Перейти к содержимому
Калькуляторы

Ошибки на порту коммутатора D-link

Доброго времени суток. Объясните пожалуйста простым языком вывод команды sh error port 1 на коммутаторе d-link, какой из показателей на что влияет? Например: увеличение номера 5 и 6 говорит о проблемах с физикой (абстрактно) и тд. Картинка для примера

PS про manual не писать

port.png

Изменено пользователем serg10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Счетчики на свитчах разных производителей разные поэтому речь дальше только о картинке из примера.

Детальное описание ошибок на русском лугко гуглится (кроме symbol error). Из-за проблем с физикой обычно есть только CRC ошибки. Drop Pkts растут когда кадр принят нормально но из-за настроек свитча отброшен (в том числе из-за нехватки буферов если конкретный D-Link достаточно интеллектуален чтобы вести статистику по буферам). Undersize, oversize, fragment ошибки можно только констатировать и они возникают из-за некорректной работы передатчика с другой стороны если линк full duplex, либо могут возникнуть на half duplex линке. Oversize также может быть из-за несогласованности MTU на линке. Collision и excessive deferral будут только на half duplex линках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К предыдущему комментарию особо нечего добавить, но можно слегка упростить:

  • Если ошибки в группе TX (не важно какой именно параметр растет) - проверяем линк на duplex mismatch.
  • Если ошибки CRC - проверяем "физику".
  • Если ошибки Drop Pkts - значит получаем трафик, которого не ждем, проверяем настройки trunk, используемые ACL и т.п. штуки.

Устранение этих проблем с вероятностью 99% устранит и все оставшееся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только что, xcme сказал:

К предыдущему комментарию особо нечего добавить, но можно слегка упростить:

  • Если ошибки в группе TX (не важно какой именно параметр растет) - проверяем линк на duplex mismatch.
  • Если ошибки CRC - проверяем "физику".
  • Если ошибки Drop Pkts - значит получаем трафик, которого не ждем, проверяем настройки trunk, используемые ACL и т.п. штуки.

Устранение этих проблем с вероятностью 99% устранит и все оставшееся.

можно ли по каким то параметрам конкретизировать проблемы с физикой, на какой именно они стороне?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

39 минут назад, serg10 сказал:

можно ли по каким то параметрам конкретизировать проблемы с физикой, на какой именно они стороне?

по crc error.

счетчик будет прибавляться на RX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

49 минут назад, serg10 сказал:

можно ли по каким то параметрам конкретизировать проблемы с физикой, на какой именно они стороне?

Немного утрируя, чип стороны А отправляет кадр без ошибок, чип стороны Б получает кадр и определяет что контрольная сумма не совпадает, это все что свитч может сказать про CRC ошибки. Место возникновения ошибки может быть где угодно между чипами; со свитчами проблемы бывают крайне редко (и легко диагностируются сменой порта), с трансиверами чаще, (диагностируются сменой трансивера), 99% проблем из-за оптической линии и соединений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, mihele95 сказал:

по crc error.

счетчик будет прибавляться на RX

если прибавляется на RX, значит проблема с нашей стороны?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 10/01/2018 в 07:44, serg10 сказал:

если прибавляется на RX, значит проблема с нашей стороны?

Нет. Проблема может быть как в своей зоне ответственности, так и в чужой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Линк в норме

CRC так может вызвать jumbo frame.

Drop Pkts  увеличивается если принимается "специфические", например,  другого вендора кадры типо cdp,vtp  и т.д

Изменено пользователем millenium

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Слышал, что процент ложных срабатываний CRC увеличивается если пакеты более 9 к.

Т.е если  есть небольшое кл-во ошибок CRC и используется jumbo ,  можно игнорировать

 

Symbol error -не знаю, есть только предположение.

Изменено пользователем millenium

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

CRC ошибки никогда нельзя игнорировать 146%. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что в таких случаях делать ?
Из практики: Был транзитный коммутатор под моим управлением через которого шли jumbo. На  одном из портов(из дескрипшена видно , что схд) есть ошибки CRC( от 3-5  как помню).  Докладываю главному, он мне про crc и jumbo поведал.

Порт был в апе в районе 1.5 лет..

P.s. правда не вспомню сейчас, возможно, были и другие ошибки на интерфейсе как-то взаимосвязанные с crc. Но вот заострил внимание именно на crc и jumbo.

Изменено пользователем millenium

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у вас за год было 3-5 ошибок, то конечно это можно проигнорировать. А если у вас стабильно (с любой скоростью) прирастают CRC - нужно разбираться. И начать это разбирательство с физики (замена кабеля, SFP, шнура и тп), так как самая распространенная причина CRC - плохая физика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Butch3r , обзвонили недавно абонента с количеством CRC за 2 дня в районе 140 тыс штук. Говорит, что интернет хорошо работает)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, EShirokiy сказал:

@Butch3r , обзвонили недавно абонента с количеством CRC за 2 дня в районе 140 тыс штук. Говорит, что интернет хорошо работает)

везде есть исключения, но его всё равно надо насильно починить )))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на 3200 (ревизия А1 вроде) видел такую штуку: после аптайма месячного на портах начинали копиться CRC. Если коммутатор ребутнуть, то после ребута некоторое время все будет опять без CRC.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данном случаем в чем может быть проблема? Все логи о 20 порту. sfp меняли.

12313.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если падает/поднимается периодически - смотрите оптический бюджет модулей и сверяйте его с рефлектограммой. Так же поменять шнуры и протереть разъемы.

Дроп пакетс это скорее всего норма.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю из практики.

Если возрастает CRC-error. То у нас в 99% это "вздутые" кондёры на плате коммутатора ((

308873055_.thumb.JPG.68d5fe5969c64302453f6cd24a58cc85.JPG

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы сейчас вообще что попало говорите. Это значит проверяйте физику. Причём тут вообще коммутатор?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Странная практика

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

CRC на TX это как, вообще? Длинк впереди планеты всей? или есть какие-то диагностические BPDU с противоположной стороны? (кстати есть ли такое в природе? стандартное?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ShyLion  tx не работает(не разу не видел) из серии пусть будет

 

@PuZaN отсыпь

 

@millenium  если большое mtu будут расти оверсайзы

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставишь новый коммутатор, сфп или медь остаются старые, ошибок нет. Привозишь снятый в офис, раскручиваешь , гигабитные и зачастую другие кондеры, вздутые. Опыт касательно 3526. Есть ещё места где они трудятся. 

9 часов назад, pingz сказал:

@ShyLion  tx не работает(не разу не видел) из серии пусть будет

 

@PuZaN отсыпь

 

@millenium  если большое студию будут расти оверсайзы

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.