INELT INTELLIGENT 1000LT2

Есть у кого опыт эксплуатации данной модели?

Конкретно интересует надежность и способность переносить суровые условия эксплуатации, а так же интересны отзывы в целом.

Edited by chewbaka
Posted

Суровые условия не переносит, если эксплуатировать на максимальной нагрузке - выходит из строя. Это если дополнительное охлаждение и радиаторы не устанавливать.

 

Их назначение видимо котел настенный питать при пропадании электричества, а нагрузка там совсем маленькая. При подключении компьютерного оборудования, без запаса по мощности, во время работы, показывает себя плохо. Не держит нагрузку (если посчитать по калькуляторам, переводя в VA), отключается по ее превышению и перегреву. При высокой температуре (например в контейнере) тоже отключается.

 

Обычно на нагрузку, эквивалентную 1000VA ставят устройства на 2000-3000 как минимум. Это же не APC какой-нито, тут нужен запас по мощности.

Posted

Saab95 

На данный момент эта модель используется на опорной сети. Думаем о замене оборудования, но пока не определились с кандидатом.

Есть на примете модели которые зарекомендовали себя в задачах подобного плана?

Posted

Самое хорошее это старые ИБП выпуска так до 2010 года. После ревизии и установки внешних аккумуляторов, они трудятся многие годы. Всякие там APC и Powerman'ы.

 

На сегодняшний день оптимальное по цене и качеству - 3000VA PowerMAN Online 3000 Plus < ONL3K Plus > - работает только с внешними аккумуляторами. Может работать в режиме онлайн, а может и просто подавать напряжение сети, переключаясь на батареи при отключении питания. Так он меньше греется. Нагрузку в 1000-1500 ватт держит нормально. Желательно брать самые мощные модели из доступных. Что бы при максимальном потреблении не превышать 50 процентов от мощности.

Posted
В 06.01.2018 в 17:06, Saab95 сказал:

Что бы при максимальном потреблении не превышать 50 процентов от мощности

А ничего, что максимальный КПД у него лежит в диапазоне 60%-80% ?

Posted
4 часа назад, Morze сказал:

А ничего, что максимальный КПД у него лежит в диапазоне 60%-80% ?

Нужно смотреть не на то, что написано в инструкции, а на реальное положение дел.

 

Более мощный ИБП обычно имеет более высокое напряжение на аккумуляторном блоке. Обычно используются напряжения 24, 48, 72, 96 вольт. В простых моделях начальных мощностей, это 1500-2000, используются или 24, или 48, в моделях выше 2000 уже могут быть на 72, а в моделях 3000 и выше на 96. Естественно, чем выше напряжение - тем лучше. Через компоненты преобразователя напряжения протекают меньшие токи, меньше нагрев, меньше нагрузка на аккумуляторы - ведь при разрядке низкими токами они меньше нагреваются, и лучше отдают накопленную энергию.

 

Большинство современных ИБП сродни струйным принтерам, и вообще повторяют схему, где любые работы это или сервис центр, или покупка родных батарейных блоков. То есть замена аккумуляторов приводит к полной не работоспособности устройства. Так же компоновка плохая - вентилятор включается только под нагрузкой, а при зарядке вообще не работает - что вызывает постоянную работу с перегревом и быстрый выход аккумуляторов из строя.

 

Поэтому сейчас самое оптимальное это покупка самого простого по функционалу ИБП с подключением внешних аккумуляторов.

Posted
19 часов назад, Saab95 сказал:

Нужно смотреть не на то, что написано в инструкции, а на реальное положение дел.

Реальное положение дел при недогрузе - нагрев атмосферы, вместо того, чтобы отдавать полезную мощность нагрузке.

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

Более мощный ИБП обычно имеет более высокое напряжение на аккумуляторном блоке.

Что у 500-ка при кго 12 вольтах, что у 3000-ка при его 96, токи на DC шине будут сопоставимы. В еще более мощных системах так вообще по 400 вольт на плечо делают. Короче не аргумент.

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

Большинство современных ИБП сродни струйным принтерам

Ну так не нужно за дешманкетаем гоняться. Есть проверенные вендоры, как буржуйские, так и отечественные.

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

замена аккумуляторов приводит к полной не работоспособности устройства.

Это у кого так ? Даже в симметрах PX серии с ее чересчур умными мозгами и заводской калибровкой шуннтов в батарейных блоках, замена батарей на совместимые проходит весьма на ура. Чего уж говорить про более простые системы...

