usernews Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть 9 коммутаторов Edge-Core ES-3510 в цепочке и один D-link DGS-3200-16 должен управлять кольцом (пока разомкнуто). На всех создан один инстанс в нем один VLAN на всех включен MSTP. Пока на DGS на порту куда все подключено выключен STP, Edge-Core выбирают рута и все работает как только включить STP на порту DGS, почти сразу DGS выключает этот порт переводит в режим discarding. После чего доступ к цепочке пропадает. От чего это может происходить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Ловил такое. Лечу выключением STP на Эдже и включением bpdu forward в RSTP такого не было замечено, кстати. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
usernews Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) · Жалоба Не совсем понял на всех эджах выключить STP? Так а что это будет за кольцо и как оно сможет работать? На одном D-link-е? Изменено 14 января, 2018 пользователем usernews Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myth Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Сорри, не внимательно прочитал. Попробуй настроить RSTP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
usernews Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Да RSTP уже настроили, работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...