Полюсные автоматы

Давно меня мучает вопрос: почему автоматические выключатели называют "профессиональные" электрики, одно-двух-трех полюсными автоматами?

Каждый раз когда слышу про полюса в переменном напряжении в подаю в BSOD...

Мож кто объяснит от куда данный термин?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Под полюсами понимаются защищаемые линии.

Например может быть автомат 2P это два магнитных и тепловых расцепителя ( по проводу 1 и по проводу 2 ) , а может быть автомат 1P + 1N  - через него визуально тоже 2 провода разрывается ( 4 клеммы ) , но при этом контроль перегрузки и короткого замыкания ведется только по линии P ,  а линия N просто выключатель ( механически связанный ) . То есть в случае если у вас пойдет КЗ или превышение нагрузки по проводу P автомат "выбьет" , и разомкнет оба провода ( P и N ) , а в случае перегрузки только по проводу N - хоть до красного каления, ничего не сработает.

 

Так же бывают например 3P + N для трехфазки с нейтралью.   В целях экономии в сочетании с удобством.

Если "бюджет не принципиален" то всегда стоит ставить 2P / 4P

 