какой вредный =)))) sh -x /etc/scripts/pingerz.sh расскажет что ash не нравиться в вашем скрипте.

 

И вообще это:

1) не регрессия, корректно написанные скрипты как исполнялись так и исполняются

2) оффтоп, учить писать и отлаживать скрипты тут никто не обещал, для этого есть другие ресурсы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Sterr

да нет, это таки регрессия. но скорее всего не по вашей вине, а по причине повышения версий. раньше на этот скрипт sh не матерился.

он раньше работал, потом с очередным обновлением прошивки со стиранием РВФС был благополучно стерт, и вот сейчас понадобился.

но интересно что пишет то не ошибку в скрипте как по идее должно быть, а not found это то и убивает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чего чего? Ещё раз грю. Корректно написанные скрипты как выполнялись так и будут выполняться если загружены и корректно права отданы. Нет никаких регрессий тут и быть не может иначе железка бы не запустилась вообще т.к. весь инит скриптовый.

 

Повторяю для невнимательных, это всё тут оффтоп, как дебажить мной подсказанно. Если этого мало идём на сайт бизибокса и читаем там на тему ash.

 

В общем утром снесу в оффтоп.

 

P.S. А not found он может ругаться запросто на то что в заголовке скрипта неверно указан путь в интерпретатору. Но вы ведь советом данным выше ещё не воспользовались, зато своё мнение уже высказали. Давайте в будущем вы будете наоборот поступать? Сначала попробуете - потом отпишитесь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость BoJlAHD

Всем привет, есть маршрутизатор SNR-CPE-W4N мне его предоставил провайдер!

Так вот при входе в него стоит прошивка данного провайдера!

Я постарался сбросить его до заводских настроек (нажал на кнопку резет 15 сек), но после сброса не получается войти в настройки, при вводе 192.168.1.1 писал и пароль админ/админ, и тот пароль который давал мне провайдер, не чего не получается не могу зайти!

Я пробовал уже и залить прошивку по этому мануалу: http://shop.nag.ru/article/firmware-recovery-snr-cpe-w4n-revmcpe-md1, вроде все заливается, маршрутизатор перезагружается, но после перезагрузки опять показывает название прошивки данного провайдера. Как мне залить обычную прошивку? Подскажите пожалуйста!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость sterr

да нет, я все поправил и тоже повторюсь, что скрипт работал год назад. в теме про третий светодиод он есть, может конечно не совсем тот, но подобный. и он без изменений лежал на винте вместе с кронтабами. и он работал. а теперь нет. путь правильный. сносите в офф.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет, есть маршрутизатор SNR-CPE-W4N мне его предоставил провайдер!

Так вот при входе в него стоит прошивка данного провайдера!

Я постарался сбросить его до заводских настроек (нажал на кнопку резет 15 сек), но после сброса не получается войти в настройки, при вводе 192.168.1.1 писал и пароль админ/админ, и тот пароль который давал мне провайдер, не чего не получается не могу зайти!

Я пробовал уже и залить прошивку по этому мануалу: http://shop.nag.ru/article/firmware-recovery-snr-cpe-w4n-revmcpe-md1, вроде все заливается, маршрутизатор перезагружается, но после перезагрузки опять показывает название прошивки данного провайдера. Как мне залить обычную прошивку? Подскажите пожалуйста!!!

 

login/pass скорее всего Admin/Admin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Гость

Добрый день

Вы можете восстановить маршрутизатор руководствуясь следующим документом http://shop.nag.ru/article/firmware-recovery-snr-cpe-w4n-revmcpe-md1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, имеется маршрутизатор SNR-CPE-W4G, при подключении к компьютеру не получает IP, Wifi не раздает, индикаторы кроме power на маршрутизаторе не активны. Когда подключаем lan к компьютеру, индикатор загорается и моргает с периодичностью. Пробовали восстановить по инструкции через tftp, результата нет, не конектится с роутером.

Что ещё можно попробовать? Дайте совет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все возможные вариаты расписаны выше. Если это не помогает - в сервис.

 

А вообще что бы что-то посоветовать нужно знать как вы его в такую позу загали потому как причин дофига в т.ч. аппаратно помер. Не даёте инфы - ну тады сервис.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо все работает отлично с белым айпи. Есть проблема когда адрес за натом. Настроил freedns.afraid.org т.к. dyndns стал платным. Не могу приконектиться через ssh. Там в настройке днс вместо логина и пароля ввел ключ как указано и ввел хост, но соединиться не могу.

 

Так, соединился, проблема была в указании недефолтного порта. Теперь почему то пишет отказано в доступе СКРИН Пароль верный, но зайти не могу

 

 

заходите по ssh на роутер вводите:

 

~ # ether-wake 
BusyBox v1.24.1 () multi-call binary.

Usage: ether-wake [-b] [-i IFACE] [-p aa:bb:cc:dd[:ee:ff]/a.b.c.d] MAC

Send a magic packet to wake up sleeping machines.
MAC must be a station address (00:11:22:33:44:55) or
a hostname with a known 'ethers' entry.

       -b              Broadcast the packet
       -i IFACE        Interface to use (default eth0)
       -p PASSWORD     Append four or six byte PASSWORD to the packet

 

Т.е. ether-wake -i br0 МАК-ПК разбудит его. Доступ к SSH с WAN надо разрешить в misc, желательно сменить порт на какой-нить аля 9245 и использовать сложные пароли.

