alex_u-94 Posted November 8, 2017 · Report post Коммутаторы cnr s2990g - 24t и 2965 - 8t Настроил отлавливание петель, все работает замечательно. Трап запустить на Zabbix пока не возможности. Подскажите, какой OID можно использовать для опроса коммутаторов? чтение MIB до просветления не довели... заранее спасибо Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Tkachenko Posted November 9, 2017 · Report post alex_u-94, можно использовать 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2 для чтения таблицы loopback-detection. snmpwalk -v2c -c public 192.168.12.199 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 = STRING: "PortName:Ethernet1/0/13 Loopback Detection:Enable Control Mode:Block Is Controlled:No Happen times:1" Is Controlled показывает наличие/отсутствие петли на порту. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted November 10, 2017 · Report post В 11/9/2017 в 09:57, Victor Tkachenko сказал: alex_u-94, можно использовать 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2 для чтения таблицы loopback-detection. snmpwalk -v2c -c public 192.168.12.199 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 = STRING: "PortName:Ethernet1/0/13 Loopback Detection:Enable Control Mode:Block Is Controlled:No Happen times:1" Is Controlled показывает наличие/отсутствие петли на порту. .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.4 - бинарная версия того-же? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Tkachenko Posted November 10, 2017 · Report post 1 час назад, ShyLion сказал: .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.4 - бинарная версия того-же? Нет, это настройки loopback-detection specified-vlan. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted November 10, 2017 · Report post А для состояния сделают бинарные OIDы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex_u-94 Posted November 10, 2017 · Report post Victor Tkachenko Спасибо. Бинарные OID были бы значительно интереснее.... Сейчас придется костыли городить Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Tkachenko Posted November 13, 2017 · Report post Возможно добавим бинарный oid в дальнейшем. Если есть необходимость в добавлении данного функционала, рекомендую оставить соответствующее обращение в support. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex_u-94 Posted November 13, 2017 · Report post Вдруг кому пригодятся костыли для ZABBIZ: Элемент данных oid 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.(вписываем номер порта на коммутаторе) Тип информации - Журнал (лог) Время хранения, ключ и имя - по вкусу Тригер Выражение {свич:ключ.str(Controlled:No)}=0 Проверил и поставил в продакт, петли ловит, ZABBIX верещит :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...