Достался по случаю smart ups 3000RT xl с умершими батареями.

Докупил в него свежих батарей, но ИБП не заводится.

Диагностика PowerChute показывает следующее - см.скриншоты и фото.

ups3000_configuration.thumb.png.cf338f7c8ab0c9490d05db4a101d70e0.png

ups3000_data_log.thumb.png.ccf6d21b51540b8765a3862bae639af0.png

ups3000_diagnostics.thumb.png.7f999a1b641b6c17c3c53bd4e6c130f1.png

ups3000_elents_log.thumb.png.2be122d0d5f47728328e34f3a59b37ba.png

ups3000_ups_status.thumb.png.b6dd82231261d5e1b3d84d0bab87caaa.png

ups3000_front_panel.thumb.jpg.a05b7cb3c91e587901104b45fad2bb48.jpg

В чем причина неработоспособности и какие варианты реанимации?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень похоже, что мозгам кранты пришли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могу помочь с ремонтом. Диагностика бесплатна. Гарантия на работу.

Вы в каком городе находитесь?

Сергей (Москва) 9167929804.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вроде если неисправно зарядное, то выглядит это вот так:

 

 

 

а неисправность INVERTER FAULT это самое печальное, что может быть. (

 

 

Коды ошибок и неисправностей UPS APC серия RT.

Взято с ютуб канала remontups.com

 

SURT_Faults.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 06.02.2018 в 12:00, lugast сказал:

Могу помочь с ремонтом. Диагностика бесплатна. Гарантия на работу.

Вы в каком городе находитесь?

Сергей (Москва) 9167929804.

 

2500 км от Москвы :)

 

Остальным - спасибо за советы. Будем диагностировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.02.2018 в 19:24, Andrei сказал:

2500 км от Москвы :)

 

Остальным - спасибо за советы. Будем диагностировать.

 Калибровку не пробовали ? Дело в том, что у меня есть монстр с буком , софтом и документацией на все АПС. Заодно и нагрузку тестовую с собой возит. Если чего - и аккумы-ширпотребы у него с собой, в багажнике. Но, ятд, почистить и переобжать клеммы все на аккумах(штатная процедура), и откалибровать после штатного заряда - мозги придут в порядок. Ясный пень, он за 200 км не поедет, забесплатно. Но все мои АПС он реанимировал, иногда даже без вывода из эксплуатации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 07.02.2018 в 17:24, Andrei сказал:

2500 км от Москвы

Мы пару своих APC ремонтировали в RSS.

К качеству ремонта претензий нет.

У них довольно распространенная сеть сервисных центров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, YuryD сказал:

откалибровать после штатного заряда - мозги придут в порядок

Сомнительно. На скриншотах из первого поста этой темы указано "Inverter Fault". Так что вероятнее всего:

 

В 06.02.2018 в 11:27, Garra-67 сказал:

Зарядное сдохло.

Пока так и лежит в местном серв.центре уже 2 месяца :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, alibek сказал:

Мы пару своих APC ремонтировали в RSS.

Спасибо наводку, наверное туда и свозим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас