Jump to content
Калькуляторы

LSI MegaRaid 9272-8i температура чипа

Кто-нибудь имел секс с упомянутым контроллером или с каким-то другим из того же поколения? Это NEC'овский OEM вариант 927х, чип 2208, контроллеры на нем 9265, 66, 9270, 71, 9286.

эта гм... нехорошая железка по команде

storcli /c0 show all

говорит, что ROC temperature = 255 Celsius

и в целом с этим можно было бы мириться... )) я-то знаю, что там не выше 50-70 на самом деле.

Вот только слишком умный сервер читает все параметры с этого контроллера и, видя такую температуру, включает свои собственные кулеры на макс обороты 16к - а это, во-первых, шумно, во-вторых, боюсь, кулеры в таком режиме долго не проживут.

Прошивку залил последнюю, какую нашел (MR 5.14 Point Release - 23.34.0-0019), она 2015 года, но, походу, больше не апдейтят. После перешивки та же фигня, без изменений.

 

Теплится идея, что можно как-то этот сенсор просто отключить через megacli/storcli. Но как? Или может где-то в недрах Broadcom есть более свежая прошивка с багфиксом? ) Или кто-то подскажет нычку у NEC'а с фирмварями?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не рассматриваете вариант, что датчик сломан? Мы на своих lsi подобных не видим данного поведения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

мы их несколько купили. и на всех одинаково 255 градусов )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде у производителя был саппорт, куда можно было написать и там даже отвечали.

Но это было до того, как он стал Broadcom-ом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, TheUser сказал:

Вроде у производителя был саппорт, куда можно было написать и там даже отвечали.

я попробовал. пока тишина в ответ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм..я запрашивал  прошивку для   9260-4i

мне ответили.

https://www.broadcom.com/support/download-search/?pg=Storage+Adapters,+Controllers,+and+ICs&pf=RAID+Controller+Cards&pn=MegaRAID+SAS+9260-4i&pa=All
P.S. Работает только в хроме и осле

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, stalker86 сказал:

это для предыдущего поколения, для 2108 чипа, как можно увидеть из названия файла.

 

саппорт броадкома послал меня... в NEC ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я просто для примера показал их ответ. Ну хотя бы не молча проигнорировали уже хорошо... Надеюсь нек чем-нибудь поможет Вам...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос к топикстартеру.

Не хочу заниматься некропостингом, но к сожалению тоже купил несколько железок LSI 9272-8i, с надеждой на светлое будущее, из-за нахождения в ACL цисковских серверов.

В итоге имею аналогичную головную боль.

При чём - из интереса ставил HP DL380p G8 и HP DL360p G8 - проблема та же.

На цисках игрался с биосом, нагуглил аналогичную проблему на C220 M3, но тоже без решения...

Удалось ли как-то решить вопрос?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 11.05.2019 в 01:58, bsvzpua сказал:

Удалось ли как-то решить вопрос?

да, удалось. вернули их продавцу )

вероятно вы тоже польстились на дешевизну и взяли NEC'овские контроллеры на ebay по 1,5к рублей за штуку? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, nixx сказал:

да, удалось. вернули их продавцу )

вероятно вы тоже польстились на дешевизну и взяли NEC'овские контроллеры на ebay по 1,5к рублей за штуку? ))

Именно, ещё и в спешке заказывал, промазал и не увидел отличия в одну цифру...

В общем, оказалось, что в DL380e они работают, мне как раз нужны были контроллеры на несколько платформ, пойдут туда :)

В циски придётся заказать 9271

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now