Andrei Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Saab95 сказал: проще использовать инверторы с синусоидой и обычные автомобильные аккумуляторы "Переведи" (С) "Москва слезам не верит" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 декабря, 2020 · Жалоба Если нужна большая мощность и длительная работа, выгоднее покупать ИБП длительного резервирования (они же для котлов и т.п.), подключать к ним автомобильные аккумуляторы и такой системой обеспечивать бесперебойное питание серверной. Обычный автомобильный АКБ большой емкости стоит в 5 раз дешевле специализированных. Пусть в режиме ИБП они проработает всего 2 года (а после уже не будет вытягивать столь длительное время), зато потом эти АКБ можно продать на вторичном рынке за пол цены - немного добавить пол стоимости батарей и купить новые. Аккумуляторы же от ИБП только в помойку выкидывать. Сам ремонт и поиск глюков со старыми "но крутыми" ИБП тоже денег стоит. Тут же предлагали услуги спецов по ремонту - сколько там тысяч 15-20 встанет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба В 03.12.2020 в 06:45, Andrei сказал: но зачем, когда есть парашют? :) Затем, что closed-source поделки производителя обычно кратно жирнее и глючнее, чем развиваемые энтузиастами открытые Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Saab95 сказал: ИБП длительного резервирования Модели подскажете? 4 часа назад, edo сказал: развиваемые энтузиастами открытые Попробую при случае. Правда apcupsd видимо придется собирать из сорцов, т.к. на сайте есть версии только под винду и мак. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Andrei сказал: т.к. на сайте есть версии только под винду и мак. на каком именно сайте? вы про debian вроде писали? на его сайте всё есть: https://packages.debian.org/buster/apcupsd https://packages.debian.org/buster/nut честно говоря, давно за этими проектами не слежу, пришли к тому, что правильнее обеспечивать питание серверной, чем аварийное отключение. сейчас глянул — apcupsd ожидаемо скурвился (он появился раньше, поддерживает только apc), nut же, судя по гитхабу, вполне живой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Andrei сказал: Модели подскажете? вам какой мощности? если «для котлов», то они обычно на сотни ватт. у нас вот такой работает (такие, точнее): http://invertor.ru/dominator.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, edo сказал: на каком именно сайте? http://www.apcupsd.org/ Логично? 1 час назад, edo сказал: вам какой мощности? Сейчас стойка потребляет 1,2 КВт. Впереди ТСПУ для сувенирного интернета и Яровая. ХЗ сколько они добавят. Думаю, что минимум еще столько же. 1 час назад, edo сказал: правильнее обеспечивать питание серверной, чем аварийное отключение. Согласен, но помещение не наше, арендованное. Там уж что есть - то и есть. Подводить туда еще линии питания проблемно, т.к. по заявлениям энергетиков в том районе нет резерва мощностей на трансформаторных подстанциях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Andrei сказал: Логично? в мире linux (да и *bsd) — нет. на сайте проекта должны быть исходники для разработчиков, а за «просто установить» идём к пакетному менеджеру своего дистрибутива. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Andrei сказал: Сейчас стойка потребляет 1,2 КВт. Впереди ТСПУ для сувенирного интернета и Яровая. ХЗ сколько они добавят. Думаю, что минимум еще столько же. как раз на днях тестировали МАП с пятилетней связкой из восьми delta gx 12-200 (итого 48 В, 400 А⋅ч), за три часа аккумуляторы по данным инвертора отдали 150 А⋅ч (то есть средняя мощность была 2400 Вт), напряжение на аккумуляторах упало до 48.3 В. на этом тест было решено прекратить. к сожалению, без полного цикла разряда невозможно точно сказать сколько процентов заряда оставалось в АКБ — быть может 20%, а может 80%, но сборку акб решили считать годной к дальнейшему использованию. в целом ИМХО вполне достойный результат. по цене, конечно, заметно дороже автомобильных АКБ, но так же дешевле новой симметры ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба 57 минут назад, edo сказал: как раз на днях тестировали МАП Какую именно модель? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 5 декабря, 2020 · Жалоба на время автономной работы модель не влияет, КПД у них у всех примерно одинаковое. у нас старшие доминаторы (20 кВт, 48 В), покупал не я, я бы, наверное, взял попроще. да, 20 кВт тут маркетинговые, как обычно, долговременная мощность по паспорту 13.5 кВт ))) вам, думаю, такого хватит: http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_24_4_5 только нужно понимать, что это не онлайн UPS, стабилизатором он не работает, или транслирует напряжение сети, или переключается на АКБ, диапазон напряжений настраивается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба Я так понимаю, что преимущество у него перед тем же сабжем в более высоком КПД? "Недостаток" вы указали - " это не онлайн UPS, стабилизатором он не работает " Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба В 05.12.2020 в 12:59, Andrei сказал: Модели подскажете? Например CROWN MARVEL 2K, стоит каких-то 13 тыс. Внутри нормальный синусоидальный преобразователь на больших радиаторах, работает от 24 вольт. Зарядка аккумуляторов регулируется переключателем. Есть стабилизатор напряжения. Есть модель и на 1к от 12 вольт. Дорогую всякую фигню нужно ставить тогда, когда мощности нужны большие на одно устройство. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sarevoklord Опубликовано 1 июня, 2022 · Жалоба Парни всем привет, а кто ни будь может подсказать у меня smart-ups rt 3000 xl разрывает соединение по com-порту как только переходит в режим работы от АКБ, это нормально? Каким образом он будет мониторить состояние и отправлять заданные в конфигурации команды и оповещения??? Соединение восстанавливается только при появлении внешнего питания на ИПБ. Может дело в настройках? Единственное что у меня ИПБ без нагрузки стоит (нет подключенных потребителей) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...