serg10 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Объясните пожалуйста простым языком вывод команды sh error port 1 на коммутаторе d-link, какой из показателей на что влияет? Например: увеличение номера 5 и 6 говорит о проблемах с физикой (абстрактно) и тд. Картинка для примера PS про manual не писать Изменено 9 января, 2018 пользователем serg10 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
v_r Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Счетчики на свитчах разных производителей разные поэтому речь дальше только о картинке из примера. Детальное описание ошибок на русском лугко гуглится (кроме symbol error). Из-за проблем с физикой обычно есть только CRC ошибки. Drop Pkts растут когда кадр принят нормально но из-за настроек свитча отброшен (в том числе из-за нехватки буферов если конкретный D-Link достаточно интеллектуален чтобы вести статистику по буферам). Undersize, oversize, fragment ошибки можно только констатировать и они возникают из-за некорректной работы передатчика с другой стороны если линк full duplex, либо могут возникнуть на half duplex линке. Oversize также может быть из-за несогласованности MTU на линке. Collision и excessive deferral будут только на half duplex линках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба К предыдущему комментарию особо нечего добавить, но можно слегка упростить: Если ошибки в группе TX (не важно какой именно параметр растет) - проверяем линк на duplex mismatch. Если ошибки CRC - проверяем "физику". Если ошибки Drop Pkts - значит получаем трафик, которого не ждем, проверяем настройки trunk, используемые ACL и т.п. штуки. Устранение этих проблем с вероятностью 99% устранит и все оставшееся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg10 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба Только что, xcme сказал: К предыдущему комментарию особо нечего добавить, но можно слегка упростить: Если ошибки в группе TX (не важно какой именно параметр растет) - проверяем линк на duplex mismatch. Если ошибки CRC - проверяем "физику". Если ошибки Drop Pkts - значит получаем трафик, которого не ждем, проверяем настройки trunk, используемые ACL и т.п. штуки. Устранение этих проблем с вероятностью 99% устранит и все оставшееся. можно ли по каким то параметрам конкретизировать проблемы с физикой, на какой именно они стороне? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mihele95 Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба 39 минут назад, serg10 сказал: можно ли по каким то параметрам конкретизировать проблемы с физикой, на какой именно они стороне? по crc error. счетчик будет прибавляться на RX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
v_r Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба 49 минут назад, serg10 сказал: можно ли по каким то параметрам конкретизировать проблемы с физикой, на какой именно они стороне? Немного утрируя, чип стороны А отправляет кадр без ошибок, чип стороны Б получает кадр и определяет что контрольная сумма не совпадает, это все что свитч может сказать про CRC ошибки. Место возникновения ошибки может быть где угодно между чипами; со свитчами проблемы бывают крайне редко (и легко диагностируются сменой порта), с трансиверами чаще, (диагностируются сменой трансивера), 99% проблем из-за оптической линии и соединений. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg10 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба 16 часов назад, mihele95 сказал: по crc error. счетчик будет прибавляться на RX если прибавляется на RX, значит проблема с нашей стороны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rover-lt Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба В 10/01/2018 в 07:44, serg10 сказал: если прибавляется на RX, значит проблема с нашей стороны? Нет. Проблема может быть как в своей зоне ответственности, так и в чужой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
millenium Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) · Жалоба Линк в норме CRC так может вызвать jumbo frame. Drop Pkts увеличивается если принимается "специфические", например, другого вендора кадры типо cdp,vtp и т.д Изменено 17 января, 2018 пользователем millenium Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Вы с oversize не путаете ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
millenium Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) · Жалоба Слышал, что процент ложных срабатываний CRC увеличивается если пакеты более 9 к. Т.е если есть небольшое кл-во ошибок CRC и используется jumbo , можно игнорировать Symbol error -не знаю, есть только предположение. Изменено 17 января, 2018 пользователем millenium Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба CRC ошибки никогда нельзя игнорировать 146%. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
millenium Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) · Жалоба Что в таких случаях делать ? Из практики: Был транзитный коммутатор под моим управлением через которого шли jumbo. На одном из портов(из дескрипшена видно , что схд) есть ошибки CRC( от 3-5 как помню). Докладываю главному, он мне про crc и jumbo поведал. Порт был в апе в районе 1.5 лет.. P.s. правда не вспомню сейчас, возможно, были и другие ошибки на интерфейсе как-то взаимосвязанные с crc. Но вот заострил внимание именно на crc и jumbo. Изменено 17 января, 2018 пользователем millenium Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Если у вас за год было 3-5 ошибок, то конечно это можно проигнорировать. А если у вас стабильно (с любой скоростью) прирастают CRC - нужно разбираться. И начать это разбирательство с физики (замена кабеля, SFP, шнура и тп), так как самая распространенная причина CRC - плохая физика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба @Butch3r , обзвонили недавно абонента с количеством CRC за 2 дня в районе 140 тыс штук. Говорит, что интернет хорошо работает) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба 1 час назад, EShirokiy сказал: @Butch3r , обзвонили недавно абонента с количеством CRC за 2 дня в районе 140 тыс штук. Говорит, что интернет хорошо работает) везде есть исключения, но его всё равно надо насильно починить ))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба на 3200 (ревизия А1 вроде) видел такую штуку: после аптайма месячного на портах начинали копиться CRC. Если коммутатор ребутнуть, то после ребута некоторое время все будет опять без CRC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg10 Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба В данном случаем в чем может быть проблема? Все логи о 20 порту. sfp меняли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 18 января, 2018 · Жалоба Если падает/поднимается периодически - смотрите оптический бюджет модулей и сверяйте его с рефлектограммой. Так же поменять шнуры и протереть разъемы. Дроп пакетс это скорее всего норма. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба Добавлю из практики. Если возрастает CRC-error. То у нас в 99% это "вздутые" кондёры на плате коммутатора (( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба Вы сейчас вообще что попало говорите. Это значит проверяйте физику. Причём тут вообще коммутатор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба Странная практика Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShyLion Опубликовано 8 апреля, 2019 · Жалоба CRC на TX это как, вообще? Длинк впереди планеты всей? или есть какие-то диагностические BPDU с противоположной стороны? (кстати есть ли такое в природе? стандартное?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба @ShyLion tx не работает(не разу не видел) из серии пусть будет @PuZaN отсыпь @millenium если большое mtu будут расти оверсайзы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 9 апреля, 2019 · Жалоба Ставишь новый коммутатор, сфп или медь остаются старые, ошибок нет. Привозишь снятый в офис, раскручиваешь , гигабитные и зачастую другие кондеры, вздутые. Опыт касательно 3526. Есть ещё места где они трудятся. 9 часов назад, pingz сказал: @ShyLion tx не работает(не разу не видел) из серии пусть будет @PuZaN отсыпь @millenium если большое студию будут расти оверсайзы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...