Перейти к содержимому
Калькуляторы

Eltex LTE-2X NTE-2B+ проблемы с iptv

Коллеги, приветствую. Возникла необходимость запустить iptv на оборудовании ELTEX LTE-2x  (Прошивка: 3.16.0 build: 49) и клиентских точках NTE-2 B+

vlan 20 - интернет для абонентов

vlan 100 - мультикаст для iptv

Проблема в том, что при активном скачивании файлов из интернета, iptv начинает сыпаться (вместо изображения появляются артефакты)

Подскажите, что нужно подкрутить?

 

Текущий конфиг правил на скринах:

 

 

ipmc1.png

ipmc2.png

ipmc3.png

ipmc4.png

rules.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется" ,

рука лицо

 

это как если бы в розетке было "какое то электрическво" а не 220V ,

такие милые

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 часов назад, maxst-net сказал:

Подскажите, что нужно подкрутить?

QoS тебе в помощь, по всей трассе.

Или переход на юникаст и буфера на стримере и приставках.

 

20 минут назад, sky star сказал:

интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется" ,

рука лицо

Дятлов кабельщиков и антенщиков ещё больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 hours ago, sky star said:

интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется"

Именно так. Имеем небольшие теоретические знания о том как устроен приоритет очередей, в курсе того что такое QoS, ToS, DSCP, но вот как настроить конкретное оборудование, имеющееся у нас, для правильной работы вот тут беда.

 

9 hours ago, Ivan_83 said:

QoS тебе в помощь, по всей трассе.

QoS по всей трассе настроен. Мультикаст трафик красится dscp 48 + cos 4. Настроил дополнительные правила, но результат тот же.

 

cos.thumb.png.370a603daf259111f88fd184b8e0e01c.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ошибки на портах?

DSCP - это же вроде IP уровень, здесь на него пофик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 minutes ago, Ivan_83 said:

Ошибки на портах?

Ошибок на портах нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, sky star сказал:

интернечики такие милые , они даже не знают какая именно ошибка приводит к тому что у них "сыпется" ,

рука лицо

 

это как если бы в розетке было "какое то электрическво" а не 220V ,

такие милые

Да тут реально неочевидные моменты есть. Вы бы даже со своим аппаратным 101 290 ничего бы не нашли. Проблемы идут из внутреннего механизма построения очередей самих чипов gepon.

 

 

1 час назад, Ivan_83 сказал:

Ошибки на портах?

DSCP - это же вроде IP уровень, здесь на него пофик.

Мапинг есть, так то.

 

qos type 2
qos map 1 32 to 4

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит внимательно изучайте настройки, проверьте что в источнике ошибок нет.

И насколько я понимаю маркировать пакеты надо не на пон порту (уже поздно) а сразу на порту куда подключается источник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ошибок в источнике нет, так как если подключиться без оборудования eltex, то проблемы не наблюдается.

 

Добавил. Проверил. Результат тот же.

1 hour ago, vurd said:

qos type 2 qos map 1 32 to 4

Изменено пользователем maxst-net

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, maxst-net сказал:

Ошибок в источнике нет, так как если подключиться без оборудования eltex, то проблемы не наблюдается.

 

Добавил. Проверил. Результат тот же.

Ну да, оно не влияет. Я в курсе)

Просто, Иван про dscp спрашивал, это я ему. А вам в лс )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, отстал я как то от жизни. Раньше на форумах, тем более профильных на вопрос о помощи в настройке либо помогали, либо посылали. Сейчас предлагают заплатить за помощь в настройке.

Павлу на заметку: сделать сервис "помощь в настройке оборудования за деньги".

 

По теме - вендора поспрашивали более настойчиво и вроде как заприоритетилось iptv.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

раньше приходили те кто хотел разбираться

а сейчас приходят те кому это не надо, а - "руководство попросило подстроить", вот для них сразу в платную поддержку

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.02.2018 в 13:34, lacost сказал:

Да, отстал я как то от жизни. Раньше на форумах, тем более профильных на вопрос о помощи в настройке либо помогали, либо посылали. Сейчас предлагают заплатить за помощь в настройке.

Павлу на заметку: сделать сервис "помощь в настройке оборудования за деньги".

 

По теме - вендора поспрашивали более настойчиво и вроде как заприоритетилось iptv.

 

Раньше на форумах люди не писали "ок, проблему решил", а выдавали солюшены. А еще трава зеленее была. Я бился с ТП элтекса по этой проблеме в районе 3 месяцев, ТС всегда может пойти по этому же пути - поддержка у элтекс не требует контракта.

 

И, кстати, я бы лучше заплатил сразу, без кучи нервов, стендов и прочего говна. Жаль некому.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.02.2018 в 15:34, lacost сказал:

По теме - вендора поспрашивали более настойчиво и вроде как заприоритетилось iptv.

А не подскажите какие настройки привели к ожидаемому результату ?

Меня даже полный конфиг устроит :)

ЗЫ А то все что-то "секретничают", как будто NDA подписали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 23.05.2018 at 9:36 AM, Nik0n said:

А не подскажите какие настройки привели к ожидаемому результату ?

Меня даже полный конфиг устроит :)

ЗЫ А то все что-то "секретничают", как будто NDA подписали.

Помогла установка всех очередей на Pon порту в значение 3 

 

rules.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так-с-с с очередями в профилях я еще не экспериментировал :)

А по скрину - странно  что все LinkIndex в одну очередь назначены.

Логично было бы Link в сторону uni0 оставить в 0 очереди.

И что делать с NTRG - там всего один UNI0.

Как-то надо умудриться IPTV влан в другую очередь одного Link-а положить !?

А так спасибо за наводку, будем тестировать с очередями в профилях.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я понял!

В доке про NTRG-1421 сказано что multicast идет в 0 очередь и она более приоритетная.

Просто вот про встроенный свич там 7 очередь более приоритетная, а как у PON портов что-то не нашел в документации про другие ONT (кроме этого упоминания).

Т.е. через правила назначаем любой другой трафик в менее приоритетную (3).

Проверил rule - применяется с профилем для NTE2 или NTRG-1402.

А вот будет ли эффект - это сейчас тестирую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...