Перейти к содержимому
Калькуляторы
1 час назад, Saab95 сказал:

проще использовать инверторы с синусоидой и обычные автомобильные аккумуляторы

"Переведи" (С) "Москва слезам не верит"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если нужна большая мощность и длительная работа, выгоднее покупать ИБП длительного резервирования (они же для котлов и т.п.), подключать к ним автомобильные аккумуляторы и такой системой обеспечивать бесперебойное питание серверной.

Обычный автомобильный АКБ большой емкости стоит в 5 раз дешевле специализированных. Пусть в режиме ИБП они проработает всего 2 года (а после уже не будет вытягивать столь длительное время), зато потом эти АКБ можно продать на вторичном рынке за пол цены - немного добавить пол стоимости батарей и купить новые.

 

Аккумуляторы же от ИБП только в помойку выкидывать. Сам ремонт и поиск глюков со старыми "но крутыми" ИБП тоже денег стоит.

Тут же предлагали услуги спецов по ремонту - сколько там тысяч 15-20 встанет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 03.12.2020 в 06:45, Andrei сказал:

но зачем, когда есть парашют? :)

Затем, что closed-source поделки производителя обычно кратно жирнее и глючнее, чем развиваемые энтузиастами открытые

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, Saab95 сказал:

ИБП длительного резервирования

Модели подскажете?

 

4 часа назад, edo сказал:

развиваемые энтузиастами открытые

Попробую при случае.

Правда apcupsd видимо придется собирать из сорцов, т.к. на сайте есть версии только под винду и мак.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Andrei сказал:

т.к. на сайте есть версии только под винду и мак.

на каком именно сайте?

 

вы про debian вроде писали? на его сайте всё есть:

https://packages.debian.org/buster/apcupsd

https://packages.debian.org/buster/nut

 

честно говоря, давно за этими проектами не слежу, пришли к тому, что правильнее обеспечивать питание серверной, чем аварийное отключение.

сейчас глянул — apcupsd ожидаемо скурвился (он появился раньше, поддерживает только apc), nut же, судя по гитхабу, вполне живой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Andrei сказал:

Модели подскажете?

вам какой мощности?

 

если «для котлов», то они обычно на сотни ватт.

у нас вот такой работает (такие, точнее): http://invertor.ru/dominator.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, edo сказал:

на каком именно сайте?

http://www.apcupsd.org/

Логично?

 

1 час назад, edo сказал:

вам какой мощности?

Сейчас стойка потребляет 1,2 КВт. Впереди ТСПУ для сувенирного интернета и Яровая. ХЗ сколько они добавят. Думаю, что минимум еще столько же.

 

1 час назад, edo сказал:

правильнее обеспечивать питание серверной, чем аварийное отключение.

Согласен, но помещение не наше, арендованное. Там уж что есть - то и есть. Подводить туда еще линии питания проблемно, т.к. по заявлениям энергетиков в том районе нет резерва мощностей на трансформаторных подстанциях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Andrei сказал:

Логично?

в мире linux (да и *bsd) — нет.

на сайте проекта должны быть исходники для разработчиков, а за «просто установить» идём к пакетному менеджеру своего дистрибутива.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Andrei сказал:

Сейчас стойка потребляет 1,2 КВт. Впереди ТСПУ для сувенирного интернета и Яровая. ХЗ сколько они добавят. Думаю, что минимум еще столько же.

как раз на днях тестировали МАП с пятилетней связкой из восьми delta gx 12-200 (итого 48 В, 400 А⋅ч), за три часа аккумуляторы по данным инвертора отдали 150 А⋅ч (то есть средняя мощность была 2400 Вт), напряжение на аккумуляторах упало до 48.3 В. на этом тест было решено прекратить.

к сожалению, без полного цикла разряда невозможно точно сказать сколько процентов заряда оставалось в АКБ — быть может 20%, а может 80%, но сборку акб решили считать годной к дальнейшему использованию.

 

в целом ИМХО вполне достойный результат. по цене, конечно, заметно дороже автомобильных АКБ, но так же дешевле новой симметры )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

57 минут назад, edo сказал:

как раз на днях тестировали МАП

Какую именно модель?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на время автономной работы модель не влияет, КПД у них у всех примерно одинаковое.

у нас старшие доминаторы (20 кВт, 48 В), покупал не я, я бы, наверное, взял попроще.

да, 20 кВт тут маркетинговые, как обычно, долговременная мощность по паспорту 13.5 кВт  )))

 

вам, думаю, такого хватит:

http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_24_4_5

 

только нужно понимать, что это не онлайн UPS, стабилизатором он не работает, или транслирует напряжение сети, или переключается на АКБ, диапазон напряжений настраивается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понимаю, что преимущество у него перед тем же сабжем в более высоком КПД?

"Недостаток" вы указали - " это не онлайн UPS, стабилизатором он не работает "

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.12.2020 в 12:59, Andrei сказал:

Модели подскажете?

Например CROWN MARVEL 2K, стоит каких-то 13 тыс. Внутри нормальный синусоидальный преобразователь на больших радиаторах, работает от 24 вольт. Зарядка аккумуляторов регулируется переключателем. Есть стабилизатор напряжения.

Есть модель и на 1к от 12 вольт.

 

Дорогую всякую фигню нужно ставить тогда, когда мощности нужны большие на одно устройство.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Парни всем привет, а кто ни будь может подсказать у меня smart-ups rt 3000 xl разрывает соединение по com-порту как только переходит в режим работы от АКБ, это нормально? Каким образом он будет мониторить состояние и отправлять заданные в конфигурации команды и оповещения??? Соединение восстанавливается только при появлении внешнего питания на ИПБ. Может дело в настройках? Единственное что у меня ИПБ без нагрузки стоит (нет подключенных потребителей)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.