Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNMP OID Loopback

Коммутаторы cnr s2990g - 24t и 2965 - 8t

Настроил отлавливание петель, все работает замечательно. Трап запустить на Zabbix пока не возможности.

Подскажите, какой OID можно использовать для опроса коммутаторов?

чтение MIB до просветления не довели... заранее спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

alex_u-94, можно использовать 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2 для чтения таблицы loopback-detection.

snmpwalk -v2c -c public 192.168.12.199 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.13
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 = STRING: "PortName:Ethernet1/0/13	  Loopback Detection:Enable	  Control Mode:Block   Is Controlled:No   Happen times:1"

Is Controlled показывает наличие/отсутствие петли на порту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 11/9/2017 в 09:57, Victor Tkachenko сказал:

alex_u-94, можно использовать 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2 для чтения таблицы loopback-detection.


snmpwalk -v2c -c public 192.168.12.199 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.13
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 = STRING: "PortName:Ethernet1/0/13	  Loopback Detection:Enable	  Control Mode:Block   Is Controlled:No   Happen times:1"

Is Controlled показывает наличие/отсутствие петли на порту.

.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.4  - бинарная версия того-же?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, ShyLion сказал:

.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.4  - бинарная версия того-же?

Нет, это настройки loopback-detection specified-vlan.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А для состояния сделают бинарные OIDы?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Victor Tkachenko Спасибо.

 

Бинарные OID были бы значительно интереснее.... Сейчас придется костыли городить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно добавим бинарный oid в дальнейшем.

Если есть необходимость в добавлении данного функционала, рекомендую оставить соответствующее обращение в support.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вдруг кому пригодятся костыли для ZABBIZ:

Элемент данных

oid 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.(вписываем номер порта на коммутаторе)

Тип информации - Журнал (лог)

Время хранения, ключ и имя - по вкусу

 

Тригер

Выражение {свич:ключ.str(Controlled:No)}=0

 

Проверил и поставил в продакт, петли ловит, ZABBIX верещит :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.