maxst-net Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Коллеги, приветствую. Возникла необходимость запустить iptv на оборудовании ELTEX LTE-2x (Прошивка: 3.16.0 build: 49) и клиентских точках NTE-2 B+ vlan 20 - интернет для абонентов vlan 100 - мультикаст для iptv Проблема в том, что при активном скачивании файлов из интернета, iptv начинает сыпаться (вместо изображения появляются артефакты) Подскажите, что нужно подкрутить? Текущий конфиг правил на скринах: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется" , рука лицо это как если бы в розетке было "какое то электрическво" а не 220V , такие милые Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба 9 часов назад, maxst-net сказал: Подскажите, что нужно подкрутить? QoS тебе в помощь, по всей трассе. Или переход на юникаст и буфера на стримере и приставках. 20 минут назад, sky star сказал: интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется" , рука лицо Дятлов кабельщиков и антенщиков ещё больше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxst-net Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба 10 hours ago, sky star said: интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется" Именно так. Имеем небольшие теоретические знания о том как устроен приоритет очередей, в курсе того что такое QoS, ToS, DSCP, но вот как настроить конкретное оборудование, имеющееся у нас, для правильной работы вот тут беда. 9 hours ago, Ivan_83 said: QoS тебе в помощь, по всей трассе. QoS по всей трассе настроен. Мультикаст трафик красится dscp 48 + cos 4. Настроил дополнительные правила, но результат тот же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба Ошибки на портах? DSCP - это же вроде IP уровень, здесь на него пофик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxst-net Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, Ivan_83 said: Ошибки на портах? Ошибок на портах нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба 13 часов назад, sky star сказал: интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется" , рука лицо это как если бы в розетке было "какое то электрическво" а не 220V , такие милые Да тут реально неочевидные моменты есть. Вы бы даже со своим аппаратным 101 290 ничего бы не нашли. Проблемы идут из внутреннего механизма построения очередей самих чипов gepon. 1 час назад, Ivan_83 сказал: Ошибки на портах? DSCP - это же вроде IP уровень, здесь на него пофик. Мапинг есть, так то. qos type 2 qos map 1 32 to 4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба Значит внимательно изучайте настройки, проверьте что в источнике ошибок нет. И насколько я понимаю маркировать пакеты надо не на пон порту (уже поздно) а сразу на порту куда подключается источник. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxst-net Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Ошибок в источнике нет, так как если подключиться без оборудования eltex, то проблемы не наблюдается. Добавил. Проверил. Результат тот же. 1 hour ago, vurd said: qos type 2 qos map 1 32 to 4 Изменено 8 февраля, 2018 пользователем maxst-net Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба 6 часов назад, maxst-net сказал: Ошибок в источнике нет, так как если подключиться без оборудования eltex, то проблемы не наблюдается. Добавил. Проверил. Результат тот же. Ну да, оно не влияет. Я в курсе) Просто, Иван про dscp спрашивал, это я ему. А вам в лс ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lacost Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Да, отстал я как то от жизни. Раньше на форумах, тем более профильных на вопрос о помощи в настройке либо помогали, либо посылали. Сейчас предлагают заплатить за помощь в настройке. Павлу на заметку: сделать сервис "помощь в настройке оборудования за деньги". По теме - вендора поспрашивали более настойчиво и вроде как заприоритетилось iptv. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
paradox_ Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба раньше приходили те кто хотел разбираться а сейчас приходят те кому это не надо, а - "руководство попросило подстроить", вот для них сразу в платную поддержку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба В 14.02.2018 в 13:34, lacost сказал: Да, отстал я как то от жизни. Раньше на форумах, тем более профильных на вопрос о помощи в настройке либо помогали, либо посылали. Сейчас предлагают заплатить за помощь в настройке. Павлу на заметку: сделать сервис "помощь в настройке оборудования за деньги". По теме - вендора поспрашивали более настойчиво и вроде как заприоритетилось iptv. Раньше на форумах люди не писали "ок, проблему решил", а выдавали солюшены. А еще трава зеленее была. Я бился с ТП элтекса по этой проблеме в районе 3 месяцев, ТС всегда может пойти по этому же пути - поддержка у элтекс не требует контракта. И, кстати, я бы лучше заплатил сразу, без кучи нервов, стендов и прочего говна. Жаль некому. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nik0n Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба В 14.02.2018 в 15:34, lacost сказал: По теме - вендора поспрашивали более настойчиво и вроде как заприоритетилось iptv. А не подскажите какие настройки привели к ожидаемому результату ? Меня даже полный конфиг устроит :) ЗЫ А то все что-то "секретничают", как будто NDA подписали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
r_a_n_d_o_m Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба On 23.05.2018 at 9:36 AM, Nik0n said: А не подскажите какие настройки привели к ожидаемому результату ? Меня даже полный конфиг устроит :) ЗЫ А то все что-то "секретничают", как будто NDA подписали. Помогла установка всех очередей на Pon порту в значение 3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nik0n Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Так-с-с с очередями в профилях я еще не экспериментировал :) А по скрину - странно что все LinkIndex в одну очередь назначены. Логично было бы Link в сторону uni0 оставить в 0 очереди. И что делать с NTRG - там всего один UNI0. Как-то надо умудриться IPTV влан в другую очередь одного Link-а положить !? А так спасибо за наводку, будем тестировать с очередями в профилях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nik0n Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба А я понял! В доке про NTRG-1421 сказано что multicast идет в 0 очередь и она более приоритетная. Просто вот про встроенный свич там 7 очередь более приоритетная, а как у PON портов что-то не нашел в документации про другие ONT (кроме этого упоминания). Т.е. через правила назначаем любой другой трафик в менее приоритетную (3). Проверил rule - применяется с профилем для NTE2 или NTRG-1402. А вот будет ли эффект - это сейчас тестирую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...