 

P.S. Проброс WOL пакетов с WAN не поддерживается в силу небезопасности и костыльности сего мероприятия. Так что используем штатные человеческие методы.

Изменено пользователем wolfxr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо все работает отлично с белым айпи. Есть проблема когда адрес за натом. Настроил freedns.afraid.org т.к. dyndns стал платным. Не могу приконектиться через ssh. Там в настройке днс вместо логина и пароля ввел ключ как указано и ввел хост, но соединиться не могу.

 

Так, соединился, проблема была в указании недефолтного порта. Теперь почему то пишет отказано в доступе СКРИН Пароль верный, но зайти не могу

 

Ничего не понял куда вы коннектитесь и что сделать пытаетесь? Если адрес за натом извне вы до него не достучитесь, если на желеке которая NAT выполняет не будет сделан портфорвард.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго времни суток!

Письмо на wifi@nag.ru осталось без ответа, общение с саппортом долгое, а тут, на форуме может кто ещё подскажет :)

Вопрос по сабжу - что-то много он пишет в логи. Хотел убавить, но не получается. Вроде бы в конфиге уровень логгирования стоит info, но такое ощущение, что оно игнорируется и в лог лезут строки дебага (например DEBUG: cwmp_session_recv_response, DEBUG: http_read_response OK - и т.д.).

Можно ли как-то сократить вывод?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да можно. Взять исходники разобраться почему игнорит значение в конфиге, поправить и прислать или не прислать патч.

 

Допил netcwmpd выполнянлся под заказ третьим лицом. Так что не подскажу что и почему там происходит. Если вдруг этому лицу снова оплатят определённые часы - я обязательно озвучу сию проблему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да эт я понимаю... Пост создан в надежде, что кто-то ещё кроме меня заинтересуется :)

Пока докопал, что конфиг подхватывается, но видимо где-то дальше параметр изменён или поменяна логика. Копаю дальше...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Засилье логов побеждено.

 

*** /home/mbg/cwmpd.c   2016-07-28 09:23:23.389872941 +0500
--- /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt_4.4.16/user/netcwmp/cwmpd/src/cwmpd.c  2016-07-28 08:31:24.236084407 +0500
***************
*** 111,116 ****
--- 111,117 ----
         else if (strcasecmp(loglevel,"info") == 0) level = CWMP_LOG_INFO;
         else if (strcasecmp(loglevel,"debug") == 0) level = CWMP_LOG_DEBUG;
         else if (strcasecmp(loglevel,"trace") == 0) level = CWMP_LOG_TRACE;
+         else if (strcasecmp(loglevel,"crit") == 0) level = CWMP_LOG_CRIT;
     }

     cwmp_log_init(NULL, level);

 

*** /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/user/netcwmp/conf/cwmp.conf    2016-06-30 09:29:33.578684224 +0500
--- /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt_4.4.16/user/netcwmp/conf/cwmp.conf     2016-07-28 08:31:40.546241877 +0500
***************
*** 27,33 ****
 httpd_port=1008
 http_timeout=5000
 notification=0
! log_level=info

 [env]
 DEVNAME=
--- 27,33 ----
 httpd_port=1008
 http_timeout=5000
 notification=0
! log_level=crit

 [env]
 DEVNAME=

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и если надо обращаться к серверу не постоянно, а например, раз в 10 минут:

*** /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt/user/netcwmp/cwmpd/src/agent.c 2016-07-28 09:53:13.561884314 +0500
--- /home/mbg/wive-ng-wive-ng-mt_4.4.16/user/netcwmp/cwmpd/src/agent.c  2016-07-28 10:12:59.456737407 +0500
***************
*** 372,377 ****
--- 372,378 ----
               {
                       cwmp->new_request = CWMP_YES;
               }
+       sleep(600);
     }//end while(TRUE)
 }

 

Кривокосо конечно, но я к с ожалению, не программист...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, будет время посмотрим.

 

В чём тайный смысл обращаться раз в 10 минут? Ну максимум там random 1-15 сек что бы при массовом отключении нагрузку размазать и всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну а зачем чаще? Прошивка стабильная, устройства хорошие. Часто дёргать их смысла не вижу. Экономлю трафик :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А компания НАГ случайно не заказывала альтернативную прошивку на продающиеся у них LAVA Telecom LR-25G001 ? А то железо вроде нормальное, а глюки досадные...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что то не нашел тем про установку OpenWRT на роутер с 7620 чипом?

Ибо в стоке нет возможности через веб добавить несколько VPN или создать новый интерфейс. И что по поводу vlan?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопросы по OpenWrt можно адресовать на форум по WRT или на их wiki и подобные темы.

Vlan доступен в меню Administration - Status

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mbg

Данное устройство к серии SNR-CPE не относится , и планов таких нет.

Железо там идентичное SNR-CPE-MD1, с той разницей, что в указанной Вами модели присутствует внешний гигабитный коммутатор.

В планах есть гигабитный роутер на MT7621 чипе, именно в рамках проекта SNR-CPE , с софтом Wive-NG-MT

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Uboot собиратсья должен, или он в комплекте для ознакомления?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он и собирается когда надо и где надо. Но поверьте что вам оно точно не нужно. =) Там лежат уже собранные имиджи - вот их и юзайте от греха по дальше. Вообще на текущих запущенных в производство устройствах обновлять убут смысла нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сорри, уже разобрался - компилится, собирается. Мне не для текущих, мне для стороннего :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.