Добрый день!

Есть OLT BDCOM P3310C - взяли на тест.

При такой конфиге:

NAS052#sh run
Building configuration...


Current configuration:
!
!version 10.1.0E build 42425
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 4096
!
hostname NAS052
no port-protected 1
!
!
!
ip default-gateway 192.168.102.254
!
!
no spanning-tree
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 0 admin
!
!

epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
!
epon onu-config-template T1
 cmd-sequence 1 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 2 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1116
 cmd-sequence 4 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 6 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 4000
!
epon onu-config-template T2
 cmd-sequence 1 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 2 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1117
 cmd-sequence 4 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 6 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 4000
!
epon onu-config-template T3
 cmd-sequence 1 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 2 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1118
 cmd-sequence 4 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 6 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 4000
!
epon onu-config-template T4
 cmd-sequence 1 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 2 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1119
 cmd-sequence 4 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 6 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 4000
!
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 shutdown
 switchport trunk vlan-allowed 102,1116-1119,4000
 switchport mode trunk
 switchport pvid 4000
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 102,1116-1119,4000
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport pvid 4000
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac fcfa.f7d8.c430 1
 epon bind-onu mac 001f.ceff.39f3 2
 switchport trunk vlan-allowed 1116,4000
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 no switchport protected
!
interface EPON0/1:1
 switchport port-security dynamic maximum 2
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 2 loopback detect
  epon onu port 3 loopback detect
  epon onu port 4 loopback detect
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 4000
  epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 4000
  epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 4000
  epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 4000
!
interface EPON0/1:2
 switchport port-security dynamic maximum 2
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 4000
!
interface EPON0/2
 shutdown
 no switchport protected
!
interface EPON0/3
 shutdown
 no switchport protected
!
interface EPON0/4
 shutdown
 no switchport protected
!
!!slot end
!
interface VLAN102
 ip address 192.168.102.17 255.255.255.0
!
!
!
vlan 1,102,1116-1119,4000
!
!
ip mcst enable
ip igmp-proxy enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/2
ip mcst mc-vlan 4000 range 225.1.1.1 - 225.1.1.254
!
!
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  1116-1119
ip dhcp-relay snooping information option format cm-type
!
!
ip http server
!
!
!
!
!
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global
 

На коммутаторе агрегации, включенном в GigaEthernet 0/2 не видим МАК роутера.

Роутер включен в ОНУ на epon0/1:1.

МАК на порту Epon есть:

NAS052#sh mac address-table int epon 0/1:1
        Mac Address Table (Total 1)
------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type       Ports
----    -----------       ----       -----
1116    000f.026f.6f7a    DYNAMIC    epon0/1:1
NAS052#
 

В чем тут дело? Подскажите, пожалуйста.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

 

Покажите пожалуйста debug, для этого

Введите

terminal monitor

debug ip packet 

 

И скопируйте весь собранный лог!

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

Лог в файле.

192.168.254.36 - ip компьютера с которого зашел терминалом.

bdcom-debug-ip.txt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

 

Убрал ip igmp-proxy.

Убрал из шаблона мультикаст:

 

epon onu-config-template T1
 cmd-sequence 1 epon onu all-port ctc vlan mode tag 1116
 cmd-sequence 2 epon onu all-port loopback detect

 

После этого применил шаблон командой:
epon template-apply name T1 int epon 0/1

 

МАК роутера так и не проходил до агрегации.

Сделал перезагрузку OLT.
После перезагрузки шаблон на ОНУ применился с мультикастом!
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag 1116 priority 0
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 2 loopback detect
  epon onu port 3 loopback detect
  epon onu port 4 loopback detect
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 4000
  epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 4000
  epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 4000
  epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 4000
Откуда он его взял?

 

И все заработало! Интернет и ТВ!

Пока работает....
МАКи на агрегации есть:
sw02#sh mac-address-table int eth 1/0/15
Read mac address table....
Vlan Mac Address                 Type    Creator   Ports
---- --------------------------- ------- -------------------------------------
102  84-79-73-5b-61-3c           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/15
1116 00-0f-02-6f-6f-7a           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/15
4000 84-79-73-5b-61-3c           DYNAMIC Hardware Ethernet1/0/15
 

Что-то не так с самим коммутатором?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

 

Уточните пожалуйста, OLT настраивалась через CLI построчно, либо файл с настройками был скопирован и загружен с другой OLT например через tftp?

Во втором случае из-за расхождения версий софта либо при ошибки копирования могли возникнуть проблемы.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нечто аналогичное.

Коммутатор настраивался построчно, в ходе диагностики было выяснено, что OLT не отправляет никаких в EPON интерфейс:

OLT#sh interface epON 0/1
EPON0/1 is up, line protocol is up
  Ifindex is 8, unique port number is 7
  Hardware is Giga-PON, address is 8479.735b.88cd (bia 8479.735b.88cd)
  MTU 2030 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 2000 usec
  Encapsulation ARPA
  Flow-Control Off
  5 minutes input rate 26880 bits/sec, 29 packets/sec
  5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     Received 270952 packets, 30408571 bytes
     221706 broadcasts, 28568 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 align, 0 FCS, 0 symbol
     0 carriersense
     Received mpcp 0 frame, 0 timeout
     14 request, 0 ack, 0 report
     0 gate, 0 register
     Transmited 0 packets, 0 bytes
     0 broadcasts, 0 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 sqettest, 0 deferred
     0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
     Transmited mpcp 0 discovery window
     0 request, 0 ack, 0 report
     17638 gate, 14 register

С вышестоящего узла так же не видно маков клиентов ONU.

Пробовал прошивки BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 42425 и BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0D Build 34983 проблема остается

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 17.01.2018 в 10:48, prolan сказал:

Нечто аналогичное.

Коммутатор настраивался построчно, в ходе диагностики было выяснено, что OLT не отправляет никаких в EPON интерфейс:


OLT#sh interface epON 0/1
EPON0/1 is up, line protocol is up
  Ifindex is 8, unique port number is 7
  Hardware is Giga-PON, address is 8479.735b.88cd (bia 8479.735b.88cd)
  MTU 2030 bytes, BW 1000000 kbit, DLY 2000 usec
  Encapsulation ARPA
  Flow-Control Off
  5 minutes input rate 26880 bits/sec, 29 packets/sec
  5 minutes output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     Received 270952 packets, 30408571 bytes
     221706 broadcasts, 28568 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 align, 0 FCS, 0 symbol
     0 carriersense
     Received mpcp 0 frame, 0 timeout
     14 request, 0 ack, 0 report
     0 gate, 0 register
     Transmited 0 packets, 0 bytes
     0 broadcasts, 0 multicasts
     0 discard, 0 error, 0 PAUSE
     0 sqettest, 0 deferred
     0 single, 0 multiple, 0 excessive, 0 late
     Transmited mpcp 0 discovery window
     0 request, 0 ack, 0 report
     17638 gate, 14 register

С вышестоящего узла так же не видно маков клиентов ONU.

Пробовал прошивки BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 42425 и BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0D Build 34983 проблема остается

Проблема опять появилась. Перезагрузили несколько раз - пока связь не удается восстановить. Так же обновились на    BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0E Build 50174 - проблема актуальна.