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

а при зарядке вообще не работает - что вызывает постоянную работу с перегревом

В каком месте при заряде происходит перегрев ? При токах заряда 0.7 - 1.4 А ? Или кривой зарядник повышенную напругу на акумы гонит ? Не смешно...

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

ИБП с подключением внешних аккумуляторов

Вот только под акумы сильно желательно отдельный бокс сгородить. Доводилось разок видеть серверную после взрыва батарей, местами даже бетон проело не говоря про оборудование.

Posted
3 часа назад, chewbaka сказал:

Возможно есть опыт использования SNR-UPS-ONRM-1000-XL24?

Было желание использовать SNR, только несколько более мощные модели. По итогу выбрали другого производителя не в стоечном корпусе - цена ниже и охлаждение лучше.

 

3 часа назад, Morze сказал:

Реальное положение дел при недогрузе - нагрев атмосферы, вместо того, чтобы отдавать полезную мощность нагрузке.

Не скажу ничего про нагрев атмосферы, но у более мощных устройств все компоненты рассчитаны на большие нагрузки. И во время работы с малыми нагрузками силовые элементы обычно не нагреваются. Да и радиаторов больше установлено.

 

3 часа назад, Morze сказал:

Что у 500-ка при кго 12 вольтах, что у 3000-ка при его 96, токи на DC шине будут сопоставимы. В еще более мощных системах так вообще по 400 вольт на плечо делают. Короче не аргумент.

Может быть вы имели в виду мощность? Ведь при аккумуляторах на 24 вольта при нагрузке 1000, ток потребуется 41 ампер. А при такой же нагрузке на батареях 96 вольт всего 10 ампер. Разница на лицо.

 

3 часа назад, Morze сказал:

Ну так не нужно за дешманкетаем гоняться. Есть проверенные вендоры, как буржуйские, так и отечественные.

Вы для себя их устанавливаете, или за чужой счет? Есть 2 подхода - если устанавливать не для себя, то естественно - лучше переложить денежную нагрузку на компанию, что бы себе меньше проблем иметь при обслуживании. Если же установка для себя и за свой счет - то тут уже учитывается экономический смысл. И когда есть 2 устройства, но одно стоит 40 тыс. в сборе с АКБ, а второе 200 тыс. При этом первое работает с явным запасом по мощности - то надежность примерно одинакова. А цена намного ниже.

Posted
7 минут назад, Saab95 сказал:

Было желание использовать SNR, только несколько более мощные модели. По итогу выбрали другого производителя не в стоечном корпусе - цена ниже и охлаждение лучше.

И какой производитель/модель?

Posted

Я же указывал - 3000VA PowerMAN Online 3000 Plus  - в настройках переводится из онлайна в интерактивный режим и всего делов. Аккумуляторы лучше внешние. Так же желательно открыть корпус и доработать вентиляторы - установить дополнительные. Прослужит лет 5-6 минимум. Аккумуляторы менять раз в 3 года, если особо частых отключений нет. В местах, где отключения чуть ли не каждый день по несколько часов, аккумуляторы приходится менять каждый год.

Posted

Если вам нужно питать только один коммутатор, то можно использовать обычный инвертор 12-24 в 220 с функцией заряда аккумуляторов. Купить такой можно за 2-3 тысячи рублей. И аккумуляторы еще тысячи на 3-4, если нужна длительная работа. Либо источники питания на постоянное напряжение. Такое решение выгоднее и надежнее.

  • 2 weeks later...
Posted
В 10.01.2018 в 08:30, chewbaka сказал:

@Saab95 Saab95 

Возможно есть опыт использования SNR-UPS-ONRM-1000-XL24?

Интересно было бы услышать отзыв о данной модели.

работает такой около 5 месяцев, проблем не доставляет, но есть мелкие косяки, https://forum.nag.ru/index.php?/topic/134574-snr-ups-onrm-1000-xl24/

  • 2 months later...
Posted
В 03.01.2018 в 08:00, chewbaka сказал:

INELT INTELLIGENT 1000LT2

Есть у кого опыт эксплуатации данной модели?

Если не сильно его убивать и нормально все настроить - будет долго работать

  • 1 month later...
Posted

Добрый день.

Для данной серии ИБП предусмотрен специальный софт

http://data.nag.ru/SNR UPS/Software/UPS Online CM series/UPS Power Monitoring/V1.90_C.7z

Подключаемся по RS232 или USB

в настройках можно установить значение от 1 до 5 А

currecn charge.jpg

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.