Перейти к содержимому
Калькуляторы

Huawei ma5683t & ELTEX ntu

Добрый день. Имеется данное обрудование

 

Настроили стандартно, как указано в документации nag.ru, по примеру на сайте

C Huawei работает отлично. Был ли у кого опыт подключения терминалов eltex ntu-1?

 

C такими же профилями что и в примере, терминал авторизовался, все прошло без проблем, мак адреса видим на точке терминации, но вот никак не хочет идти трафик. Даже не получает ip по dhcp

Пробавали прописать вручную на клиента, маки так же видим на точке терминации, ни трафика ни пинга нет

 

Может быть профили немного другие нужны?

Изменено пользователем xaoc_nsk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера нашли кое что. Терминалы авторизовываются, никаких ошибок не пишет. Но вот загвоздка. Мы назначаем произвольный srv-profile на ntu-1, а когда уже все сконфигурировали, делаем modify srv-profile на стандартный как на сайте...и о чудо трафик сразу начинает идти. Если же сразу назначаем стандартный профиль ничего не идет.

 

Это ужас как не удобно, учитывая, что даже, если сохранять все, то после перезагрузки головы снова перестает работать, хотя все на месте. Если снова сделать modify - то начинает работать.

 

Может дело в прошивке??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В прошивке.

Видимо какие-то значения добавляются в mib-базу onu только после команды modify. Есть куча задокументированых багов в changelog, попробуйте найти ваш.

Саппорт хуавея уже вас послал? если нет, то попробуйте к ним за новой прошивкой :)

 

Ну и версию прошивки напишите хотя бы.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MA5683T>display patch  all


  Software Version:MA5600V800R015C00
  SPH103
  HP1007

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да и насчет терминалов, те что не huawei, я думаю пошлют еще в начале разговора

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у вас куплена лицензия поддержки сторонних ONU, то не пошлют.

Прошивка старая. Минимум R017 уже есть, требуйте ее.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так...вроде разобрался в чем дело. Eltex можно немного по другому конфигурировать. Не используя native-vlan. судя по всему дело в ревизии ntu от элтекс. Будет пока работать на дефолтом dba. Пока новый биллинг не прикрутим

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

конфиг dba:

 

dba-profile add profile-id 10 profile-name "unlim_200m" type3 assure 1024 max  204800

--------------------

конфиг ont-lineprofile дефолтный

 

ont-lineprofile gpon profile-id 0 profile-name "line-profile_default_0"
  tcont 0 dba-profile-id 2
  tcont 1 dba-profile-id 10
  commit
  quit

 

-----------------------

 

srv-profile используем дефолтный, в конфиге почему-то не видно его

 

активируем терминалы через add ont

 

затем прописываем service-port

 

#service-port n vlan xxxx gpon 0/5/4 ont x eth 1 multi-service user-vlan untagged

-------------------------------------------

трафик с терминалов начинает идти мгновенно и все счастливы

 

Единственное, что не понятно, это почему при перезагрузке головы терминалы не работают. Дот ех пор пока я не грохну service-port и не пропишу заново

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивки-то на NTU-1 какие? Там регулярно баги правят.

Хотя толку от того, что вы посмотрите - никакого. Прошивки NTU-1 обновляются по OMCI, и метод обновления у голов eltex и huawei - разный (хотя попробовать стоит).

 

Судя по всему, квалификации у вас недостаточно. Могу предложить вам поменяться вашими NTU-1 на наши HG8240 (и 8245), а еще и голова к ним есть не очень нужная за небольшие деньги. Мучений явно будет меньше :)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 11/17/2017 в 23:27, xaoc_nsk сказал:

Единственное, что не понятно, это почему при перезагрузке головы терминалы не работают. Дот ех пор пока я не грохну service-port и не пропишу заново

Потому, что перезагружая голову, вы оставляете базу данных mib в неопределенном сосотянии: голова считает, что на ONU никаких сервисов не сконфигурировано (и начинает повторно пихать в него команды без предварительного обнуления конфигурации), а ONU считает, что все в порядке, и это просто временный перерыв связи.

