Robot_NagNews Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 Материал: В Екатеринбурге на советском наследии Завода радиоаппаратуры благодаря усилиям интернет-провайдера “РусКом” уже работает и растет современный дата-центр, предоставляющий уникальные для уральской столицы услуги. О том, как заводское IT-подразделение выросло в крупного интернет-провайдера и современный дата-центр в репортаже Nag.ru. Полный текст Вставить ник Quote
Дима Григорьев Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 ну что кто загадку отгадал? Вставить ник Quote
MATPOC Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 10 минут назад, Дима Григорьев сказал: ну что кто загадку отгадал? Какая же это загадка? В самом тексте загадки дан ответ. И это не умозрительная загадка - был реально такой эксперимент. Вставить ник Quote
TheUser Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 разработали собственную систему мониторинга температуры Датчик температуры ds1821 детектед. Вставить ник Quote
Urs_ak Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 Это они там в Eltex' дырку просверлили? :) Вставить ник Quote
Sunlounger Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 (edited) Потому что здесь так заведено! (ответ на загадку)) Edited November 13, 2017 by Sunlounger Вставить ник Quote
Дима Григорьев Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 Урааа =) Можете взять с полки пирожок =) Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 Микротик на фотографиях засветился, а писали что его в серьезных датацентрах не используют=) Вставить ник Quote
rm_ Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 10 минут назад, Saab95 сказал: Микротик на фотографиях засветился, а писали что его в серьезных датацентрах не используют=) Там и TP-Link засветился, с антеннками очаровательно в пакетиках, и что теперь?) Вставить ник Quote
Частник Posted November 13, 2017 Posted November 13, 2017 1 час назад, rm_ сказал: Там и TP-Link засветился, с антеннками очаровательно в пакетиках, и что теперь?) 1 час назад, Saab95 сказал: Микротик на фотографиях засветился чего тащат клиенты то и ставят наверно Вставить ник Quote
Mikler Posted November 14, 2017 Posted November 14, 2017 Радио любители на радио заводе страшная сила. Товарищ! Стандарты СКС, Электрики, Пожарки выкинь вон. Как капиталистический излишек! Вставить ник Quote
umike Posted November 14, 2017 Posted November 14, 2017 (edited) С одной стороны молодцы что удержались на плаву и даже что-то развивают. С другой стороны какой-то колхоз. Я, честноговоря, думал что все вот эти тауэры на стеллажах и горы мелких тупых бесперебойников вместо одного жЫрного даже в провинции отмерли лет 8 назад, а купить какой-нибудь SNR-ERD с SNMP за 2тыр стоит дешевле и быстрее, чем время разработчика, паяющего на коленке свою систему мониторинга температуры. Если только студентов-практикантов заставить на ардуинах бесплатно. Edited November 14, 2017 by umike Вставить ник Quote
YuryD Posted November 14, 2017 Posted November 14, 2017 6 часов назад, umike сказал: С одной стороны молодцы что удержались на плаву и даже что-то развивают. С другой стороны какой-то колхоз. Я, честноговоря, думал что все вот эти тауэры на стеллажах и горы мелких тупых бесперебойников вместо одного жЫрного даже в провинции отмерли лет 8 назад, а купить какой-нибудь SNR-ERD с SNMP за 2тыр стоит дешевле и быстрее, чем время разработчика, паяющего на коленке свою систему мониторинга температуры. Если только студентов-практикантов заставить на ардуинах бесплатно. Ебужские программисты настолько суровы, что скорее будут писать приложения для ведроида. А насальник - Павел Нагибович - скорее китайцев нагнёт, ему так удобнее. Про суровы настолько - дщерь знакомого живёт там, и игры ведроидные программит, денег на жисть хватает ей. Но Павлу - удобнее руководить китайцами, а не создавать новый учебный клитор. Клизьма увёб-программеру -в я ф фирефоксе не смог отменить зачёркивание - видимо сам не прав - отменилось. Вставить ник Quote
neabary Posted November 16, 2017 Posted November 16, 2017 В 14.11.2017 в 14:00, umike сказал: С одной стороны молодцы что удержались на плаву и даже что-то развивают. С другой стороны какой-то колхоз. Я, честноговоря, думал что все вот эти тауэры на стеллажах и горы мелких тупых бесперебойников вместо одного жЫрного даже в провинции отмерли лет 8 назад, а купить какой-нибудь SNR-ERD с SNMP за 2тыр стоит дешевле и быстрее, чем время разработчика, паяющего на коленке свою систему мониторинга температуры. Если только студентов-практикантов заставить на ардуинах бесплатно. датчика тоже у них купить предложите? реализовать снятие данных по датчиком с ардуино делов на полдня максимум, на ней же построить управление заслонками можно..или еще что нить еще купить надо будет? В 14.11.2017 в 14:00, umike сказал: Вставить ник Quote
