sotik15 Posted July 4, 2005 Posted July 4, 2005 Можно ли сдать в связнадзор сооружение связи в составе антивандального шкафа, коммутатора и модема, которое стоит на пятом этаже жилого дома прямо в подъезде ? ТУ от служб ЖКХ есть ... Вставить ник Quote
Михаил-prud Posted July 7, 2005 Posted July 7, 2005 MAXIM -- напишите поподробнее про эту процедуру( получение разрешения) уж больно актуальная тема... Вставить ник Quote
Maxim Posted July 7, 2005 Posted July 7, 2005 Первый вариант Пишите запрос собственнику с просьбой выдать тех. условия на размещение шкафа. Пишите запрос в энерго организацию (не знаю, какая она у Вас там) с просьбой выдать тех. условия на подключение эл. энергии. Рисуете проект, монтируете оборудование (если жители не возражают или монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы избежать лишних расспросов). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности. Второй вариант Согласовываете с жильцами установку оборудования на последнем этаже. Рисуете проект. Согласовываете проект с собственником. Согласовываете проект с энерго организацией (не знаю, какая она у Вас там). Монтируете оборудование (монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы не мешать жителям перфоратором). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности. Мы работаем по второму варианту, потому как ждать тех. условий слишком долго, проще согласовать готовый проект. Удачи. Вставить ник Quote
Yuz Posted July 10, 2005 Posted July 10, 2005 Первый вариантПишите запрос собственнику с просьбой выдать тех. условия на размещение шкафа. Пишите запрос в энерго организацию (не знаю, какая она у Вас там) с просьбой выдать тех. условия на подключение эл. энергии. Рисуете проект, монтируете оборудование (если жители не возражают или монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы избежать лишних расспросов). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности. Второй вариант Согласовываете с жильцами установку оборудования на последнем этаже. Рисуете проект. Согласовываете проект с собственником. Согласовываете проект с энерго организацией (не знаю, какая она у Вас там). Монтируете оборудование (монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы не мешать жителям перфоратором). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности. Мы работаем по второму варианту, потому как ждать тех. условий слишком долго, проще согласовать готовый проект. Удачи. А можно пример проэкта привести ? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted July 10, 2005 Posted July 10, 2005 Слово "проект" пишется через "Е", уважаемые коллеги. :) Проект электроустановки должен быть согласован АО Энерго и местным Энергонадзором (подразделение Ростехрегулирования). Затем необходимо произвести измерения и получить акт допуска электроустановки к эксплуатации... Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted July 12, 2005 Posted July 12, 2005 Делать подобное лучше всего скопом по нескольким домам, дабы не было глупых вопросов регулярно. Иначе можно превратиться в дойную корову. Вставить ник Quote
GreeNGO Posted July 13, 2005 Posted July 13, 2005 Эх.. и почему я не проектировщик;) Столько работы вокруг бегает, и не знает куда податься :))) Вставить ник Quote
Guest Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Т.е. это будет то, что обычно сдают как узел связи? Если такое возможно так это же здорово ! Вставить ник Quote
Guest Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Можно то можно. Только такое сооружение связи, самому смешно, есть не что иное как строительство или расширение сети ПД. А на него к проекту еще нуна экспертиза Вставить ник Quote
netmaker Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 Можно то можно. Только такое сооружение связи, самому смешно, есть не что иное как строительство или расширение сети ПД. А на него к проекту еще нуна экспертиза А если этот проект потом многократно "клонировать", то каждый раз нужна будет экспертиза или одного раза достаточно? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted July 31, 2005 Posted July 31, 2005 А если этот проект потом многократно "клонировать", то каждый раз нужна будет экспертиза или одного раза достаточно? Каждый раз. Увы. Да и "клонирование" будет весьма условным - утверждаемая часть всякий раз изменяется. И еще: типовых проектов НЕ БЫВАЕТ. Законодательство таковых не знает. Вставить ник Quote
SVasiliy Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Как тогда в этом случае можно упростить процедуру "клонирования" или хотя-бы свести беготню по гос. учреждениям к минимуму? Вставить ник Quote
Guest Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 SVasiliy, делать один проект на несколько домов. А лучше один на всю сеть на весь город. Получится один проект и одна экспертиза. Объект то не обязательно сдавать целиком сразу. 113 приказ допускает сдачу частями. Вставить ник Quote
SVasiliy Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Нерубящий инспектор.Тогда такой вопрос. Проводиться экспертиза бумажного проекта или готового - построеного объекта? Вставить ник Quote
Guest Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 SVasiliy, экспертиза проводится проекта. А соответствие объекта проекту, прошедшему экспертизу, проверяется приемочной комиссией. Вставить ник Quote
netmaker Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 SVasiliy, делать один проект на несколько домов. А лучше один на всю сеть на весь город. Получится один проект и одна экспертиза. Объект то не обязательно сдавать целиком сразу. 113 приказ допускает сдачу частями. Хорошо. А если применяется радио-бон? И затем ставятся одинаковые комплекты в одинаковые ящики в каждый дом... Вставить ник Quote
Guest Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Хорошо. А если применяется радио-бон? И затем ставятся одинаковые комплекты в одинаковые ящики в каждый дом... с точки зрения 113 не имеет значения Вставить ник Quote
SVasiliy Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 netmaker, Как мне показалось несмотря на то что ставятся одинаковые комплекты в каждый дом, то всё равно будут различаться условия подключения даже к той же электро сети и т.д. Вставить ник Quote
SVasiliy Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Нерубящий инспектор., получается что если делать проек сразу на весь город то это надо учитывать тех условия каждого отдельно взятого дома или это можно сделать как-то в общем? Вставить ник Quote
Guest Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 SVasiliy, при одинаковых условиях приводится общие проектное решения. Например как размещать ящик с техникой в типовых домах. А вот в каких домах размещать расписывается конкретно. Вставить ник Quote
SVasiliy Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Нерубящий инспектор., что вы подразумеваете под "типовыми домами". Вставить ник Quote
netmaker Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 Нерубящий инспектор., значит таки можно применить типовое решение для типовых домов? Вставить ник Quote