Для таких случаев специально существует последовательность mib-reset и mib-upload, чтобы синхронизировать состояние сервисов на OLT и ONU. Значит либо OLT не послала mibreset, когда надо, либо ONU получила команду, но проигнорировала (это может быть баг прошивки, или просто несовместимость протокола).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да уж, привыкли к Элтексу и на тебе Хуавей. Самое интересное, что пока гоняли на тесте в офисе все было норм. И с перезагрузкой и без. Единственное что пришло в голову, когда все пошло не так на узле, это как раз прошивки терминалов

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда вам надо выяснить, какая прошивка работает нормально, и зашить во все терминалы только ее.

Ну и дальнейшем вести "черный список прошивок", как все и делают :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас стоит самая последняя прошивка 3.24.1.232

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3.24.1.232 - Это последняя с сайта. Запросите последнюю в элтексе :)

А точнее, вам нужно запросить ту, которая у вас работала нормально в оффисе, просто посмотрите на одной из тех железок.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

разобрался в чем загвоздка была... все нормально и на ntu eltex и на huawei. Все норм. авторизуются и трафик идет. Нафига они туда этот service-port впендюрили....ну да ладно, главное что все работает и сохраняется на текущей прошивке. Немного подкорректировал правила line-profile. srv-profile оставил по дефолту. все сохраняется и все сразу работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xaoc_nsk 

Добрый день!

Можете кинуть кусок конфига, как активируете ОНТ, а то что то у меня не получается.

Заранее спасибо!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для HUAWEI. Если все онт в одном влан все работает, а для влан на абонента что то не получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

влан на клиента пока не пробовал, будем тестировать позже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если все получится отпишитетесь пожалуйста. Заранее благодарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень бы не помешал конфиг хуавея и номер прошивки для NTU-1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 17.11.2017 в 18:27, xaoc_nsk сказал:

конфиг dba:

 

dba-profile add profile-id 10 profile-name "unlim_200m" type3 assure 1024 max  204800

--------------------

конфиг ont-lineprofile дефолтный

 

ont-lineprofile gpon profile-id 0 profile-name "line-profile_default_0"
  tcont 0 dba-profile-id 2
  tcont 1 dba-profile-id 10
  commit
  quit

 

-----------------------

 

srv-profile используем дефолтный, в конфиге почему-то не видно его

 

активируем терминалы через add ont

 

затем прописываем service-port

 

#service-port n vlan xxxx gpon 0/5/4 ont x eth 1 multi-service user-vlan untagged

-------------------------------------------

трафик с терминалов начинает идти мгновенно и все счастливы

 

Единственное, что не понятно, это почему при перезагрузке головы терминалы не работают. Дот ех пор пока я не грохну service-port и не пропишу заново

Понимаю что тема старая но все же))Имеется таже голова хуавей , при такйо настйроке type3 assure 1024 max  204800, скорсоть режет только исходящую, а закачка по максималке сколько даст ...Вы у себя проверяли? У нас просто все оуншки гиговые и когда нужно 100 мбит статик ИП если у абонента то возникает проблема...возможно вы как то победили как  зарезать входящую скорость??

Изменено пользователем desant

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

dba-profile ограничивает только upstream. создавайте traffic table ip и вешайте его на service-port. должно сработать
 

В 12.04.2022 в 17:07, desant сказал:

Понимаю что тема старая но все же))Имеется таже голова хуавей , при такйо настйроке type3 assure 1024 max  204800, скорсоть режет только исходящую, а закачка по максималке сколько даст ...Вы у себя проверяли? У нас просто все оуншки гиговые и когда нужно 100 мбит статик ИП если у абонента то возникает проблема...возможно вы как то победили как  зарезать входящую скорость??

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 13.04.2022 в 13:57, sudo сказал:

dba-profile ограничивает только upstream. создавайте traffic table ip и вешайте его на service-port. должно сработать
 

 

Огромное спасибо!!!Всех благ)))В понедельник попробую. По возможности отпишусь)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...