Jump to content
Калькуляторы

Оптический терминал FD1104SN

Господа , день добрый!!

Собственно вопрос , кто пользовался, пользуется . Какие впечатления , отличия от того же BDCOM ? 

Насколько сложна его настройка и где это можно узреть ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, belokuriha сказал:

Господа , день добрый!!

Собственно вопрос , кто пользовался, пользуется . Какие впечатления , отличия от того же BDCOM ? 

Насколько сложна его настройка и где это можно узреть ?

Добрый день.

Мы пробовали работать с таким OLT. Как оно по надежности сказать не могу, так у нас он работает недавно.

Из явным косяков:

-Multicast для каждой ONU нужно прописывать руками

-При нахождении ONU делаешь ей настройки, если не успеешь сохранить(монтажник перегрузил ее или оптику вынул) все настройки теряются

-синтаксис команд кривой, совсем не логичный, тоесть без документации ее не настроить.

При разнице в цене с OLT BDCOM  совсем незначительной, по сравнению с расходами на сеть в 200 клиентов, весьма сомнительное решение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое спасибо , т.е лучше сразу смотреть в сторону бдком?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, belokuriha сказал:

Большое спасибо , т.е лучше сразу смотреть в сторону бдком?

Если разница в цена 100 -150$ для OLT вас не пугает, то да.  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, belokuriha сказал:

Большое спасибо , т.е лучше сразу смотреть в сторону бдком?

От бдком реально отличается мало. Последняя версия вэбинтерфейса лучше. В последней прошивке поправили очень много. Синтаксис кли отличается от бдком, но не хуже, просто другой. Головы работают несколько лет без нареканий. Хотя до последнего было много претензий по недоработкам. Теперь нет. Что касается настроек - проще всего пользоваться темплейтами. Да и сохраняется там одной командой. Интересно - у человека нормально отключать оборудование в момент настройки? Вот от С-Дата двухпортовую не могу порекомендовать. Полная кака. Плюс цдата забила на прошивки для неё. Ону цдата и бдком совместимы между собой. Работают отлично и взаимозаменяемы. Только онухи цедатовские дешевле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 02.02.2018 в 10:31, MihaLev сказал:

а кто-нибудь пробовал в качестве эксперимента подружить eltex nte-1402g с c-data FD1104SN OLT  ?

Элтекс накручивают с прошивками разные вещи. Да и в России соответствовать стандарту CTC не обязательно.  Так что тут надо проверять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.02.2018 в 12:39, itadakimas сказал:

Добрый день.

Мы пробовали работать с таким OLT. Как оно по надежности сказать не могу, так у нас он работает недавно.

Из явным косяков:

-Multicast для каждой ONU нужно прописывать руками

-При нахождении ONU делаешь ей настройки, если не успеешь сохранить(монтажник перегрузил ее или оптику вынул) все настройки теряются

-синтаксис команд кривой, совсем не логичный, тоесть без документации ее не настроить.

При разнице в цене с OLT BDCOM  совсем незначительной, по сравнению с расходами на сеть в 200 клиентов, весьма сомнительное решение. 

добрый день! а где можно посмотреть как зарегать ону на EPON OLT FD1104SN – FD1104SN. Ону EPON ONU – FD111HZ. на онушке при регистрации должна загореться лампочка PON, но она не горит, что согласно мануала говорит об ошибке регистрации...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на голове онушка успела хоть краем отметиться? Бывает из-за дохлого БП у онушки не горит PON и LOSS и на голове не отбивается, онушкам надо стабильно 12В выдать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, passer сказал:

А на голове онушка успела хоть краем отметиться? Бывает из-за дохлого БП у онушки не горит PON и LOSS и на голове не отбивается, онушкам надо стабильно 12В выдать.

pon мигнул несколько раз и все. Я думаю, что это мы натупливаем с регистрацией. Через командную строку в telnet вводим команду по регистрации из мануала, не помню точно, bind onu mac 45-62.........., что то типа этого. Вроде как онушка должна зарегаться. две штуки пробовали ничего не вышло. может подскажете как правильно зарегать? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А какая последняя прошивка на сей ОЛТ ?! FD1104SN, нашёл в сети максимум 2.4.03_000 от отктября 17 года... такая же и стоит... Есть позднее?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, fred_x сказал:

А какая последняя прошивка на сей ОЛТ ?! FD1104SN, нашёл в сети максимум 2.4.03_000 от отктября 17 года... такая же и стоит... Есть позднее?

У меня стоит от мая 2018 года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.