Проект молниизащиты на сущ. кабельной канализации

Господа, работаю на предприятии, по территории проходит собственная кабельная канализация(кабели ТПП, оптика). Принесли мне на согласование наряд на земляные работы, есть проект по которому контур наружного заземления будет пересекать сущ. кабельную канализацию и идти вдоль нее на расстоянии всего 1 метр. Я сразу выкатил притенению что будут наводки на сущ. медный кабель ТПП(т.е. будет вероятность во время грозы) и самое важное во время монтажа могут переломать всю канализацию (асбестоцементные трубы)  и т.п. Они мне в ответ что вот есть проект выполненный по всем гост и РД. В общем подписывать не стал и подготовил официальный ответ :

1.      Наружное заземляющее устройство монтируется на расстоянии менее 2х метров от существующих кабельных линий связи, что противоречит Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», конкретно: п.4.  для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

2.      По мнению специалистов ... существует вероятность наведения сильных эл. магнитных помех на существующие кабельные линии связи, что может привести к нарушениям в работе сетей связи и передачи данных вплоть до повреждения кабеля и оконечного электронного оборудования. Так же существует риск поражения наведенным эл. током эксплуатационного персонала во время грозы. Вышесказанное противоречит Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», конкретно: п.13. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

 

Хочу поинтересоваться правомерен ли мой текст и на какие еще норм. документы и правила можно ссылаться в подобных ситуациях?

Share this post


Link to post
Share on other sites

popovic86 , ваше обоснование не подойдет, может и не устроить другую сторону:

1. Охранная зона не запрещает выполнять работы в этой зоне.

2. От линий связи и силовых линий допускается 0,5 м.

 

 

16 минут назад, popovic86 сказал:

работаю на предприятии, по территории проходит собственная кабельная канализация

Стоило бы прежде получить у заинтересованных служб ТУ. Посмотрите, может нарушили процедуру выполнения ПИР.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 минуту назад, Связной (С) сказал:

popovic86 

1. Охранная зона не запрещает выполнять работы в этой зоне.

2. От линий связи и силовых линий допускается 0,5 м.

 

1. В данном случае запрещает пока я не согласовал наряд никто там работать не будет, по крайней мере у нас. Там можно сказать магистральные линии связи, есть риск их повреждения почему я не могу запретить?

2. Это по ПУЭ вроде. Разве молниязащита и контур заземления это силовая линия? ... не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи... В конкретном случае именно возможно эл. воздействие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Вам надо было тогда сделать и иметь свои правила с данными ограничениями. Для снижения и уменьшения риска в процессе СМР можно применить разные меры - чтобы копали руками, вам поприсутствовать.

2. Нормируется только силовой кабель. К тому же, при молниезащите кабеля тросс прокладывается 0,5 м, т.е. влияние такой близости допустимо.

 

Может вопрос решаем и не так страшен.

popovic86 , а что за замемление, рабочее или м/з?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

17 минут назад, Связной (С) сказал:

а что за замемление, рабочее или м/з?

Не могу точно сказать,  м/з точно.

 

18 минут назад, Связной (С) сказал:

Может вопрос решаем и не так страшен.

Вопрос да решен, сделали изменение в проект, убрали в другую строну. Просто у меня задача изначально стояла именно "послать" их официально, не хочу чтоб возле каб канализации что то капали строили и т.п это из опыта чревато. Вот я интересуюсь на какие еще документы можно сослаться. А то проектанты говорили вот там нельзя там ж/д рядом, какое-то здание, эл. кабель и т.п.... а на связь им пофиг, тут можно и контур построить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ссылок на нормативку не дам, но, кмк - проектанты - в неадеквате. Контура заземления (чисто рабочее заземление - редкость) и спуски к ним, сколь помню, не могут пересекать никаких коммуникаций по определению- там могут быть большие токи растекания, которые должны утечь в землю.  Поэтому под них выделяется отдельный участок земли и подводка к нему ни с чем не пересекается.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сомневаюсь что будут наводки сквозь реальную землю от молний. Ну то есть сами наводки то будут. При грозе земля тоже приобретает мощный заряд. Но вот вряд ли эти наводки усилятся от того что кто-то устроил заземление неподалеку. Если это, конечно, не громоотвод, а защитное заземление кабелей связи или каких-то внутренних электросетей. Да и громоотвод опасен не наводками, а повышенной вероятностью прямого попадания в него молнии со всеми вытекающими.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иншаллах... В моём опыте - стихия хряпнула в землю (просто поверхность)рядом с подземным кабелем электро на вводе. В пыль рассыпались АЗС на входе, в щитке был кошмар, убнт на крыше - выжила.

