Перейти к содержимому
Калькуляторы

проблема с БС и абонентами( пропадает пинг)

есть БС 5ка. софт 3.5.1 

 

на ней 10 абонентов ,и некоторые (не все) 

работают таким образом:

регистрация на базе их есть  и не пропадала,а доступ на абонента по вебу пропадет ,как и пинг до CPE.

несколько минут-и все восстанавливается.

Происходит раз в час -два ,причем одновременно с пинга пропадет 2-3 точки 

в логах пусто

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы хотя бы модель назовите ?  Что у вас ? Canopy. EPMP1000, 2000 ?? Или 450 ?? Вообще можно облачный контроллер подключить, cnMaestro, и через него рулить всеми железками

Изменено пользователем rdmitrich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPMP1000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Абоненты мостом или роутером, включены? Вообще хочется больше подробностей, если мост, то доступно ли оборудование за самим абонентским модулем? Что по трафику/пакетам, возможно у вас кто-то в сети резвится пытаясь атаковать вебинтерфейсы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема такая:

 

свитч ,и на нем 2 бс 

на одной 30 абонентов и они проблем не имеют 

на второй 10 абонентов ,и до CPE периодически пропадет пинг ,оборудование абонента ,тоже не пингуется при этом .

на БС точку абонента видно ,но тест скорости к примеру дает ошибку ,если разрегестрировать точку то прицепившись снова она нормально работает .

отпадают  CPE  почему то парами как правило и одновременно 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, pagecom сказал:

Схема такая:

 

свитч ,и на нем 2 бс 

на одной 30 абонентов и они проблем не имеют 

на второй 10 абонентов ,и до CPE периодически пропадет пинг ,оборудование абонента ,тоже не пингуется при этом .

на БС точку абонента видно ,но тест скорости к примеру дает ошибку ,если разрегестрировать точку то прицепившись снова она нормально работает .

отпадают  CPE  почему то парами как правило и одновременно 

1 час назад, pagecom сказал:

Схема такая:

 

свитч ,и на нем 2 бс 

на одной 30 абонентов и они проблем не имеют 

на второй 10 абонентов ,и до CPE периодически пропадет пинг ,оборудование абонента ,тоже не пингуется при этом .

на БС точку абонента видно ,но тест скорости к примеру дает ошибку ,если разрегестрировать точку то прицепившись снова она нормально работает .

отпадают  CPE  почему то парами как правило и одновременно 

Какой свич то ???? Копеечный D-Link ?  Поменяйте порт в свиче или сам свич

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Юбик POE

не думаю что причина в порту , отпадает то связь базы и точки ,причем имеено связь а не регистрация

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

8 минут назад, pagecom сказал:

Юбик POE

не думаю что причина в порту , отпадает то связь базы и точки ,причем имеено связь а не регистрация

тут на мой взгляд или очень плохие условия, снимите скан эфира, возможно кто то светит в вашу сторону на такой же или близкой частоте, или проблемы на стороне питания БС (да такое тоже может быть), проверьте сам кабель и качество обжима коннекторов, возможно и вода попала .  И как вариант , БС  попалась глючная, насколько знаю, SM модуль в EPMP1000, можно перевести в режим БС, попробуйте заменить на время

Изменено пользователем rdmitrich

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кабель переобжали ,причем там кабельная сборка готовая промышленная ,

по питанию за подсказку спасибо ,действительно может ПОЕ не тянет , обьязательно проверим ,тем более ,что в ночное время все работает хорошо ,когда видимо нагрузка меньше .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, pagecom сказал:

кабель переобжали ,причем там кабельная сборка готовая промышленная ,

по питанию за подсказку спасибо ,действительно может ПОЕ не тянет , обьязательно проверим ,тем более ,что в ночное время все работает хорошо ,когда видимо нагрузка меньше .

Поставьте родной инжектор, причем на обе БС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, rdmitrich сказал:

Поставьте родной инжектор, причем на обе БС

Если у вас Ubiquiti TOUGHSwitch POE то просто выбросите этот кусок говна, натерпелся с ним в схожей инсталляции, заменил и всё взлетело, а он терял VLAN периодически и току нормального не давал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из коммутаторов с POE, неплохи Nortel и HP, можно на ебее бу взять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

замена БП не помогла , причем пинга с БС нет до точки ,а в регистрации она висит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

остается сам коммутатор или заводской брак

 

Вам же сказали "Если у вас Ubiquiti TOUGHSwitch POE то просто выбросите этот кусок говна"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выбросили ,и проблема ушла!

 

теперь жду совета снова,

 

БС epmp 1000 2.4ггц  после пропадания питания не желает регистрировать абонов, заливка конфига лечит это до следующего выключния

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 минут назад, pagecom сказал:

Выбросили ,и проблема ушла!

 

теперь жду совета снова,

 

БС epmp 1000 2.4ггц  после пропадания питания не желает регистрировать абонов, заливка конфига лечит это до следующего выключния

 

А куда выкинули ? при инсталиции только устройств ubiquiti , TOUGHSwitch POE тоже глючит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

свитч оставили ,а вот его пое выкинули,и все полетело

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 hours ago, pagecom said:

БС epmp 1000 2.4ггц  после пропадания питания не желает регистрировать абонов, заливка конфига лечит это до следующего выключния

И снова хочется подробностей, что в конфиге? Сохрани в текстовом формате до и после и сравни, возможно намудрили с паролем для подключения (пробел лишний или спец символ какой при копировании прилетел).

 

2 hours ago, ii_blag said:

А куда выкинули ? при инсталиции только устройств ubiquiti , TOUGHSwitch POE тоже глючит?

Ну, эта тема про другие устройства, но сути это не меняет, плохой PoE switch с маломощным блоком питания (вспоминаем закон Ома, соотношение тока и напряжения) часто и себя нормально "прокормить" не может, как следствие страдают все. Встречал такого рода проблему в том числе на коммутаторах где не все порты с питанием, а только половина.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах