Перейти к содержимому
Калькуляторы

Электроснабжение узлов связи (телематика)

Подскажите, пожалуйста! 

Есть ли нормативные акты, устанавливающие требования по электроснабжению узлов связи (при оказании телематических услуг связи) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет. Есть косвенное условие - возможность пользования услугами 24 ч в сутки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ГОСТ Р 53724-2009 Качество услуг связи.

 

 

 

Обычно узлы  связи и ТУС  - электроприемники особой группы первой категории надежности.


 

Изменено пользователем C105

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C105 , данный ГОСТ не регулирует вопросы э/питания.

Особая I группа установлена не всем и не всегда, ее нужно еще и обеспечить. "Обычно" операторам по-минимуму хоть что-то, ввод и резерв на время.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда наш проект проходил экспертизу (тогда это было обязательно), экспертиза потребовала гарантийное питание.

Но им хватило расчета ИБП на 4 часа автономной работы, 1-ую категорию они не требовали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экспертиза много что "требовала", без оснований. Ваш пример тому подтверждение - требуем одно, но "хватит" и такое.

1 категория -  перерыв может повлечь опасность для жизни. Отключение узла ТМС не несет угрозы жизни.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.11.2017 в 16:12, alibek сказал:

Когда наш проект проходил экспертизу (тогда это было обязательно), экспертиза потребовала гарантийное питание.

Но им хватило расчета ИБП на 4 часа автономной работы, 1-ую категорию они не требовали.

Может у Вас в проекте ещё и телефония была? Или эксперт напутал...

284 приказ Минкомсвязи: "...6. В целях обеспечения бесперебойного функционирования средств связи, входящих в состав узлов связи, точек присоединения сети связи, базовых станций фиксированного абонентского доступа, а также базовых станций сети подвижной радиотелефонной связи и сети подвижной радиосвязи, используются резервные автономные источники питания, обеспечивающие при нарушении внешнего электроснабжения функционирование указанных средств связи в составе сети связи не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки..."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ранее была такая инструкция: ВСН 332-93 «Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения»

 

НПА не знаю.

 

Здравый смысл и понимание понятия "конкурентное преимущество" решает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 09.11.2017 в 16:50, Связной (С) сказал:

Отключение узла ТМС не несет угрозы жизни.

Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уточните - когда был принят данный пункт ПУЭ? Году где-то в 1976... Когда был введен объект ТМС? Году где-то в 2000..

Зачем в ВСН 332-93 разделение по группам, если ПУЭ все относит к 1?! ВСН не верный документ, противоречит ПУЭ?

Здесь явно речь не обо всех объектах, "особо важных".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Связной (С) сказал:

"особо важных".

Ну вот к примеру простые многоэтажные жилые дома ведь относят получается к категории важных?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, не относятся. Это котельные и т.п.

Да и при чем здесь дома и объекты связи, зачем их сравнивать и смешивать, ЖКХ отдельно, связь отдельно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо, с какого момента , по вашему мнению, наступает необходимость питания узла связи по первой категории?

Если например узел - транзитный между другими операторами ( по bgp ) ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

35 минут назад, LostSoul сказал:

Хорошо, с какого момента , по вашему мнению, наступает необходимость питания узла связи по первой категории?

Если например узел - транзитный между другими операторами ( по bgp ) ?


 

Всегда.

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2007 года N 575

 Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи

(с изменениями на 25 октября 2017 года)

 

7. Оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю возможность пользования телематическими услугами связи 24 часа в сутки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.


 

 

 

 


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Узлы ТУС всегда являются потребителями 1 категории надёжности электроснабжения.

Это достигается установкой источника бесперебойного питания с аккумуляторным резервом.  Емкость устанавливаемой АКБ зависит только от степени жадности оператора связи.

ИБП выполняет несколько важных функций:

- резервирует электроснабжение оборудования на время перерывов (кратковременных и длительных) электроснабжения от основных источников;

- защищает оборудование от помех по сетям электроснабжения;

- защищает оборудование от выгорания при перенапряжениях (импульсных и длительных).