Kremni Posted November 16, 2017 Posted November 16, 2017 Цитата вопрос: "А зачем нужен фальшпол?" мне отвечали в духе "Ну так делают все". Естественно, что меня этот ответ не устраивал, и я начинал спрашивать еще. Ничего внятного мне ответить не смог никто. Современные центры обработки данных (ЦОД) и серверные имеют огромное количество различных коммуникаций, которые просто необходимо куда – либо спрятать. Фальшпол– идеальный и самый эффективный способ, организации пространства под коммуникации для серверных и ЦОД, помимо этого система фальшпола обеспечит эффективное охлаждение. Вставить ник Quote
Сочувствующий Posted November 17, 2017 Posted November 17, 2017 8 часов назад, Kremni сказал: Фальшпол– идеальный и самый эффективный способ, организации пространства под коммуникации для серверных и ЦОД, помимо этого система фальшпола обеспечит эффективное охлаждение. Вы предлагаете: 1. коммуникации убрать под пол вместе с охлаждением? 2. вы предлагаете нагнетать холодный воздух с низу? Вставить ник Quote
YuryD Posted November 17, 2017 Posted November 17, 2017 19 часов назад, Kremni сказал: Современные центры обработки данных (ЦОД) и серверные имеют огромное количество различных коммуникаций, которые просто необходимо куда – либо спрятать. Фальшпол– идеальный и самый эффективный способ, организации пространства под коммуникации для серверных и ЦОД, помимо этого система фальшпола обеспечит эффективное охлаждение. Какие древние учебники у скубентов :) В мои древние времена фальшпол был единственным способом в ВЦ подать электро до многоёмких стоек. В проекте. В реале - инфокабели мимо стоек и для терминалов - уже не влазили почти в фальшпол, ставили металлические кабельканалы. Ну и нормальное воздушное охлаждение я видел только раз, в специализированом корпусе здания. Правда оно и сверху, и аммиаком пахло, да и в общем-то и не работало, и не у меня. А так - мой бывший машзал - 3 смки по 4 стойки, охлаждался 8ю оконными бк2000, в жару не работал вообще. Вставить ник Quote
alexwin Posted November 19, 2017 Posted November 19, 2017 Статью не смог осилить до конца,так как много букав. Ограничился только просмотром картинок,в связи с чем вопрос: упоминалось ли используемое в датацентре ПО и если да,то это не Болгенос и антивирус Бабушкина,ибо навеяло ассоциации? Вставить ник Quote
Сочувствующий Posted November 20, 2017 Posted November 20, 2017 и вот представьте что они туда еще и воздух холодный нагнетают :), а воздух сопротивляется. Ибо стремится в низ. :) Вставить ник Quote
TheUser Posted November 20, 2017 Posted November 20, 2017 2 часа назад, Сочувствующий сказал: и вот представьте что они туда еще и воздух холодный нагнетают :), а воздух сопротивляется. Ибо стремится в низ. :) А почему должен сопротивляться? Горячий же уходит в систему вентиляции. Интересно оценить преимущества горячего-холодного коридора в пересчете на затраты электроэнергии по кондиционированию/вентилированию на небольшой серверной (до 10 стоек) по описанной схеме (без замкнутого цикла). Вставить ник Quote
Сочувствующий Posted November 20, 2017 Posted November 20, 2017 1 минуту назад, TheUser сказал: А почему должен сопротивляться? 1. холодный воздух стремится в низ - это физика 2. поток воздуха тормозится в проводах. вы попробуйте встать на встречу ветру перед кустами и за ними и удивитесь. Вставить ник Quote
Частник Posted November 20, 2017 Posted November 20, 2017 11 часов назад, Сочувствующий сказал: 1. холодный воздух стремится в низ - это физика 2. поток воздуха тормозится в проводах. вы попробуйте встать на встречу ветру перед кустами и за ними и удивитесь. Это что получается? Все кто используют фальшь полы законы физики нарушает и с природой борется? Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted November 20, 2017 Posted November 20, 2017 А какие сейчас чиллеры актуальны, наращивать помаленьку свой ЦОД? Классический вариант inrow внутренних блоков на воду, теплообменник где-то рядом и чиллеры на гликоле на крышу. Все что внутрь машзала навалом, а чиллеры у всех под заказ чуть ли не ручной работы, а хочется чего то серийного, прям со склада, по 50-100 кВт. Вставить ник Quote
Сочувствующий Posted November 23, 2017 Posted November 23, 2017 50-100 кВт охлаждения проще на кондиционерах делать Вставить ник Quote
Kiren Posted November 23, 2017 Posted November 23, 2017 В 20.11.2017 в 21:17, Частник сказал: Это что получается? Все кто используют фальшь полы законы физики нарушает и с природой борется? Не нарушает, а всецело сопротивляются им). В обслуживании имеется 3 подобных помещения и прокладывать провода под полом вместе с работающими кондиционерами - это адовый ад. Лучшее сочетание, имхо, это кабельросты сверху, охлаждение снизу. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.