RN3DCX Posted December 1, 2017 Posted December 1, 2017 Давно меня мучает вопрос: почему автоматические выключатели называют "профессиональные" электрики, одно-двух-трех полюсными автоматами? Каждый раз когда слышу про полюса в переменном напряжении в подаю в BSOD... Мож кто объяснит от куда данный термин? Вставить ник Quote
LostSoul Posted December 2, 2017 Posted December 2, 2017 Под полюсами понимаются защищаемые линии. Например может быть автомат 2P это два магнитных и тепловых расцепителя ( по проводу 1 и по проводу 2 ) , а может быть автомат 1P + 1N - через него визуально тоже 2 провода разрывается ( 4 клеммы ) , но при этом контроль перегрузки и короткого замыкания ведется только по линии P , а линия N просто выключатель ( механически связанный ) . То есть в случае если у вас пойдет КЗ или превышение нагрузки по проводу P автомат "выбьет" , и разомкнет оба провода ( P и N ) , а в случае перегрузки только по проводу N - хоть до красного каления, ничего не сработает. Так же бывают например 3P + N для трехфазки с нейтралью. В целях экономии в сочетании с удобством. Если "бюджет не принципиален" то всегда стоит ставить 2P / 4P Вставить ник Quote