Перейти к содержимому
Калькуляторы

Эксплуатация Inelt intelligent

INELT INTELLIGENT 1000LT2

Есть у кого опыт эксплуатации данной модели?

Конкретно интересует надежность и способность переносить суровые условия эксплуатации, а так же интересны отзывы в целом.

Изменено пользователем chewbaka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Суровые условия не переносит, если эксплуатировать на максимальной нагрузке - выходит из строя. Это если дополнительное охлаждение и радиаторы не устанавливать.

 

Их назначение видимо котел настенный питать при пропадании электричества, а нагрузка там совсем маленькая. При подключении компьютерного оборудования, без запаса по мощности, во время работы, показывает себя плохо. Не держит нагрузку (если посчитать по калькуляторам, переводя в VA), отключается по ее превышению и перегреву. При высокой температуре (например в контейнере) тоже отключается.

 

Обычно на нагрузку, эквивалентную 1000VA ставят устройства на 2000-3000 как минимум. Это же не APC какой-нито, тут нужен запас по мощности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Saab95 

На данный момент эта модель используется на опорной сети. Думаем о замене оборудования, но пока не определились с кандидатом.

Есть на примете модели которые зарекомендовали себя в задачах подобного плана?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое хорошее это старые ИБП выпуска так до 2010 года. После ревизии и установки внешних аккумуляторов, они трудятся многие годы. Всякие там APC и Powerman'ы.

 

На сегодняшний день оптимальное по цене и качеству - 3000VA PowerMAN Online 3000 Plus < ONL3K Plus > - работает только с внешними аккумуляторами. Может работать в режиме онлайн, а может и просто подавать напряжение сети, переключаясь на батареи при отключении питания. Так он меньше греется. Нагрузку в 1000-1500 ватт держит нормально. Желательно брать самые мощные модели из доступных. Что бы при максимальном потреблении не превышать 50 процентов от мощности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 06.01.2018 в 17:06, Saab95 сказал:

Что бы при максимальном потреблении не превышать 50 процентов от мощности

А ничего, что максимальный КПД у него лежит в диапазоне 60%-80% ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Morze сказал:

А ничего, что максимальный КПД у него лежит в диапазоне 60%-80% ?

Нужно смотреть не на то, что написано в инструкции, а на реальное положение дел.

 

Более мощный ИБП обычно имеет более высокое напряжение на аккумуляторном блоке. Обычно используются напряжения 24, 48, 72, 96 вольт. В простых моделях начальных мощностей, это 1500-2000, используются или 24, или 48, в моделях выше 2000 уже могут быть на 72, а в моделях 3000 и выше на 96. Естественно, чем выше напряжение - тем лучше. Через компоненты преобразователя напряжения протекают меньшие токи, меньше нагрев, меньше нагрузка на аккумуляторы - ведь при разрядке низкими токами они меньше нагреваются, и лучше отдают накопленную энергию.

 

Большинство современных ИБП сродни струйным принтерам, и вообще повторяют схему, где любые работы это или сервис центр, или покупка родных батарейных блоков. То есть замена аккумуляторов приводит к полной не работоспособности устройства. Так же компоновка плохая - вентилятор включается только под нагрузкой, а при зарядке вообще не работает - что вызывает постоянную работу с перегревом и быстрый выход аккумуляторов из строя.

 

Поэтому сейчас самое оптимальное это покупка самого простого по функционалу ИБП с подключением внешних аккумуляторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Saab95 Saab95 

Возможно есть опыт использования SNR-UPS-ONRM-1000-XL24?

Интересно было бы услышать отзыв о данной модели.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, Saab95 сказал:

Нужно смотреть не на то, что написано в инструкции, а на реальное положение дел.

Реальное положение дел при недогрузе - нагрев атмосферы, вместо того, чтобы отдавать полезную мощность нагрузке.

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

Более мощный ИБП обычно имеет более высокое напряжение на аккумуляторном блоке.

Что у 500-ка при кго 12 вольтах, что у 3000-ка при его 96, токи на DC шине будут сопоставимы. В еще более мощных системах так вообще по 400 вольт на плечо делают. Короче не аргумент.

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

Большинство современных ИБП сродни струйным принтерам

Ну так не нужно за дешманкетаем гоняться. Есть проверенные вендоры, как буржуйские, так и отечественные.

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

замена аккумуляторов приводит к полной не работоспособности устройства.

Это у кого так ? Даже в симметрах PX серии с ее чересчур умными мозгами и заводской калибровкой шуннтов в батарейных блоках, замена батарей на совместимые проходит весьма на ура. Чего уж говорить про более простые системы...

