Jump to content

Телекоммуникационный шкаф в подъезде дома


Recommended Posts

Posted

Можно ли сдать в связнадзор сооружение связи в составе антивандального шкафа, коммутатора и модема, которое стоит на пятом этаже жилого дома прямо в подъезде ? ТУ от служб ЖКХ есть ...

Posted

Первый вариант

Пишите запрос собственнику с просьбой выдать тех. условия на размещение шкафа. Пишите запрос в энерго организацию (не знаю, какая она у Вас там) с просьбой выдать тех. условия на подключение эл. энергии. Рисуете проект, монтируете оборудование (если жители не возражают или монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы избежать лишних расспросов). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности.

Второй вариант

Согласовываете с жильцами установку оборудования на последнем этаже. Рисуете проект. Согласовываете проект с собственником. Согласовываете проект с энерго организацией (не знаю, какая она у Вас там). Монтируете оборудование (монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы не мешать жителям перфоратором). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности.

 

Мы работаем по второму варианту, потому как ждать тех. условий слишком долго, проще согласовать готовый проект.

Удачи.

Posted
Первый вариант

Пишите запрос собственнику с просьбой выдать тех. условия на размещение шкафа. Пишите запрос в энерго организацию (не знаю, какая она у Вас там) с просьбой выдать тех. условия на подключение эл. энергии. Рисуете проект, монтируете оборудование (если жители не возражают или монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы избежать лишних расспросов). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности.

Второй вариант

Согласовываете с жильцами установку оборудования на последнем этаже. Рисуете проект. Согласовываете проект с собственником. Согласовываете проект с энерго организацией (не знаю, какая она у Вас там). Монтируете оборудование (монтаж в рабочее время, когда жителей в квартирах нет, дабы не мешать жителям перфоратором). Заключаете договор с энерго организацией с оплатой по установленной мощности.

 

Мы работаем по второму варианту, потому как ждать тех. условий слишком долго, проще согласовать готовый проект.

Удачи.

 

А можно пример проэкта привести ?

Posted

Слово "проект" пишется через "Е", уважаемые коллеги. :)

 

Проект электроустановки должен быть согласован АО Энерго и местным Энергонадзором (подразделение Ростехрегулирования). Затем необходимо произвести измерения и получить акт допуска электроустановки к эксплуатации...

  • 3 weeks later...
Posted

Т.е. это будет то, что обычно сдают как узел связи? Если такое возможно так это же здорово !

Posted

Можно то можно. Только такое сооружение связи, самому смешно, есть не что иное как строительство или расширение сети ПД. А на него к проекту еще нуна экспертиза

Posted
Можно то можно. Только такое сооружение связи, самому смешно, есть не что иное как строительство или расширение сети ПД. А на него к проекту еще нуна экспертиза

А если этот проект потом многократно "клонировать", то каждый раз нужна будет экспертиза или одного раза достаточно?

Posted
А если этот проект потом многократно "клонировать", то каждый раз нужна будет экспертиза или одного раза достаточно?

Каждый раз. Увы. Да и "клонирование" будет весьма условным - утверждаемая часть всякий раз изменяется.

И еще: типовых проектов НЕ БЫВАЕТ. Законодательство таковых не знает.

Posted

Как тогда в этом случае можно упростить процедуру "клонирования" или хотя-бы свести беготню по гос. учреждениям к минимуму?

Posted
SVasiliy, делать один проект на несколько домов. А лучше один на всю сеть на весь город. Получится один проект и одна экспертиза. Объект то не обязательно сдавать целиком сразу. 113 приказ допускает сдачу частями.
Posted
Нерубящий инспектор.Тогда такой вопрос. Проводиться экспертиза бумажного проекта или готового - построеного объекта?
Posted
SVasiliy, экспертиза проводится проекта. А соответствие объекта проекту, прошедшему экспертизу, проверяется приемочной комиссией.
Posted
SVasiliy, делать один проект на несколько домов. А лучше один на всю сеть на весь город. Получится один проект и одна экспертиза. Объект то не обязательно сдавать целиком сразу. 113 приказ допускает сдачу частями.

Хорошо. А если применяется радио-бон? И затем ставятся одинаковые комплекты в одинаковые ящики в каждый дом...

Posted
Хорошо. А если применяется радио-бон? И затем ставятся одинаковые комплекты в одинаковые ящики в каждый дом...

с точки зрения 113 не имеет значения

Posted
netmaker, Как мне показалось несмотря на то что ставятся одинаковые комплекты в каждый дом, то всё равно будут различаться условия подключения даже к той же электро сети и т.д.
Posted
Нерубящий инспектор., получается что если делать проек сразу на весь город то это надо учитывать тех условия каждого отдельно взятого дома или это можно сделать как-то в общем?
Posted
SVasiliy, при одинаковых условиях приводится общие проектное решения. Например как размещать ящик с техникой в типовых домах. А вот в каких домах размещать расписывается конкретно.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.