pagecom Posted January 14, 2018 есть БС 5ка. софт 3.5.1 на ней 10 абонентов ,и некоторые (не все) работают таким образом: регистрация на базе их есть и не пропадала,а доступ на абонента по вебу пропадет ,как и пинг до CPE. несколько минут-и все восстанавливается. Происходит раз в час -два ,причем одновременно с пинга пропадет 2-3 точки в логах пусто Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdmitrich Posted January 15, 2018 (edited) Вы хотя бы модель назовите ? Что у вас ? Canopy. EPMP1000, 2000 ?? Или 450 ?? Вообще можно облачный контроллер подключить, cnMaestro, и через него рулить всеми железками Edited January 15, 2018 by rdmitrich Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pagecom Posted January 15, 2018 EPMP1000 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Crazy_Max Posted January 15, 2018 Абоненты мостом или роутером, включены? Вообще хочется больше подробностей, если мост, то доступно ли оборудование за самим абонентским модулем? Что по трафику/пакетам, возможно у вас кто-то в сети резвится пытаясь атаковать вебинтерфейсы... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pagecom Posted January 15, 2018 Схема такая: свитч ,и на нем 2 бс на одной 30 абонентов и они проблем не имеют на второй 10 абонентов ,и до CPE периодически пропадет пинг ,оборудование абонента ,тоже не пингуется при этом . на БС точку абонента видно ,но тест скорости к примеру дает ошибку ,если разрегестрировать точку то прицепившись снова она нормально работает . отпадают CPE почему то парами как правило и одновременно Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdmitrich Posted January 15, 2018 1 час назад, pagecom сказал: Схема такая: свитч ,и на нем 2 бс на одной 30 абонентов и они проблем не имеют на второй 10 абонентов ,и до CPE периодически пропадет пинг ,оборудование абонента ,тоже не пингуется при этом . на БС точку абонента видно ,но тест скорости к примеру дает ошибку ,если разрегестрировать точку то прицепившись снова она нормально работает . отпадают CPE почему то парами как правило и одновременно 1 час назад, pagecom сказал: Схема такая: свитч ,и на нем 2 бс на одной 30 абонентов и они проблем не имеют на второй 10 абонентов ,и до CPE периодически пропадет пинг ,оборудование абонента ,тоже не пингуется при этом . на БС точку абонента видно ,но тест скорости к примеру дает ошибку ,если разрегестрировать точку то прицепившись снова она нормально работает . отпадают CPE почему то парами как правило и одновременно Какой свич то ???? Копеечный D-Link ? Поменяйте порт в свиче или сам свич Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pagecom Posted January 15, 2018 Юбик POE не думаю что причина в порту , отпадает то связь базы и точки ,причем имеено связь а не регистрация Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdmitrich Posted January 15, 2018 (edited) 8 минут назад, pagecom сказал: Юбик POE не думаю что причина в порту , отпадает то связь базы и точки ,причем имеено связь а не регистрация тут на мой взгляд или очень плохие условия, снимите скан эфира, возможно кто то светит в вашу сторону на такой же или близкой частоте, или проблемы на стороне питания БС (да такое тоже может быть), проверьте сам кабель и качество обжима коннекторов, возможно и вода попала . И как вариант , БС попалась глючная, насколько знаю, SM модуль в EPMP1000, можно перевести в режим БС, попробуйте заменить на время Edited January 15, 2018 by rdmitrich Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pagecom Posted January 15, 2018 кабель переобжали ,причем там кабельная сборка готовая промышленная , по питанию за подсказку спасибо ,действительно может ПОЕ не тянет , обьязательно проверим ,тем более ,что в ночное время все работает хорошо ,когда видимо нагрузка меньше . Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdmitrich Posted January 15, 2018 1 час назад, pagecom сказал: кабель переобжали ,причем там кабельная сборка готовая промышленная , по питанию за подсказку спасибо ,действительно может ПОЕ не тянет , обьязательно проверим ,тем более ,что в ночное время все работает хорошо ,когда видимо нагрузка меньше . Поставьте родной инжектор, причем на обе БС Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Crazy_Max Posted January 15, 2018 1 час назад, rdmitrich сказал: Поставьте родной инжектор, причем на обе БС Если у вас Ubiquiti TOUGHSwitch POE то просто выбросите этот кусок говна, натерпелся с ним в схожей инсталляции, заменил и всё взлетело, а он терял VLAN периодически и току нормального не давал. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdmitrich Posted January 15, 2018 Из коммутаторов с POE, неплохи Nortel и HP, можно на ебее бу взять Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pagecom Posted January 17, 2018 замена БП не помогла , причем пинга с БС нет до точки ,а в регистрации она висит Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rdmitrich Posted January 19, 2018 остается сам коммутатор или заводской брак Вам же сказали "Если у вас Ubiquiti TOUGHSwitch POE то просто выбросите этот кусок говна" Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pagecom Posted February 12, 2018 Выбросили ,и проблема ушла! теперь жду совета снова, БС epmp 1000 2.4ггц после пропадания питания не желает регистрировать абонов, заливка конфига лечит это до следующего выключния Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ii_blag Posted February 12, 2018 20 минут назад, pagecom сказал: Выбросили ,и проблема ушла! теперь жду совета снова, БС epmp 1000 2.4ггц после пропадания питания не желает регистрировать абонов, заливка конфига лечит это до следующего выключния А куда выкинули ? при инсталиции только устройств ubiquiti , TOUGHSwitch POE тоже глючит? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pagecom Posted February 12, 2018 свитч оставили ,а вот его пое выкинули,и все полетело Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Crazy_Max Posted February 12, 2018 3 hours ago, pagecom said: БС epmp 1000 2.4ггц после пропадания питания не желает регистрировать абонов, заливка конфига лечит это до следующего выключния И снова хочется подробностей, что в конфиге? Сохрани в текстовом формате до и после и сравни, возможно намудрили с паролем для подключения (пробел лишний или спец символ какой при копировании прилетел). 2 hours ago, ii_blag said: А куда выкинули ? при инсталиции только устройств ubiquiti , TOUGHSwitch POE тоже глючит? Ну, эта тема про другие устройства, но сути это не меняет, плохой PoE switch с маломощным блоком питания (вспоминаем закон Ома, соотношение тока и напряжения) часто и себя нормально "прокормить" не может, как следствие страдают все. Встречал такого рода проблему в том числе на коммутаторах где не все порты с питанием, а только половина. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...