Есть две железки,  edfa 24 db бренда vermax компании НАГ. периодически на обоих на короткое время, порядка 10-20 секунд пропадает выходной сигнал, вход стоит на месте.

 На мониторинге посредством заббикс есть провал. Железки стоят в серверной. На сети есть еще усилители этого бренда. Однако проблема только с двумя, стоящими в серверной. Электропитание от ИБП APC 6000 , онлайн. Проблем по питанию в мониторинге не видно.. Температура в норме. Проблемы может не быть полгода, а может пару тройку раз по разу в день и затихнуть. Кто нибудь сталкивался с подобным?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может это у забикса провал ?

а не у железа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, sky star сказал:

может это у забикса провал ?

а не у железа

Провал именно у железа, пропадает сигнал на телевизорах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

готовьте резерв , и по быстрей

 

и другова бренда

Изменено пользователем sky star

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

39 минут назад, sky star сказал:

готовьте резерв , и по быстрей

 

и другова бренда

 

Это понятно и так, суть вопроса что вызывает такую проблему, с учетом того, что проблема на определенных железках купленных в одну единицу времени, аппаратный баг конкретной платы?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

износ одновременный , оно умрет почти вместе , и оно начало умирать ,

может срабатывать защита по току , но может перегреваца,

оно может страдать от "просевшег " питания ,

кондерчики устали

 

умрет , и если есть статистика отказов , то возможно видно прогресс в таймлинии

 

такое может случаться даже от просадки при запуске вентиляторов охлаждения :)

маслице там в вазилин привратилось , БП подседает ,

увидеть приборами не реально ,

осцилограф может быть увидит просадку

 

может "запираться" по обратке/отраженке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, sky star сказал:

износ одновременный , оно умрет почти вместе , и оно начало умирать ,

может срабатывать защита по току , но может перегреваца,

оно может страдать от "просевшег " питания ,

кондерчики устали

 

умрет , и если есть статистика отказов , то возможно видно прогресс в таймлинии

 

такое может случаться даже от просадки при запуске вентиляторов охлаждения :)

маслице там в вазилин привратилось , БП подседает ,

увидеть приборами не реально ,

осцилограф может быть увидит просадку

 

может "запираться" по обратке/отраженке

Железо стоит в серверной, температура стабильна.

Кондеры могут подсохнуть наверно, не смотрел что там стоит внутри.

БП маловероятно наверно.. их по два в каждой... С учетом горячего переключения.

"Запиратся" по отраженке не ясно откуда она должна вдруг появится, и потом так же исчезнуть... Просто при таком уровне отраженки сигнал был бы кривой на  мой взгляд..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, ats сказал:

Железо стоит в серверной, температура стабильна.

Кондеры могут подсохнуть наверно, не смотрел что там стоит внутри.

БП маловероятно наверно.. их по два в каждой... С учетом горячего переключения.

"Запиратся" по отраженке не ясно откуда она должна вдруг появится, и потом так же исчезнуть... Просто при таком уровне отраженки сигнал был бы кривой на  мой взгляд..

ну кроме этих двух бп внутни полно нерезервированных dc-dc преобразователей.

отраженка после усилка может легко быть, может что то где то на грани...

может термопаста на лазере вовсе высохла...  тут диагностировать всеравно что гадать на кофейной гуще.

у меня такой один есть 16*18 фиберлабс, раз в месяц на 15 минут гаснет - положил в резерв, так как скорее всего диагносика ни к чему не приведет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 часов назад, ats сказал:

Железо стоит в серверной, температура стабильна.

Кондеры могут подсохнуть наверно, не смотрел что там стоит внутри.

у всех кондеры, у всех стабильно - но дохнут суки БП , почему ?

8 часов назад, ats сказал:

БП маловероятно наверно.. их по два в каждой... С учетом горячего переключения.

оба и высохли , не когда не вкл оба сразу если это позваляет конфиг , ибо потом имеем два мертвых БП в одно время :)

8 часов назад, ats сказал:

"Запиратся" по отраженке не ясно откуда она должна вдруг появится, и потом так же исчезнуть...

сплитер на линии или еще где стал растрескиваться ,

или зима сплитер гнет  к иксам в бычий кух - вот и взбрыки

5 часов назад, dIMbI4 сказал:

Просто при таком уровне отраженки сигнал был бы кривой на  мой взгляд..

ну если бы Вы встали прибором , не планаром а прибором , в режим накопления созвездия , да если этот прибор будет иметь реалтаймовое измерение , а не среднеквадратичное от лампочки ,

то дрожание / сдвиг перед падением в цифре бы и заметили

 

что не так ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не подскажите кому можно усилитель EDFA в ремонт отдать, проблема в том, что сигнал на секунду пропадает с периодичностью в 30-60сек

Изменено пользователем ecko

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выкинуть и купить новый ,

этот свое отработал

 

и чем раньше поймете что геморой (непонятного ) ремонта куда больший чем геморой заплатить деньги и юзать новое не думая еще лет 7-10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.