kostikpozh Posted February 15, 2018 Posted February 15, 2018 Добрый день.На оборудование Huawei (VERSION : MA5600V800R017C10PATCH : SPH202PRODUCT : MA5608T) зафиксировали проблему с потерей пакетов. Оборудование настроено в качестве L3 маршрутизатора.Проблема возникает сразу у всех абонентов подключенных в один PON порт с одной платы, а так же в рамках одной платы на разных PON портахКак только мы прописываем статическую ARP запись в конфиге оборудования, потери пакетов пропадают.89.249.241.23 485b-3915-405c 50 0 /1 /5 3 Static Если же оставляем динамический ARP то потери продолжаются.89.249.241.102 6c3b-6b0d-6542 50 0 /1 /14 28 Dynamic во время потери пропадает арп-запись - мы это видим командой #display arp dynamic Примеры:https://share.pingplotter.com/FH97Z2mWAAmhttps://share.pingplotter.com/4MTApBhdjTGПричем это возникает не у конкретного абонента, а сразу на всем дереве. потери продолжительные и возникают часто.Изначально думали что проблема с физикой, поэтому меняли делители, сфп модули, абонентские терминалы, пересаживали деревья в другие порты на плате, но это не решает проблему.Плату управления MCUD1 так же пробовали менять, не помогло.По возможности можем предоставить конфиг Вставить ник Quote
azhur Posted February 15, 2018 Posted February 15, 2018 Уточняющий вопрос: чей это IP|MAC? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 15, 2018 Posted February 15, 2018 Бывает оборудование (конкретно Zyxel OLT-1308, OLT-2300), которое таблицу MAC строит по пакетам от ONU. В своё время долго искали похожую проблему. Потом просто выставили arp timeout на БРАСах меньше времени жизни MAC в OLT. Вставить ник Quote
kostikpozh Posted February 15, 2018 Author Posted February 15, 2018 4 hours ago, azhur said: Уточняющий вопрос: чей это IP|MAC? Добрый день. Данный IP|MAC это оборудование клиента (роутер) который находится за ONT (абонентским терминалом) Вставить ник Quote
stepmail Posted February 16, 2018 Posted February 16, 2018 19 hours ago, UglyAdmin said: Бывает оборудование (конкретно Zyxel OLT-1308, OLT-2300), которое таблицу MAC строит по пакетам от ONU. В своё время долго искали похожую проблему. Потом просто выставили arp timeout на БРАСах меньше времени жизни MAC в OLT. Я так понимаю топикстартер говорит об арп-записях. Вы предлагаете сравнить arp-timeout и mac-aging и сделать время жизки arp меньше времени жизни мак? @kostikpozh то есть у вас OLT получается терминирует клиентский влан у себя на Л3 интерфейсе. Надо будет у себя проверить такую конфигурацию...А можно какой-нибудь тестовый конфиг? @kostikpozh также скажите, как вы фиксируете эти потери? Или просто запускаете пинг с каким-то то интервалом до IP устройства за ОНТ? Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 16, 2018 Posted February 16, 2018 3 часа назад, stepmail сказал: Вы предлагаете сравнить arp-timeout и mac-aging и сделать время жизки arp меньше времени жизни мак? Или mac-aging больше. Я ставил 5 минут arp-timeout и 10 минут mac-aging. Если клиентский адрес пропадал из таблицы МАС, то до клиента никак нельзя было достучаться, пока от клиента не прилетал какой-нибудь пакет... Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted February 16, 2018 Posted February 16, 2018 Кстати, проверьте ещё на совпадение MAC-адресов. Некоторые вендоры как в каменном веке застряли - первичным считают MAC-адрес, а вилан у них где-то сбоку. При этом некоторые подключальщики почему-то считают правильным при настройке клиентского роутера склонировать в него МАС со своего ноута... Вставить ник Quote
kostikpozh Posted February 28, 2018 Author Posted February 28, 2018 @stepmail да все верно у нас OLT терминирует клиентский влан на L3, конифг gpon и global в файле @UglyAdmin спасибо за наводку, проверили, совпадений нет. in nag.txt Вставить ник Quote
kostikpozh Posted March 5, 2018 Author Posted March 5, 2018 @stepmail Удалось ли Вам проверить такую конфигурацию, могу скинуть целый конфиг Вставить ник Quote
atande Posted March 7, 2018 Posted March 7, 2018 On 28.02.2018 at 8:22 AM, kostikpozh said: OLT терминирует клиентский влан на L3 не могли бы скинуть пример конфига (более мене полный), решаем схожую проблему..но пока не совсем понятно в какую сторону копать... Вставить ник Quote
stepmail Posted March 12, 2018 Posted March 12, 2018 On 3/5/2018 at 10:57 AM, kostikpozh said: @stepmail Удалось ли Вам проверить такую конфигурацию, могу скинуть целый конфиг Давайте конфиг сравним. Сейчас на одном узле связи как раз поставили голову с L3 фичностью - то есть до нее два аплинка по OSPF, клиентские вланы затерминировали прям на голове. Стоит две платы. И знаете, похоже на одном порту у меня как раз происходят такие же проблемы. Есть жалобы от клиентов, что периодически пропадает трафик. При том, что я со своей стороны вижу, что связность с ОНТ не теряется, ругани никакой в логах нет. На примере одного клиента попробовал понаблюдать за арп-записями, видел, что арп пропадала и отсутствовала несколько секунд. Я время не засекал, но что-то около 30-40. По совету @UglyAdmin попробовал поиграться с mac-aging и ARP entry aging-time - по ощущениям ничего не поменялось. Сейчас MAC-address выставлен 300 секунд, а arp aging 3 минуты. XXXX_GPON#display mac-address config MAC-address aging time (s) : 300 MAC-address aging-mode : bidirectionalXXXX_GPON#display arp config ARP entry aging-mode : control ARP entry aging-time(min) : 3 Global ARP proxy : disable ARP learning strict mode : enable Gratuitous-ARP period-send-mode : enable ARP conflict detect : disable Что дальше смотреть пока не могу придумать. Вставить ник Quote
kostikpozh Posted March 13, 2018 Author Posted March 13, 2018 @atande во вложении пример полного конфига. @stepmail такая же ситуация и у нас. Помогает только прописать статическую ARP запись. Может дело в плате управления MCUD1, и стоит сменить его прошивку? config.txt Вставить ник Quote
kostikpozh Posted March 21, 2018 Author Posted March 21, 2018 @stepmail Вам не удалось проверить конфигурацию с нашим конфигом? открыли тему так же в поддержки наг, они просили проверить загрузку цпу, но ее нет. Так же предложили добавить следующие настройки gpon alarm-profile add profile-id 10для всех параметров задайте 2после того как добавите, задайте профиль на ONT с которой Вы тестируете проблемыont alarm-profile X Y profile-id 10 Вставить ник Quote
jock444 Posted November 19, 2018 Posted November 19, 2018 Interface vlan 501 proxy arp enable # proxy arp enable Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.