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 часов назад, YuryD сказал:

В моём опыте - стихия хряпнула в землю

Далее пошли вторичные явления, защита от которых выполняется иными средствами и мерами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

11 часов назад, Tosha сказал:

От прямого удара молнии не спасет ничто, хотя были прецеденты что, например, люди выживали.

 Оборудование не очень. СССР-ское гостовское здание 5эт (бывш проектный институт). Контур заземления гостовский, молниеотвод гостовский. Но ессессно все розетки гостовские двухпроводные, заземление только у лифтов и бывшего вц. Ночью молния хряпнула в молниеотвод. Всё что было включено в двухпроводные розетки - БП выгорели в 99%. Второй случай - молния в тпп у 9этажки. В магазинах первого этажа выгорели все холодильники-кондиционеры, ну и жильцы прострадали. Третий - возможно в коллективную антенну 9эт. Выгорела даже лифтовая сигнализация, не говоря уж о домофонах. Земля естественно была у 2 и 3го случая, ибо у лифтов своя земля.

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 часов назад, Tosha сказал:

От прямого удара молнии не спасет ничто, хотя были прецеденты что, например, люди выживали.

Было у нас два случая.

Однажды давно подключили абонента витой парой по воздуху — на 3-ем этаже кинули в квартиру соседнего дома. Витая пара была уличная и даже с заземлением. Но в нее попала шаровая молния и у абонента выгорело все, что каким-то боком было подключено к компьютеру — монитор, колонки, мышка, клавиатура, не говоря уж о самом компьютере.

Другой раз молния попала в кабель, на котором была точка доступа PicoStation. Что с ней стало — неизвестно, мы даже следов ее не нашли, испарилась.

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 минут назад, alibek сказал:

Было у нас два случая.

Однажды давно подключили абонента витой парой по воздуху — на 3-ем этаже кинули в квартиру соседнего дома. Витая пара была уличная и даже с заземлением. Но в нее попала шаровая молния и у абонента выгорело все, что каким-то боком было подключено к компьютеру — монитор, колонки, мышка, клавиатура, не говоря уж о самом компьютере.

Другой раз молния попала в кабель, на котором была точка доступа PicoStation. Что с ней стало — неизвестно, мы даже следов ее не нашли, испарилась.

 Надеюсь  - отбились. У наших компутерщиков - стандартная отмазка - розетка в хате должна быть с контактом поверенного  заземления. Насчёт прямого попадания - см. мой случай1. Мы, идиоты, примотали к молниеотводу витуху на стальке, до соседнего столба освещения. И сталька отгорела, а витая сплавилась в полный абзац. Наши минусы - 4 сетевых карты. И БП и мать, куда хряпнуло - таки выжили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 минуты назад, YuryD сказал:

Надеюсь  - отбились.

Было нам уроком, больше так не делали.

С абонентом договорились мирно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 минуты назад, alibek сказал:

Было нам уроком, больше так не делали.

С абонентом договорились мирно.

 Там в суде всё просто. Клиент не выполнил условия производителя. В случае стационара - нет поверенного заземления, в случае ноута - у него в инструкции - в грозу отключить, как и у всех...  Грозы не только в РФ бывают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.