Jump to content
Калькуляторы

SNMP OID Loopback

Коммутаторы cnr s2990g - 24t и 2965 - 8t

Настроил отлавливание петель, все работает замечательно. Трап запустить на Zabbix пока не возможности.

Подскажите, какой OID можно использовать для опроса коммутаторов?

чтение MIB до просветления не довели... заранее спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

alex_u-94, можно использовать 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2 для чтения таблицы loopback-detection.

snmpwalk -v2c -c public 192.168.12.199 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.13
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 = STRING: "PortName:Ethernet1/0/13	  Loopback Detection:Enable	  Control Mode:Block   Is Controlled:No   Happen times:1"

Is Controlled показывает наличие/отсутствие петли на порту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 11/9/2017 в 09:57, Victor Tkachenko сказал:

alex_u-94, можно использовать 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2 для чтения таблицы loopback-detection.


snmpwalk -v2c -c public 192.168.12.199 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.13
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.3.4.5.1.2.13 = STRING: "PortName:Ethernet1/0/13	  Loopback Detection:Enable	  Control Mode:Block   Is Controlled:No   Happen times:1"

Is Controlled показывает наличие/отсутствие петли на порту.

.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.4  - бинарная версия того-же?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 час назад, ShyLion сказал:

.1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.4  - бинарная версия того-же?

Нет, это настройки loopback-detection specified-vlan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Victor Tkachenko Спасибо.

 

Бинарные OID были бы значительно интереснее.... Сейчас придется костыли городить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно добавим бинарный oid в дальнейшем.

Если есть необходимость в добавлении данного функционала, рекомендую оставить соответствующее обращение в support.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вдруг кому пригодятся костыли для ZABBIZ:

Элемент данных

oid 1.3.6.1.4.1.40418.7.100.3.4.5.1.2.(вписываем номер порта на коммутаторе)

Тип информации - Журнал (лог)

Время хранения, ключ и имя - по вкусу

 

Тригер

Выражение {свич:ключ.str(Controlled:No)}=0

 

Проверил и поставил в продакт, петли ловит, ZABBIX верещит :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.