Добрый день, купили SNR Element 2000 VA, 48VDC, без АКБ

Имею 48В АКБ Tesla 100Ah. https://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13635.Tesla-Power/12588.B12100H

Подключил батарею, включил питание ИБП. Выключился вводной автомат 220В 16А, отключил батарею и включил автомат.

ИБП включился. Выключил ИБП и вернул батарею. ИБП включился, но батареи не видит. В инструкции заявлено 4 аккумулятора по 7Ачасов.

Термичка на тыльной стороне не помогла. Звуковая сигнализация 120 секунд отрабатывает.

В проекте покупка у Вас ещё 4 комплектов.

Куда смотреть?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После двух суток работы (оставил его включенный с батареей) ИБП увидел батарею и стал с ней работать.

Странность в том, что батареи были предварительно заряжены, ток саморазряда у них есть, но батарея простояла максимум 5 суток без зарядки до первого включения ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Давайте уточним, действительно-ли порядок действий был правильным....

Сначала необходимо подключить АКБ, а лишь затем произвести включение ИБП.

В момент включения происходит инициализация ИБП и самотестирование подключенных АКБ.

Если все сделано правильно, то наиболее вероятной причиной данного поведения может быть только плохой контакт токоведущих кабелей от ИБП к АКБ.

 

Предлагаю провести еще несколько тестов с отключением\включением для того чтобы убедиться в отсутствии проблемы.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо, проведу цикл включений и сообщу результаты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, провел цикл испытаний, ус-во работает хорошо.

Единственное, не понял причину звуковой сигнализации.

В рабочем режиме байпас каждые 2 минуты подаёт звуковой сигнал, ошибок не увидел, индикатор ошибки не мигает.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятнее всего еще мигает индикатор Input

Если так, то это свидетельствует о не соответствии приходящих фазы и нейтрали. Необходимо просто перевернуть вилку в розетке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.