dariluu Posted November 7, 2017 Подскажите, пожалуйста! Есть ли нормативные акты, устанавливающие требования по электроснабжению узлов связи (при оказании телематических услуг связи) ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 7, 2017 Нет. Есть косвенное условие - возможность пользования услугами 24 ч в сутки. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
C105 Posted November 9, 2017 (edited) ГОСТ Р 53724-2009 Качество услуг связи. Обычно узлы связи и ТУС - электроприемники особой группы первой категории надежности. Edited November 9, 2017 by C105 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 9, 2017 C105 , данный ГОСТ не регулирует вопросы э/питания. Особая I группа установлена не всем и не всегда, ее нужно еще и обеспечить. "Обычно" операторам по-минимуму хоть что-то, ввод и резерв на время. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted November 9, 2017 Когда наш проект проходил экспертизу (тогда это было обязательно), экспертиза потребовала гарантийное питание. Но им хватило расчета ИБП на 4 часа автономной работы, 1-ую категорию они не требовали. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 9, 2017 Экспертиза много что "требовала", без оснований. Ваш пример тому подтверждение - требуем одно, но "хватит" и такое. 1 категория - перерыв может повлечь опасность для жизни. Отключение узла ТМС не несет угрозы жизни. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nebel Posted November 14, 2017 В 09.11.2017 в 16:12, alibek сказал: Когда наш проект проходил экспертизу (тогда это было обязательно), экспертиза потребовала гарантийное питание. Но им хватило расчета ИБП на 4 часа автономной работы, 1-ую категорию они не требовали. Может у Вас в проекте ещё и телефония была? Или эксперт напутал... 284 приказ Минкомсвязи: "...6. В целях обеспечения бесперебойного функционирования средств связи, входящих в состав узлов связи, точек присоединения сети связи, базовых станций фиксированного абонентского доступа, а также базовых станций сети подвижной радиотелефонной связи и сети подвижной радиосвязи, используются резервные автономные источники питания, обеспечивающие при нарушении внешнего электроснабжения функционирование указанных средств связи в составе сети связи не менее 4 часов при нагрузке, соответствующей часу наибольшей нагрузки..." Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted November 14, 2017 Нет, телефонии у нас не было. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Firsa Posted November 14, 2017 Ранее была такая инструкция: ВСН 332-93 «Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения» НПА не знаю. Здравый смысл и понимание понятия "конкурентное преимущество" решает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LostSoul Posted November 15, 2017 В 09.11.2017 в 16:50, Связной (С) сказал: Отключение узла ТМС не несет угрозы жизни. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 15, 2017 Уточните - когда был принят данный пункт ПУЭ? Году где-то в 1976... Когда был введен объект ТМС? Году где-то в 2000.. Зачем в ВСН 332-93 разделение по группам, если ПУЭ все относит к 1?! ВСН не верный документ, противоречит ПУЭ? Здесь явно речь не обо всех объектах, "особо важных". Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LostSoul Posted November 15, 2017 2 часа назад, Связной (С) сказал: "особо важных". Ну вот к примеру простые многоэтажные жилые дома ведь относят получается к категории важных? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 16, 2017 Нет, не относятся. Это котельные и т.п. Да и при чем здесь дома и объекты связи, зачем их сравнивать и смешивать, ЖКХ отдельно, связь отдельно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LostSoul Posted November 16, 2017 Хорошо, с какого момента , по вашему мнению, наступает необходимость питания узла связи по первой категории? Если например узел - транзитный между другими операторами ( по bgp ) ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
C105 Posted November 16, 2017 35 минут назад, LostSoul сказал: Хорошо, с какого момента , по вашему мнению, наступает необходимость питания узла связи по первой категории? Если например узел - транзитный между другими операторами ( по bgp ) ? Всегда. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2007 года N 575 Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи (с изменениями на 25 октября 2017 года) 7. Оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю возможность пользования телематическими услугами связи 24 часа в сутки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
