RN3DCX Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба Давно меня мучает вопрос: почему автоматические выключатели называют "профессиональные" электрики, одно-двух-трех полюсными автоматами? Каждый раз когда слышу про полюса в переменном напряжении в подаю в BSOD... Мож кто объяснит от куда данный термин? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 2 декабря, 2017 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 2 декабря, 2017 · Жалоба Под полюсами понимаются защищаемые линии. Например может быть автомат 2P это два магнитных и тепловых расцепителя ( по проводу 1 и по проводу 2 ) , а может быть автомат 1P + 1N - через него визуально тоже 2 провода разрывается ( 4 клеммы ) , но при этом контроль перегрузки и короткого замыкания ведется только по линии P , а линия N просто выключатель ( механически связанный ) . То есть в случае если у вас пойдет КЗ или превышение нагрузки по проводу P автомат "выбьет" , и разомкнет оба провода ( P и N ) , а в случае перегрузки только по проводу N - хоть до красного каления, ничего не сработает. Так же бывают например 3P + N для трехфазки с нейтралью. В целях экономии в сочетании с удобством. Если "бюджет не принципиален" то всегда стоит ставить 2P / 4P Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...