 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, LostSoul сказал:

по вашему мнению, наступает необходимость питания узла связи по первой категории?

По моему мнению должна быть разумность, достаточность, и счастье абонентам когда у них погас свет дома, есть критические задачи - наличие телефонной/голосовой связи для аварийных и экстренных случаев.

Если опираться на требования - все что сейчас имеется вразумительное и актуальное - 4 ч в ЧНН для телефонии.

 

5 часов назад, C105 сказал:

Узлы ТУС всегда являются потребителями 1 категории надёжности электроснабжения.

Обоснуйте, пожалуйста, именно ссылками на НПА и НТД.

Возьмем узел ТУС - "сервер" электронной почты и WWW. Ему нужна 1 группа? Зачем?

 

 

 

5 часов назад, C105 сказал:

Это достигается установкой источника бесперебойного питания с аккумуляторным резервом. 

Если бы 1 группа была так проста, вопросов бы не было. У всех операторов "такая 1 группа" была бы. Только 1 группа это куда не только "ИБП". 24 часа обеспечить на ИБП это слишком...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, Связной (С) сказал:

24 часа обеспечить на ИБП это слишком...

смотря что обеспечивать.

Какой-нибудь микротик на 24 порта если - так легко и не накладно  для бюджета совсем.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

9 минут назад, LostSoul сказал:

Какой-нибудь микротик на 24 порта

Вы сильно упростили. Это совсем не узел ТУС, речь ведь идет о нем в целом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Связной (С) сказал:

Вы сильно упростили. Это совсем не узел ТУС, речь ведь идет о нем в целом. 

это вполне себе современный формат "ведомственной атс" из 70-80х годов "на новый лад".

Пара аплинков, резервированное питание и разводка по отделам.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

LostSoul, при чем сейчас здесь АТС? Обсуждаем узел ТУС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 

ПУЭ-7 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

1.2.19

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

 

51 минуту назад, LostSoul сказал:

смотря что обеспечивать.

Какой-нибудь микротик на 24 порта если - так легко и не накладно  для бюджета совсем.


 

LostSoul абсолютно прав.

 

Резервируется по элетроснабжению только самое необходимое оборудование узла ТУС.

Системы кондиционирования, освещение (основное), часто рабочие место (ПК) администратора к ИБП не подключают.


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Связной (С) сказал:


 


 

Обоснуйте, пожалуйста, именно ссылками на НПА и НТД.


 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2007 года N 575

 Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи

(с изменениями на 25 октября 2017 года)

 

7. Оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю возможность пользования телематическими услугами связи 24 часа в сутки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.

 

1 час назад, Связной (С) сказал:


 

Возьмем узел ТУС - "сервер" электронной почты и WWW. Ему нужна 1 группа? Зачем?

В прошлом году горэнерго выполняло ремонт КТП питающей наше здание.

Три дня с 9-00 до 18-00 с полным отключением.

Банк, расположенный также в нашем здании, для питания своих потребителей приволок ДГА на телеге.

Если бы в этом здании был узе ТУС оператора, его абоненты завалили бы местный РКН жалобами и в дальнейшем сменили оператора связи.


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А для радиовещания хватит 4 часа оставаться в эфире, пусть и с пониженной мощностью?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 часов назад, C105 сказал:

только самое необходимое оборудование узла ТУС.

На узле ТУС кроме "Какой-нибудь микротик на 24 порта" есть еще куда более основное оборудование.

11 часов назад, C105 сказал:

Системы кондиционирования, освещение (основное), часто рабочие место (ПК) администратора к ИБП не подключают.

Речь об этом и не идет. 

 

10 часов назад, C105 сказал:

Если бы в этом здании был узе ТУС оператора, его абоненты завалили бы местный РКН жалобами и в дальнейшем сменили оператора связи

"Если бы"... Вы снова допущениями оперируете.

В домах постоянно отключают свет, пропадает связь. Что-то не видно, что абоненты "заваливают РКН жалобами и меняют операторов".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.