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

а при зарядке вообще не работает - что вызывает постоянную работу с перегревом

В каком месте при заряде происходит перегрев ? При токах заряда 0.7 - 1.4 А ? Или кривой зарядник повышенную напругу на акумы гонит ? Не смешно...

 

19 часов назад, Saab95 сказал:

ИБП с подключением внешних аккумуляторов

Вот только под акумы сильно желательно отдельный бокс сгородить. Доводилось разок видеть серверную после взрыва батарей, местами даже бетон проело не говоря про оборудование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, chewbaka сказал:

Возможно есть опыт использования SNR-UPS-ONRM-1000-XL24?

Было желание использовать SNR, только несколько более мощные модели. По итогу выбрали другого производителя не в стоечном корпусе - цена ниже и охлаждение лучше.

 

3 часа назад, Morze сказал:

Реальное положение дел при недогрузе - нагрев атмосферы, вместо того, чтобы отдавать полезную мощность нагрузке.

Не скажу ничего про нагрев атмосферы, но у более мощных устройств все компоненты рассчитаны на большие нагрузки. И во время работы с малыми нагрузками силовые элементы обычно не нагреваются. Да и радиаторов больше установлено.

 

3 часа назад, Morze сказал:

Что у 500-ка при кго 12 вольтах, что у 3000-ка при его 96, токи на DC шине будут сопоставимы. В еще более мощных системах так вообще по 400 вольт на плечо делают. Короче не аргумент.

Может быть вы имели в виду мощность? Ведь при аккумуляторах на 24 вольта при нагрузке 1000, ток потребуется 41 ампер. А при такой же нагрузке на батареях 96 вольт всего 10 ампер. Разница на лицо.

 

3 часа назад, Morze сказал:

Ну так не нужно за дешманкетаем гоняться. Есть проверенные вендоры, как буржуйские, так и отечественные.

Вы для себя их устанавливаете, или за чужой счет? Есть 2 подхода - если устанавливать не для себя, то естественно - лучше переложить денежную нагрузку на компанию, что бы себе меньше проблем иметь при обслуживании. Если же установка для себя и за свой счет - то тут уже учитывается экономический смысл. И когда есть 2 устройства, но одно стоит 40 тыс. в сборе с АКБ, а второе 200 тыс. При этом первое работает с явным запасом по мощности - то надежность примерно одинакова. А цена намного ниже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Saab95 сказал:

Было желание использовать SNR, только несколько более мощные модели. По итогу выбрали другого производителя не в стоечном корпусе - цена ниже и охлаждение лучше.

И какой производитель/модель?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же указывал - 3000VA PowerMAN Online 3000 Plus  - в настройках переводится из онлайна в интерактивный режим и всего делов. Аккумуляторы лучше внешние. Так же желательно открыть корпус и доработать вентиляторы - установить дополнительные. Прослужит лет 5-6 минимум. Аккумуляторы менять раз в 3 года, если особо частых отключений нет. В местах, где отключения чуть ли не каждый день по несколько часов, аккумуляторы приходится менять каждый год.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Saab95 

Для коммутатора опорной сети этот ибп будет слишком избыточен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вам нужно питать только один коммутатор, то можно использовать обычный инвертор 12-24 в 220 с функцией заряда аккумуляторов. Купить такой можно за 2-3 тысячи рублей. И аккумуляторы еще тысячи на 3-4, если нужна длительная работа. Либо источники питания на постоянное напряжение. Такое решение выгоднее и надежнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 10.01.2018 в 08:30, chewbaka сказал:

@Saab95 Saab95 

Возможно есть опыт использования SNR-UPS-ONRM-1000-XL24?

Интересно было бы услышать отзыв о данной модели.

работает такой около 5 месяцев, проблем не доставляет, но есть мелкие косяки, https://forum.nag.ru/index.php?/topic/134574-snr-ups-onrm-1000-xl24/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 03.01.2018 в 08:00, chewbaka сказал:

INELT INTELLIGENT 1000LT2

Есть у кого опыт эксплуатации данной модели?

Если не сильно его убивать и нормально все настроить - будет долго работать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

много стоит, норм все. но примерно тех же денег стоит монолит е1000лт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а не знаете есть ли возможность регулировать ток заряда у SNR-UPS-ONRT6000-INTXL интересует в меньшую сторону.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Для данной серии ИБП предусмотрен специальный софт

http://data.nag.ru/SNR UPS/Software/UPS Online CM series/UPS Power Monitoring/V1.90_C.7z

Подключаемся по RS232 или USB

в настройках можно установить значение от 1 до 5 А

currecn charge.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.