deniboyone Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Комрады, при очередном восстановлении обрыва вок в грунте возникли вопросы: На каком расстоянии нужно располагать вок от электрических кабелей при параллельном следования и при пересечении? Можно ли использовать вок в броне? Если был вок без брони,а вставку сделать с бронёй, то насколько это критично? На что можно попасть от энергетиков? (вдруг какие наводки, утечки токов...) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба 1. Насколько помню, минимальное расстояние между коммуникациями 40 см, может быть и больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Расстояние там поболее будет при параллельной прокладке - кажется 1-1.5 м. Но если кабели одной организации (то есть при раскопках сами себе повредят, ежели что), то допускается, кажется до 0,5 м, то есть в одну траншею. Насчет брони кажется так - если кабель связи является частью электроустановки (то есть проложен в охранной зоне кабельной ВЛ или по общим конструкциям, то придется броню его повторно землить, каждые 200 м, кажется ). ПУЭ почитайте, раздел "Кабельные линии". Насчет металлической брони можно попасть только на одно - землить. Если есть возможность - лучше в броне из стеклопртуков. Тогда землить не надо, а с энергетиками - как договоритесь. Но принцип такой - будут раскапывать при повреждении одного кабеля, возможно повреждение другого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniboyone Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба А вот если вставку 50м сделать в броне, то это не есть гуд? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Что значит "вставка"? Надеть гофру/трубу, не нарушая целостности кабеля? Или замуфтить его с двух сторон? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекъ Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба 17 часов назад, deniboyone сказал: Комрады, при очередном восстановлении обрыва вок в грунте возникли вопросы... О майн гот... а что мешает задать эти вопросы энергетикам? ЧСВ? Страх засветиться в налоговой? Или другие косяки? )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба 9 часов назад, frol13 сказал: Расстояние там поболее будет при параллельной прокладке - кажется 1-1.5 м. Но если кабели одной организации (то есть при раскопках сами себе повредят, ежели что), то допускается, кажется до 0,5 м, то есть в одну траншею. Насчет брони кажется так - если кабель связи является частью электроустановки (то есть проложен в охранной зоне кабельной ВЛ или по общим конструкциям, то придется броню его повторно землить, каждые 200 м, кажется ). ПУЭ почитайте, раздел "Кабельные линии". Насчет металлической брони можно попасть только на одно - землить. Если есть возможность - лучше в броне из стеклопртуков. Тогда землить не надо, а с энергетиками - как договоритесь. Но принцип такой - будут раскапывать при повреждении одного кабеля, возможно повреждение другого. Переврал, оказывается. п.2.3.86. ПУЭ 6 (не менялся при переходе на ПУЭ 7): 3) 500 мм ( в свету) между силовыми кабелями и кабелями связи; 4)... Допускается.. между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи...до 250 мм при условии защиты от повреждений, могущих возникнуть при КЗ .. (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.) Подробно см. оригинальный текст. P.S. Вообще, товарищ ТС, вопросов у Вас много, а вводных мало. Читайте ПУЭ. Принцип при совместном расположении с кабелями электрическими такой (по крайней мере так энергетики понимают) - если нигде не указан специально кабель связи оптический, понимается кабель связи, если и он не указан, понимается кабель контрольный, если и его нет - электрический наинизшего указанного напряжения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniboyone Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба В 23.03.2018 в 15:00, alibek сказал: Что значит "вставка"? Надеть гофру/трубу, не нарушая целостности кабеля? Или замуфтить его с двух сторон? В прямом смысле - вставка после авр. Это когда при повреждении вок берётся кусок кабеля метров 50 и 2 муфты. В 23.03.2018 в 16:20, Алекъ сказал: О майн гот... а что мешает задать эти вопросы энергетикам? ЧСВ? Страх засветиться в налоговой? Или другие косяки? )) Имя его - начальник. Зп большая, работать не надо... 23 часа назад, frol13 сказал: Переврал, оказывается. п.2.3.86. ПУЭ 6 (не менялся при переходе на ПУЭ 7): 3) 500 мм ( в свету) между силовыми кабелями и кабелями связи; 4)... Допускается.. между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи...до 250 мм при условии защиты от повреждений, могущих возникнуть при КЗ .. (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.) Подробно см. оригинальный текст. P.S. Вообще, товарищ ТС, вопросов у Вас много, а вводных мало. Читайте ПУЭ. Принцип при совместном расположении с кабелями электрическими такой (по крайней мере так энергетики понимают) - если нигде не указан специально кабель связи оптический, понимается кабель связи, если и он не указан, понимается кабель контрольный, если и его нет - электрический наинизшего указанного напряжения. Я читал пуэ про это - указанное там воспринял когда энергетики всё своё тянут. А вводных достаточно - порван вок, вставка нужна. Из какого кабеля и на каком расстоянии надо делать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекъ Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба 1 час назад, deniboyone сказал: Я читал пуэ про это - указанное там воспринял когда энергетики всё своё тянут. Ога... а Правила дорожного движения - это для гаишников... ;)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...