Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR-S2950-24G странное поведение interface vlan.

Всем добрый день.

 

Есть коммутатор:

 SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jan 18 16:40:25 2018
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:10:fb:a9
  Vlan MAC f8:f0:82:10:fb:a8
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0160)
  BootRom Version 7.1.3
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:NGSW0110F715001586
  Copyright (C) 2018 NAG LLC


Не могу понять почему при использовании нескольких interface vlan XXX и добавлении их в транковый порт, коммутатор отображает на интерфейсах с разными вланами одинаковый трафик(или почти одинаковый). 16 влан управления, 1682 абонентский влан, 100 тестовый влан.

 

#show interface vlan 1682
Vlan1682 is up, line protocol is up, dev index is 4682
  Device flag 0x1003(UP BROADCAST MULTICAST)
  Time since last status change:0w-0d-0h-4m-40s  (280 seconds)
  IPv4 address is:
    (NULL)
  VRF Bind: Not Bind
  Hardware is EtherSVI, address is f8-f0-82-10-fb-a8
  MTU is 1500 bytes , BW is 0 Kbit
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  5 minute input rate 10462 bits/sec, 8 packets/sec
  5 minute output rate 16627 bits/sec, 14 packets/sec
  The last 5 second input rate 23950 bits/sec, 16 packets/sec
  The last 5 second output rate 28614 bits/sec, 23 packets/sec
  Input packets statistics:
    Input queue 0/300, 0 drops
    57514825 packets input, 50381789839 bytes, 0 no buffer
    0 input errors, 0 CRC, 0 oversize, 0 undersize
     0 jabber, 0 fragments
  Output packets statistics:
    56961823 packets output, 44389192873 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions
SRT-GRAND-SHIT_172.16.10.9#show interface vlan 100

 

#show interface vlan 16
Vlan16 is up, line protocol is up, dev index is 3016
  Device flag 0x1003(UP BROADCAST MULTICAST)
  Time since last status change:0w-1d-2h-50m-45s  (96645 seconds)
  IPv4 address is:
    172.16.10.9      255.255.255.0     (Primary)
  VRF Bind: Not Bind
  Hardware is EtherSVI, address is f8-f0-82-10-fb-a8
  MTU is 1500 bytes , BW is 0 Kbit
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  5 minute input rate 8363 bits/sec, 6 packets/sec
  5 minute output rate 3591 bits/sec, 3 packets/sec
  The last 5 second input rate 11957 bits/sec, 10 packets/sec
  The last 5 second output rate 13450 bits/sec, 7 packets/sec
  Input packets statistics:
    Input queue 0/300, 0 drops
    35969314 packets input, 40701105634 bytes, 0 no buffer
    0 input errors, 0 CRC, 0 oversize, 0 undersize
     0 jabber, 0 fragments
  Output packets statistics:
    23550133 packets output, 10173962093 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions

#show interface vlan 100
Vlan100 is up, line protocol is up, dev index is 3100
  Device flag 0x1003(UP BROADCAST MULTICAST)
  Time since last status change:0w-0d-0h-7m-59s  (479 seconds)
  IPv4 address is:
    (NULL)
  VRF Bind: Not Bind
  Hardware is EtherSVI, address is f8-f0-82-10-fb-a8
  MTU is 1500 bytes , BW is 0 Kbit
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  5 minute input rate 8699 bits/sec, 6 packets/sec
  5 minute output rate 3788 bits/sec, 3 packets/sec
  The last 5 second input rate 22787 bits/sec, 11 packets/sec
  The last 5 second output rate 12935 bits/sec, 8 packets/sec
  Input packets statistics:
    Input queue 0/300, 0 drops
    35969377 packets input, 40701121917 bytes, 0 no buffer
    0 input errors, 0 CRC, 0 oversize, 0 undersize
     0 jabber, 0 fragments
  Output packets statistics:
    23550180 packets output, 10173971336 bytes, 0 underruns

 

Конфигурация аплинка.

 

Interface Ethernet1/25
 media-type copper
 description UPLINK -> SRT-GRAND-SHIT_172.16.10.7
 switchport discard packet untag
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 16;100;200;1682
 ip dhcp snooping trust vlan 200;1682
 ip arp inspection trust
 

Конфигурация даунлинка на вышестоящем коммутаторе.

 

Interface Ethernet1/26
 media-type copper
 description DOWNLINK -> SRT-GRAND-SHIT_172.16.10.9
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 16;200;1682
 ip dhcp snooping trust vlan 200;1682
 ip arp inspection trust
 

Проверял на коммутатора 2950, 2960 обновленными до последней актуальной прошивки. Ситуация одинаковы. Подскажите в чем может быть проблема?


 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Статистика по L3 интерфейсам считается как суммарный трафик со всех портов где присутствует vlan, причем трафик на порту учитывается не в конкретном vlan, а весь. Это аппаратное ограничение чипсета коммутатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Более, того, при исключении порта из вилана, счетчик "отпрыгивает" назад, в результате на графиках могут получаться террабитовые скорости, если пользоваться rrd-tool например.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.