Jump to content
Калькуляторы

Nexus N5K в чем подвох?

https://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/11842.Nexus/11847.N5K-C5020P-BF

40 портов 10G за 80тр это не реально дешево

погуглил форум увидел про ограничения по количеству влан, но мне столько не нужно, OSPF желательно, зеркалирование нужно

что с ним за беда? 

где бы почитать без рекламной мишуры?

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 часов назад, nemo_lynx сказал:

А ещё у него всего 512 вланов и обдув из жопы в морду.

NEXUS%205020%20F-B_s.jpg

Так это. Написано front-to-back. Это из морды в жопу, как у всех.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На заборе тоже пишут всякое...

Картинка взята "из тырнетов", а в названии конкретной продаваемой железяки стоит приписочка -BF. Что означают сии нерусские буквицы? А то и означают - из жопы в морду. У оборудования с таковым нестандартным обдувом завсегда ценник пониже, ибо далеко не всем подходит.

Edited by nemo_lynx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь покажите monitor session 1 ?

Вот так оно выглядит на нормальном иосе:

gtw(config)#monitor session 1 ?
  destination  SPAN destination interface or VLAN
  filter       SPAN filter VLAN
  source       SPAN source interface, VLAN

А как оно выглядит на нексусе?

Share this post


Link to post
Share on other sites

39 минут назад, sergsa сказал:

Кто-нибудь покажите monitor session 1 ?

Вот так оно выглядит на нормальном иосе:


gtw(config)#monitor session 1 ?
  destination  SPAN destination interface or VLAN
  filter       SPAN filter VLAN
  source       SPAN source interface, VLAN

А как оно выглядит на нексусе?

n3k(config)# monitor session 1 ?
  <CR>
  ,      Multi range separator
  -      Range separator
  shut   Shut the selected session
  type   Specify a session type

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 часов назад, guеst сказал:

nexus5548-1(config)# monitor session 1 ?
  <CR>
  ,      Multi range separator
  -      Range separator
  shut   Shut the selected session
  type   Specify a session type
 

ересь какая-то

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая интересная штука.

Я как раз давно думаю о быстром и тупом коммутаторе 10G для подключения серверов и СХД.

Подумывал про Dell 8024, но на eBay возиться с ним боязно, а так покупать дорого.

Правда мне бы еще штуки четыре 10GBase-T (которые как раз есть на Dell), но тут можно и м/к обойтись.

 

Если бы он еще на 1U был и поменьше электричества потреблял...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, 5010 уже увидел, мне он как раз подходит.

А сколько он потребляет? Нигде не нахожу, но по виду чую, что много.

У Dell 8024 максимум 160 Вт, а при неполной утилизации значительно меньше.

 

7 минут назад, dignity сказал:

Да боязно как-то EdgeSwitch на серверное ядро с СХД ставить.

Как-то их коммутаторы у меня не вызывают ощущения высокой надежности.

И на форуме вроде бы кто-то жаловался на их работу, как раз серию XG.

Из описания смущает, что нет out-band управления и нет второго БП на 220В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 час назад, alibek сказал:

Нашел.

Почти 500 Вт.

Да уж, утюг знатный.

Как это у вас получилось?

 

Typical Operating Power    340W
Max Power (system)              410W
Input voltage                        90–264 VAC
Add input current                  7.3A/2.75A
Frequency                            47–63 Hz
ROHS Compliant                   Yes
Size (W x H x D)                   2.75 in. x 1.57 in. x 13.7 in.
Hot plug capable                   Yes
Hot swappable                      Yes
Heat Dissipation                    1536 BTU/hr

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.cnet.com/products/cisco-nexus-5010-switch-20-ports-managed-desktop-series/specs/

Цитата

Power Consumption Operational: 450 Watt

340 Вт получше, конечно. Но тоже много.

И тепловыделение порядочное.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 час назад, alibek сказал:

Какая интересная штука.

Я как раз давно думаю о быстром и тупом коммутаторе 10G для подключения серверов и СХД.

Подумывал про Dell 8024, но на eBay возиться с ним боязно, а так покупать дорого.

Правда мне бы еще штуки четыре 10GBase-T (которые как раз есть на Dell), но тут можно и м/к обойтись.

 

Если бы он еще на 1U был и поменьше электричества потреблял...

https://shop.nag.ru/catalog/04963.SNR/19912.Kommutatory-agregatsii-i-yadra/15959.SNR-S2970-12X

1 юнит, потребление 55 Ватт. Ценник сопоставим с циской 5020. Портов 10Г, правда, всего 12, но на фоне ограничения вланов, размерности и запредельного потребления - вполне себе вариант. В отличие от юбикьюти работает стабильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 11.12.2017 в 16:22, sergsa сказал:

что с ним за беда? 

Это слив б/у. 

Кто-то модернизирует стойку и сливает за копейки (чтоб не залеживалось) оборудование, которое более не понадобится, чтоб не занимало место на складе. от того его и 2шт всего, и еще пара экземпляров других моделей. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда лучше наверное WS-C4900M стоит 110тр уже встроено 8 портов 10G + два модуля каждый поддерживает по еще по 8 портов 10G или 20 портов по 1G

умеет IP routing protocols: EIGRP, OSPF, BGP4, RIP, and RIPv2

без проблем с вланами

Share this post


Link to post
Share on other sites

8 минут назад, nemo_lynx сказал:

https://shop.nag.ru/catalog/04963.SNR/19912.Kommutatory-agregatsii-i-yadra/15959.SNR-S2970-12X

1 юнит, потребление 55 Ватт. Ценник сопоставим с циской 5020. Портов 10Г, правда, всего 12, но на фоне ограничения вланов, размерности и запредельного потребления - вполне себе вариант. В отличие от юбикьюти работает стабильно.

Издеваетесь? Вы про его проблемы читали? Там целое исследование было в профильной ветке форума, поищите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только что, vurd сказал:

Издеваетесь? Вы про его проблемы читали? Там целое исследование было в профильной ветке форума, поищите.

Значит, я что-то упустил в этой жизни. Ибо у меня стоит и работает уже года 3 без каких-либо проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

7 минут назад, nemo_lynx сказал:

Не-не-не. Я SNR конечно уважаю, да и S2970 в некоторых случаях вполне применим (например чистый транзит или вместо репитера).

Но ставить на СХД я его не рискну.

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 минуты назад, alibek сказал:

Не-не-не. Я SNR конечно уважаю, да и S2970 в некоторых случаях вполне применим (например чистый транзит или вместо репитера).

Но ставить на СХД я его не рискну.

Да дело хозяйское, кто ж заставляет. Но как по мне, вариант нового свича всяко лучше б/у циски 5020 (за делл не скажу, не видел его). А в чём разница в рисках между транзитом и СХД? У Вас бизнес на СХД завязан значительно больший, чем на транзите?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.