linuxmaster Posted March 22, 2018 · Report post Есть SNR-UPS-ONRM-2000-S72 (https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17927.IBP-moschnostyu-2-kVA/19061.SNR-UPS-ONRM-2000-S72?print=true). Подключен по USB, но вижу в выводе lsusb только это: Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 002: ID 04b3:4010 IBM Corp. Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub 1. 0001:0000 - это же он? 2. Как воспользоваться тем софтом, который на диске к нему и якобы работает в Linux (он под 2.6.x ядро, а у меня тут уже 4.4.0-96-generic)? 3. Как подключить его в стандартный nut (http://networkupstools.org/)? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GHhost Posted April 12, 2018 · Report post похоже что он. lsusb Bus 003 Device 002: ID 093a:2521 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse Bus 002 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 004: ID 1a2c:2124 China Resource Semico Co., Ltd Bus 005 Device 055: ID 11c0:5603 Betop Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub у меня немного другой https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17926.IBP-moschnostyu-1-kVA/19054.SNR-UPS-ONRM-1000-XL24 , но попробуй так: /etc/nut/ups.conf [klingon] driver = blazer_usb port = auto desc = "snr online ups" #default.battery.voltage.high=27.24 #default.battery.voltage.high=27.00 default.battery.voltage.high=25.60 default.battery.voltage.low=21.6 novendor #norating у меня работает: #upsc klingon@localhost battery.charge: 100 battery.voltage: 27.24 battery.voltage.high: 25.60 battery.voltage.low: 21.6 battery.voltage.nominal: 24.0 device.type: ups driver.flag.novendor: enabled driver.name: blazer_usb driver.parameter.pollinterval: 2 driver.parameter.port: auto driver.parameter.synchronous: no driver.version: 2.7.4 driver.version.internal: 0.12 input.current.nominal: 5.0 input.frequency: 50.1 input.frequency.nominal: 50 input.voltage: 214.1 input.voltage.fault: 206.0 input.voltage.nominal: 220 output.voltage: 220.5 ups.beeper.status: enabled ups.delay.shutdown: 30 ups.delay.start: 180 ups.load: 38 ups.productid: 0000 ups.status: OL ups.temperature: 25.0 ups.type: online ups.vendorid: 0001 # Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
linuxmaster Posted May 23, 2018 (edited) · Report post Успех! Запустил его, теперь мониторю напряжение и события! НО: 1. сначала сделал ручные показатели, которые сам же насчитал, интерполируя из двух батарей (у меня же шесть и 72V), плюс сократил диапазон на 5% с двух сторон: default.battery.voltage.high=81 default.battery.voltage.low=67 2. подумал... А вдруг ИБП сам может такие данные выдавать? Ну и закомментировал их. И вот: sudo service nut-servupsc mightymouse@localhost Init SSL without certificate database battery.charge: 100 battery.voltage: 81.00 battery.voltage.high: 78.00 battery.voltage.low: 62.40 battery.voltage.nominal: 72.0 device.mfr: device.model: device.type: ups driver.name: blazer_usb driver.parameter.pollinterval: 2 driver.parameter.port: auto driver.version: 2.7.2 driver.version.internal: 0.11 input.current.nominal: 10.0 input.frequency: 50.1 input.frequency.nominal: 50 input.voltage: 225.4 input.voltage.fault: 204.4 input.voltage.nominal: 220 output.voltage: 220.5 ups.beeper.status: enabled ups.delay.shutdown: 30 ups.delay.start: 180 ups.firmware: V04 ups.load: 20 ups.mfr: ups.model: ups.productid: 0000 ups.status: OL ups.temperature: 25.0 ups.type: online ups.vendorid: 0001 Я не прав? Тут есть разработчики ИБП на сайте, может подскажут чего? Может я сделал что-то страшное и у меня всё сгорит к чёртовой матери? Надо ли указывать default.battery.voltage.high и default.battery.voltage.low, может он сам умный и поставит нужное? Edited May 23, 2018 by linuxmaster prematural release Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baronzzz Posted July 31, 2018 · Report post Апну тему. Коллеги, подскажите. Удалось ли NUT с SNR-UPS подружить? Интересует момент выключения серверов и конечное выключение ИБП NUT ? У меня такая вот ситуация: Centos 6.8 i686, завершает работу демонов, отмонтирует файловую, дальше запускает драйвер ИБП пишет что через Х секунд выключит ИБП и тишина. Через некоторое время сервере перегружается сам (хотя команда стоит на выключение) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted August 8, 2018 · Report post Логику подключить ? ИБП сказал - щас помру, ОС погасила все демоны, и ушла в перезагруз-шатдаун, по отсутствию питания якобы. Биос компа видит, что питание таки есть, и перезагружается. Или как ему делать ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
baronzzz Posted August 8, 2018 · Report post 1 час назад, YuryD сказал: Логику подключить ? ИБП сказал - щас помру, ОС погасила все демоны, и ушла в перезагруз-шатдаун, по отсутствию питания якобы. Биос компа видит, что питание таки есть, и перезагружается. Или как ему делать ? Предположим, что сервер перегрузился, начал запускаться. А тут, ИБП отключило питалово...вообщем, я так понял что проблема в драйверах к ИБП (blazer_usb). NUT пытается дать команду на отключение ИБП и считает таймаут....видимо не получается и перегружается... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GHhost Posted September 7, 2018 · Report post оо, форум починили:) можно ответить:) заким хреном ups отключать то? сядет-сам погаснет, дадут питание - включица, сервера nut погасить в состоянии. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...