Jump to content
Калькуляторы

SNR-UPS-ONRM-2000-S72 подключение USB в Ubuntu 16.04

Есть SNR-UPS-ONRM-2000-S72 (https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17927.IBP-moschnostyu-2-kVA/19061.SNR-UPS-ONRM-2000-S72?print=true).
Подключен по USB, но вижу в выводе lsusb только это:

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 04b3:4010 IBM Corp.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

1. 0001:0000 - это же он?
2. Как воспользоваться тем софтом, который на диске к нему и якобы работает в Linux (он под 2.6.x ядро, а у меня тут уже 4.4.0-96-generic)?

3. Как подключить его в стандартный nut (http://networkupstools.org/)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

похоже что он.

 

lsusb 
Bus 003 Device 002: ID 093a:2521 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 002 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 004: ID 1a2c:2124 China Resource Semico Co., Ltd 
Bus 005 Device 055: ID 11c0:5603 Betop 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

 

 

у меня немного другой https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17926.IBP-moschnostyu-1-kVA/19054.SNR-UPS-ONRM-1000-XL24 , но попробуй так:

 


 

/etc/nut/ups.conf

 

[klingon]
    driver = blazer_usb
    port = auto
    desc = "snr online ups"
    #default.battery.voltage.high=27.24
    #default.battery.voltage.high=27.00
    default.battery.voltage.high=25.60
    default.battery.voltage.low=21.6
    novendor
    #norating

 

у меня работает:


#upsc klingon@localhost
battery.charge: 100
battery.voltage: 27.24
battery.voltage.high: 25.60
battery.voltage.low: 21.6
battery.voltage.nominal: 24.0
device.type: ups
driver.flag.novendor: enabled
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.internal: 0.12
input.current.nominal: 5.0
input.frequency: 50.1
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 214.1
input.voltage.fault: 206.0
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 220.5
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.load: 38
ups.productid: 0000
ups.status: OL
ups.temperature: 25.0
ups.type: online
ups.vendorid: 0001

 

#

Share this post


Link to post
Share on other sites

Успех! Запустил его, теперь мониторю напряжение и события!

НО:

1. сначала сделал ручные показатели, которые сам же насчитал, интерполируя из двух батарей (у меня же шесть и 72V), плюс сократил диапазон на 5% с двух сторон:

default.battery.voltage.high=81
default.battery.voltage.low=67

2. подумал... А вдруг ИБП сам может такие данные выдавать? Ну и закомментировал их. И вот:

sudo service nut-servupsc mightymouse@localhost                                                                                                                             
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.voltage: 81.00
battery.voltage.high: 78.00
battery.voltage.low: 62.40
battery.voltage.nominal: 72.0
device.mfr:
device.model:
device.type: ups
driver.name: blazer_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.version: 2.7.2
driver.version.internal: 0.11
input.current.nominal: 10.0
input.frequency: 50.1
input.frequency.nominal: 50
input.voltage: 225.4
input.voltage.fault: 204.4
input.voltage.nominal: 220
output.voltage: 220.5
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 30
ups.delay.start: 180
ups.firmware:        V04
ups.load: 20
ups.mfr:
ups.model:
ups.productid: 0000
ups.status: OL
ups.temperature: 25.0
ups.type: online
ups.vendorid: 0001

Я не прав?
Тут есть разработчики ИБП на сайте, может подскажут чего?
Может я сделал что-то страшное и у меня всё сгорит к чёртовой матери?
Надо ли указывать default.battery.voltage.high и default.battery.voltage.low, может он сам умный и поставит нужное?

Edited by linuxmaster
prematural release

Share this post


Link to post
Share on other sites

>Надо ли указывать default.battery.voltage.high и default.battery.voltage.low, может он сам умный и поставит нужное?

 

UPS сам ничего не поставит. Ему эти параметры зашили во флэш на заводе и в диапазоне вот этих констант протекает вся его жизнь. Если считаете, что батарею разряжать до 62.40 не желательно, то можно выставить больше (меньше нельзя). Это продлит жизнь батарейкам, если у вас часто выключается электричество и после полного разряда сетевое напряжение возвращается не скоро. Но уменьшит время автономной работы ИБП. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Апну тему.

Коллеги, подскажите. Удалось ли NUT с SNR-UPS подружить? Интересует момент выключения серверов и конечное выключение ИБП NUT ?

 

У меня такая вот ситуация: Centos 6.8 i686, завершает работу демонов, отмонтирует файловую, дальше запускает драйвер ИБП пишет что через Х секунд выключит ИБП и тишина. Через некоторое время сервере перегружается сам (хотя команда стоит на выключение)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Логику подключить ? ИБП сказал - щас помру, ОС погасила все демоны, и ушла в перезагруз-шатдаун, по отсутствию питания якобы. Биос компа видит, что питание таки есть, и перезагружается. Или как ему делать ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, YuryD сказал:

Логику подключить ? ИБП сказал - щас помру, ОС погасила все демоны, и ушла в перезагруз-шатдаун, по отсутствию питания якобы. Биос компа видит, что питание таки есть, и перезагружается. Или как ему делать ?

Предположим, что сервер перегрузился, начал запускаться. А тут,  ИБП отключило питалово...вообщем, я так понял что проблема в драйверах к ИБП (blazer_usb). NUT пытается дать команду на отключение ИБП и считает таймаут....видимо не получается и перегружается...

Share this post


Link to post
Share on other sites

оо, форум починили:) можно ответить:) заким хреном ups отключать то? сядет-сам погаснет, дадут питание - включица, сервера nut погасить в состоянии.