Добрый день , народ  подскажите  на пролетах в 65м по ЛЭП 10кВ какой кабель применить лучше ? нужно 8 волокон . Нам тут подсказали что подойдет ОКДК-2д 08  1.5кН, и спиральный зажим НСО  , не мало ли по кН ?

Зоны ветрового давления и гололеда   у нас 3-4 

 

ну по таблице выходит не меньше 3кН , продавец что предлагает кабель утверждает что 1.5кН на эту длину пролетов  со  спиральными подвесами будет достаточно.

Я же думаю что будет мало , но вот какой действительно применить не знаю , т.к таких линий еще не строили , и не на что опереться .
 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скупой платит дважды. Подкопите и купите многомодульный кабель. Самый дешевый. 3,5 кН например. Вешать, естественно на спиральные зажимы. Не надо на длинные магистрали вешать монотуб. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

регион какой

Все зависит от нагрузок на кабель

в нашем регионе 7кн это минимум который стоит вешать желательно 10 кн

Edited by Error_404
дополнить

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 часа назад, Error_404 сказал:

регион какой

Я же написал сколько чего .

Share this post


Link to post
Share on other sites

так регион укажите а не то у вас там только таблица по регионам и все

Edited by Error_404
дополнение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учитывая Ваш регион, Вам нужно обращаться к продавцам Алтай-оптика, и брать что- либо с вот такой маркой ОКА-М4П-А8-3.0 где 3.0 это кН. И, да 3 кН как минимум, мы берем не менее 4.5 в соседнем регионе.

Edited by WineSmoker

Share this post


Link to post
Share on other sites

На вскидку подумал о 7 кН модульной конструкции, посчитал в программке от САРКО (взял город Барнаул, районы 3,4 и тип местности- открытая (то есть загород, поле)), получил что ОКК 5 кН в принципе подойдет, но нет запаса по стреле провиса, а в 7 кН - есть. Какие у вас там габариты, неизвестно, но можете где-нибудь не вписаться (габарит от земли 5 м по ПУЭ, если память не изменяет).

Скрины прилагаю. График изображен для 5 кН. 

5 кН:

5a5c549b9f376___5.thumb.png.33c8979071be2b00fe68bb106063eb52.png 5a5c54a27c525__5.thumb.png.8115d594c71b4d67812ff407f9b17aeb.png5a5c54a7c35d8__5.thumb.png.d5f1203ea3f820b34174a67f5bb2515a.png

7 кН

5a5c549f29f61___7.thumb.png.91d3878183c9b6f1d0365917ed751baa.png5a5c54a56ee61__7.thumb.png.882410e5e704eb5ea097c89b38ec52cd.png

 Так что я бы взял 7 кН с арамидом и промежуточной оболочкой. Дальше ухудшение надежности по размеру кармана - без промоболочки, вместо арамида- стеклонить.

Но дроп точно не надо брать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 13.01.2018 в 18:45, Bachaa сказал:

Не надо на длинные магистрали вешать монотуб.

Просто из интереса, не сталкивался с таким. Почему?

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 часа назад, korsakik сказал:

Почему?

Изучайте

 

https://forum.nag.ru/index.php?/topic/43174-volokna-vtyagivayutsya-v-modul/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now