C105 Posted November 16, 2017 Узлы ТУС всегда являются потребителями 1 категории надёжности электроснабжения. Это достигается установкой источника бесперебойного питания с аккумуляторным резервом. Емкость устанавливаемой АКБ зависит только от степени жадности оператора связи. ИБП выполняет несколько важных функций: - резервирует электроснабжение оборудования на время перерывов (кратковременных и длительных) электроснабжения от основных источников; - защищает оборудование от помех по сетям электроснабжения; - защищает оборудование от выгорания при перенапряжениях (импульсных и длительных). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 16, 2017 6 часов назад, LostSoul сказал: по вашему мнению, наступает необходимость питания узла связи по первой категории? По моему мнению должна быть разумность, достаточность, и счастье абонентам когда у них погас свет дома, есть критические задачи - наличие телефонной/голосовой связи для аварийных и экстренных случаев. Если опираться на требования - все что сейчас имеется вразумительное и актуальное - 4 ч в ЧНН для телефонии. 5 часов назад, C105 сказал: Узлы ТУС всегда являются потребителями 1 категории надёжности электроснабжения. Обоснуйте, пожалуйста, именно ссылками на НПА и НТД. Возьмем узел ТУС - "сервер" электронной почты и WWW. Ему нужна 1 группа? Зачем? 5 часов назад, C105 сказал: Это достигается установкой источника бесперебойного питания с аккумуляторным резервом. Если бы 1 группа была так проста, вопросов бы не было. У всех операторов "такая 1 группа" была бы. Только 1 группа это куда не только "ИБП". 24 часа обеспечить на ИБП это слишком... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LostSoul Posted November 16, 2017 10 минут назад, Связной (С) сказал: 24 часа обеспечить на ИБП это слишком... смотря что обеспечивать. Какой-нибудь микротик на 24 порта если - так легко и не накладно для бюджета совсем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 16, 2017 9 минут назад, LostSoul сказал: Какой-нибудь микротик на 24 порта Вы сильно упростили. Это совсем не узел ТУС, речь ведь идет о нем в целом. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LostSoul Posted November 16, 2017 3 минуты назад, Связной (С) сказал: Вы сильно упростили. Это совсем не узел ТУС, речь ведь идет о нем в целом. это вполне себе современный формат "ведомственной атс" из 70-80х годов "на новый лад". Пара аплинков, резервированное питание и разводка по отделам. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 16, 2017 LostSoul, при чем сейчас здесь АТС? Обсуждаем узел ТУС. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
C105 Posted November 16, 2017 ПУЭ-7 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения 1.2.19 Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. 51 минуту назад, LostSoul сказал: смотря что обеспечивать. Какой-нибудь микротик на 24 порта если - так легко и не накладно для бюджета совсем. LostSoul абсолютно прав. Резервируется по элетроснабжению только самое необходимое оборудование узла ТУС. Системы кондиционирования, освещение (основное), часто рабочие место (ПК) администратора к ИБП не подключают. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
C105 Posted November 16, 2017 1 час назад, Связной (С) сказал: Обоснуйте, пожалуйста, именно ссылками на НПА и НТД. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2007 года N 575 Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи (с изменениями на 25 октября 2017 года) 7. Оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю возможность пользования телематическими услугами связи 24 часа в сутки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. 1 час назад, Связной (С) сказал: Возьмем узел ТУС - "сервер" электронной почты и WWW. Ему нужна 1 группа? Зачем? В прошлом году горэнерго выполняло ремонт КТП питающей наше здание. Три дня с 9-00 до 18-00 с полным отключением. Банк, расположенный также в нашем здании, для питания своих потребителей приволок ДГА на телеге. Если бы в этом здании был узе ТУС оператора, его абоненты завалили бы местный РКН жалобами и в дальнейшем сменили оператора связи. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Novossyol Posted November 16, 2017 А для радиовещания хватит 4 часа оставаться в эфире, пусть и с пониженной мощностью? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted November 17, 2017 11 часов назад, C105 сказал: только самое необходимое оборудование узла ТУС. На узле ТУС кроме "Какой-нибудь микротик на 24 порта" есть еще куда более основное оборудование. 11 часов назад, C105 сказал: Системы кондиционирования, освещение (основное), часто рабочие место (ПК) администратора к ИБП не подключают. Речь об этом и не идет. 10 часов назад, C105 сказал: Если бы в этом здании был узе ТУС оператора, его абоненты завалили бы местный РКН жалобами и в дальнейшем сменили оператора связи "Если бы"... Вы снова допущениями оперируете. В домах постоянно отключают свет, пропадает связь. Что-то не видно, что абоненты "заваливают РКН жалобами и меняют операторов". Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...