andpuxa Posted February 15, 2018 Здравствуйте. Подскажите, на каких моделях комутаторов snr есть функционал автоматического мак(маc-ip) авто лернинга на порту c занесением в аксес лист и каким функционалом? К примеру есть порт, с одним allow mac, к нему подключился один клиент, его мак автоматом запомнился в коммутаторе. Если мак поменялся порт в шатдаун или дисабле? Интересует именно auto learning. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Tarasenko Posted February 16, 2018 Здравствуйте! На всех моделях коммутаторов SNR есть функционал "switchport port-security". Функционал работает именно так: запоминает адрес (1 или несколько) на интерфейсе, а если mac поменялся, выполняет действие (violation). Например: switchport port-security switchport port-security maximum 1 switchport port-security violation shutdown Существует также возможность автоматически добавить изученный адрес в конфигурацию интерфейса (switchport port-security mac-address sticky) или задать адрес вручную. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted February 16, 2018 А данное действие применимо только для акцесных портов? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Tarasenko Posted February 16, 2018 12 минут назад, andpuxa сказал: А данное действие применимо только для акцесных портов? Для любых. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted February 16, 2018 Настройки port-security доступны через web? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan Tarasenko Posted February 19, 2018 Через web-интерфейс настройка port-security недоступна. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted March 18, 2021 здравствуйте еще раз, требуется включить port-sec в конкретном vlan в режиме стики, можно ли вообще так сделать? у меня получилось только в configured Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Posted March 18, 2021 @andpuxa Добрый день. Такой возможности нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted March 19, 2021 Спасибо, это понял, а что значит опция рековер, в мануале не описана Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Posted March 19, 2021 @andpuxa Согласно Command Guide: Quote recovery: Aftertriggering the violation action of the port, the mac learning function can be recovered. https://data.nag.ru/SNR Switches/Command Guide/SNR-S2965_SNR-S2985G/02-Commands for Port Configuration.pdf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted March 19, 2021 (edited) спасибо, не подумал в этот мануал заглянуть Edited March 19, 2021 by andpuxa Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted March 27, 2021 Подскажите, violation count сбрасывается в ручную, или только перезагрузка? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksey Sonkin Posted March 29, 2021 @andpuxa только перезагрузкой или перенастройкой функционала Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted April 12, 2021 спасибо Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...