Добрый день!

 

Столкнули с проблемой пропаданием EPON интерфейса на OLT. Для восстановление работоспособности помогает перезагрузка. 

Вот последние 2 ЛОГА, перед тем как пропадали EPON:

Лог 10 марта
-----------------------------
Mar 10 12:13:42 192.168.10.3 Hello TO, OLT deregistration: Device ID 0x00000000 
Mar 10 12:13:42 192.168.10.3 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, device 0x03000000 is hello timed out. 
Mar 10 12:13:42 192.168.10.3 OIR-6-BUILD_CONFIGURATION: Building running-configurations for slot 0 
Mar 10 12:13:42 192.168.10.3 %hal_oir_channel_dettach: slot = 0, chip = 0 
Mar 10 12:13:45 192.168.10.3 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/1, changed state to down 
Mar 10 12:13:45 192.168.10.3 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down 
-----------------------------
Mar 11 14:07:57 192.168.10.3 Hello TO, OLT deregistration: Device ID 0x00000000 
Mar 11 14:07:57 192.168.10.3 %OLT-STATUS: OLT index 0, slot 0, device 0x03000000 is hello timed out. 
Mar 11 14:07:57 192.168.10.3 OIR-6-BUILD_CONFIGURATION: Building running-configurations for slot 0 
Mar 11 14:07:57 192.168.10.3 %hal_oir_channel_dettach: slot = 0, chip = 0 
Mar 11 14:08:02 192.168.10.3 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/1, changed state to down 
Mar 11 14:08:02 192.168.10.3 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down 
-----------------------------

Конфигурация:

 

Скрытый текст

!version 10.1.0D build 33463
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging 89.221.226.7
logging buffered 4096
logging buffered informational
logging monitor alerts
!
hostname Drugba
port-protected 1
!
!
!
!
ip default-gateway 192.168.10.1
!
!
no spanning-tree
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
!
username admin password 7 154933444A1369343F6561137A
!
enable password 7 154933444A1369343F6561137A level 15
!

epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
!
epon onu-config-template G1
 cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 10
 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag %1
 cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc loopback detect
!
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 description UPLINK
 switchport trunk vlan-allowed 10,101,103-104
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
!
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template G1 binded-onu-llid 1-64 param 103 
 epon bind-onu mac 1c87.7912.e71d 1
 epon bind-onu mac 1c87.7912.e727 2
 epon bind-onu mac 8479.73ed.270c 3
 epon bind-onu mac 8479.73ed.250b 4
 epon bind-onu mac 8479.73ed.2631 5
 epon bind-onu mac 8479.73ed.10fb 6
 epon bind-onu mac 8479.73ed.2680 7
 switchport trunk vlan-allowed 103
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
!
interface EPON0/1:1
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
!
interface EPON0/1:2
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
!
interface EPON0/1:3
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
!
interface EPON0/1:4
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
!
interface EPON0/1:5
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
!
interface EPON0/1:6
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
!
interface EPON0/1:7
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
!
interface EPON0/2
 shutdown
 switchport protected 1
!
interface EPON0/3
 shutdown
 switchport protected 1
!
interface EPON0/4
 shutdown
 switchport protected 1
!
!!slot end
!
interface VLAN10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
!
!
!
vlan 1,10,103-104
!
!
!
!
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  101,103-104
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
!
!
ip http server
!
!
!
snmp-server community 0 public RO R0
snmp-server location Optimist_Sov_Arm_Drugba
!
banner message
 text Hello to DRUGBA !!!
!
line vty 0
 exec-timeout 0
!
line vty 1
 exec-timeout 0
!
line vty 2
 exec-timeout 0
!
line vty 3
 exec-timeout 0
!
line vty 4
 exec-timeout 0
!
line vty 5
 exec-timeout 0
!
line vty 6
 exec-timeout 0
!
line vty 7
 exec-timeout 0
!
line vty 8
 exec-timeout 0
!
line vty 9
 exec-timeout 0
!
line vty 10
 exec-timeout 0
!
line vty 11
 exec-timeout 0
!
line vty 12
 exec-timeout 0
!
line vty 13
 exec-timeout 0
!
line vty 14
 exec-timeout 0
!
line vty 15
 exec-timeout 0
!
line vty 16
 exec-timeout 0
!
line vty 17
 exec-timeout 0
!
line vty 18
 exec-timeout 0
!
line vty 19
 exec-timeout 0
!
line vty 20
 exec-timeout 0
!
line vty 21
 exec-timeout 0
!
line vty 22
 exec-timeout 0
!
line vty 23
 exec-timeout 0
!
line vty 24
 exec-timeout 0
!
line vty 25
 exec-timeout 0
!
line vty 26
 exec-timeout 0
!
line vty 27
 exec-timeout 0
!
line vty 28
 exec-timeout 0
!
line vty 29
 exec-timeout 0
!
line vty 30
 exec-timeout 0
!
line vty 31
 exec-timeout 0
!
!
!
time-zone Moscow 3 0
ntp server 192.168.99.1
ntp server 91.207.136.50
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global

 

В чем может быть проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может у вас просто SFP приказал долго жить ??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, rdmitrich сказал:

Может у вас просто SFP приказал долго жить ??

Вчера поменял на новый модуль. Раньше не сталкивался с тем как SFP "умирают", 20 часов полет нормальный. Наблюдаю.

 

А может подобное возникнуть из-за плохого контакта SFP и OLT ? Может старый модуль был недовставлен ? 

 

За неделю до появления проблемы, установили эти модули в новый OLT. Но сами модули отработали уже около года. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вполне могут, законы физики никто не отменял, могут закиснуть контакты, у коллег из РТК Модули таки умирали, правда причину я не выяснял

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поменял модули, на Agear PX20+ Gepon. В логах BDCOM появилось следующее и постоянно сыпит эту ошибку:

 

Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1

Что бы это могло быть? 

Заказал модули с НАГа, посмотрим на них. 

Изменено пользователем divxl

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При пропадании EPON интерфейса может быть проблема с чипом, помогает замена, нам как-то чинили OLT в НАГе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прописал 

epon onu-always-laser-on disable

Обновил прошивку, пока все стабилизировалось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.03.2018 в 10:25, divxl сказал:

epon onu-always-laser-on disable

отключение уведомления об данной ошибки тяжело назвать стабильностью

 

появились данные сообщения на sfp foxgate gepon c+ , относительно новая, в работе месяцев 2-3, стоит попробовать другую поставить? дерево не отваливается, пока только сыпятся сообщения в логи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, WideAreaNetwork сказал:

отключение уведомления об данной ошибки тяжело назвать стабильностью

 

появились данные сообщения на sfp foxgate gepon c+ , относительно новая, в работе месяцев 2-3, стоит попробовать другую поставить? дерево не отваливается, пока только сыпятся сообщения в логи

Добрый день!

 

Данное сообщение обычно уведомляет о присутствии постоянно светящего лазера со стороны абонентов. Причиной излучения может быть неисправная ONU или посторонний источник(например медиаконвертер).  Начать искать стоит со списка неактивных ONU полученных командой sh epon inactive-onu interface e0/X. ОNU из данного списка физически отключаем от сети. Если не нашли источник, производим посекторное отключение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

данные сообщения поступают от конкретной одной onu, наверное стоит ее заменить для начала, а далее по описанным выше действиям

Скрытый текст

Jan 15 07:14:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:14:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:14:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:13:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:13:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:13:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:12:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:12:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:12:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:11:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:11:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:11:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:10:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:10:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:10:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:09:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:09:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:09:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:08:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:08:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:08:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:07:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:07:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:07:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:06:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:06:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:06:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:05:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:05:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:05:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:04:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:04:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:04:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:03:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:03:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:03:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:02:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:02:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:02:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:01:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:01:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:01:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 07:00:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 07:00:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 07:00:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 06:59:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 06:59:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
Jan 15 06:59:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
Jan 15 06:58:47 %ONU-LAO-DETECT: ONU EPON0/2:5 may be laser always on.
Jan 15 06:58:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а нет, таки даже на всех портах

Скрытый текст
warnings(4) JAN 15 9:32:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:32:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/2 pon_diID 8
warnings(4) JAN 15 9:32:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:32:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
warnings(4) JAN 15 9:31:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:31:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/2 pon_diID 8
warnings(4) JAN 15 9:31:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:31:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
warnings(4) JAN 15 9:30:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:30:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/2 pon_diID 8
warnings(4) JAN 15 9:30:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:30:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
warnings(4) JAN 15 9:29:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:29:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/2 pon_diID 8
warnings(4) JAN 15 9:29:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:29:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7
warnings(4) JAN 15 9:28:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:28:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/2 pon_diID 8
warnings(4) JAN 15 9:28:47 timestamp 0, window 0, threshold 0, value 0
warnings(4) JAN 15 9:28:47 Alarm LASER_ALWAYS_ON from OLT 0x03000000 port EPON0/1 pon_diID 7

 

попробую сфп сменить на другого вендора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

таки sfp foxgate проблемные, вставил bdcom sfp проблемы на порту ушли, там где осталась sfp foxgate проблемы остались

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 18.01.2020 в 17:14, WideAreaNetwork сказал:

таки sfp foxgate проблемные, вставил bdcom sfp проблемы на порту ушли, там где осталась sfp foxgate проблемы остались

Тоже с такой проблемой встречались, теперь используем sfp bdcom или snr, полет нормальный :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.