Добрый день, данные ниже не ЧНН, есть 3 port-channel, подозрение что неправильный дизайн подключения портов 10G привел к упиранию в полку по утилизации фабрики.

В частности ранее был 2 port-channel, проблема видимо была, но не замечалась так ярко, когда добавили третий port-channel, тут же начались проблемы. Трафик подобрался к началу ЧНН в 19-20 часов и перестал расти, более того начал падать. У абонентов возрастание пингов и медленная загрузка страниц. Для примера в аттаче 2 скрина.

prod_white_paper0900aecd80673385-21.jpg

По науке "The port pairs are 1,4; 5,7; 2,3; and 6,8" дают по 16G

Сейчас portchannel собраны:

1. 3:6, 3:7, 4:7

2. 3:3, 3:4, 4:3, 4:4

3. 3:1, 3:2, 4:1, 4:6

 

Прошу подсказать, на сколько верный данный дизайн составления port-chan и если в связи с этим вызваны проблемы, то как правильно? Составлять port-chan на одной карте? Например порты брать 1, 5, 2 ?

 

m9-co-asbr2#show platform hardware capacity
System Resources
  PFC operating mode: PFC3CXL
  Supervisor redundancy mode: administratively sso, operationally sso
  Switching resources: Module   Part number               Series      CEF mode
                       1        WS-X6724-SFP              CEF720          dCEF
                       2        WS-X6704-10GE             CEF720           CEF
                       3        WS-X6708-10GE             CEF720          dCEF
                       4        WS-X6708-10GE             CEF720          dCEF
                       6        RSP720-3CXL-GE        supervisor           CEF

Power Resources
  Power supply redundancy mode: administratively redundant
                                operationally non-redundant (single power supply)
  System power: 2669W, 0W (0%) inline, 2296W (86%) total allocated
  Powered devices: 0 total, 0 Class3, 0 Class2, 0 Class1, 0 Class0, 0 Cisco

Flash/NVRAM Resources
  Usage: Module Device               Bytes:      Total          Used     %Used
         1      dfc#1-bootflash:              15990784             0        0%
         2      dfc#2-bootflash:              15990784             0        0%
         3      dfc#3-bootflash:              15990784             0        0%
         4      dfc#4-bootflash:              15990784             0        0%
         6  SP  sup-bootdisk:                518799360     184254464       36%
         6  SP  const_nvram:                    127212           556        1%
         6  SP  hidden-nvram:                  4059328         59112        1%
         6  RP  nvram:                         4059328         59112        1%
         6  RP  bootdisk:                    518799360     150863872       29%

CPU Resources
  CPU utilization: Module             5 seconds       1 minute       5 minutes
                   1                   5% /  1%             5%              5%
                   2                   0% /  0%             0%              0%
                   3                   3% /  0%             5%              5%
                   4                   5% /  1%             4%              5%
                   6  RP              26% /  1%             8%              8%
                   6  SP              14% /  0%            13%             14%
  Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used           %Used
                    1                 998252464      383355628             38%
                    2                 192946224       53267148             28%
                    3                 998252464      386993508             39%
                    4                 998252464      386861032             39%
                    6  RP            1692217932     1112518116             66%
                    6  SP             719286476      378783840             53%
  I/O memory: Module         Bytes:       Total           Used           %Used
              6  RP                   134217728       50322424             37%
              6  SP                    67108864       43819112             65%

EOBC Resources
  Module                     Packets/sec     Total packets     Dropped packets
  1          Rx:                      26         614046082                   0
             Tx:                      19          86389991                   0
  2          Rx:                       9         613936807                  51
             Tx:                       3          18494162                   0
  3          Rx:                      31         613605105                   0
             Tx:                      25          95659511                   0
  4          Rx:                      31         613518524                   0
             Tx:                      24          99742985                   0
  6  RP      Rx:                      31         149075294                   0
             Tx:                      33         154029051                   0
  6  SP      Rx:                      45         228362836                   0
             Tx:                      49         246824341                   0

VLAN Resources
  VLANs: 4094 total, 5 VTP, 0 extended, 44 internal, 4045 free

L2 Forwarding Resources
           MAC Table usage:   Module  Collisions  Total       Used       %Used
                              1                0  98304         22          1%
                              3                0  98304         22          1%
                              4                0  98304         22          1%
                              6                0  98304         22          1%

             VPN CAM usage:                       Total       Used       %Used
                                                    512          0          0%
L3 Forwarding Resources
 Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
   1                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      835584      669790     80%
                        144 bits (IP mcast, IPv6)      106496         2647      2%

                     detail:      Protocol                    Used       %Used
                                  IPv4                      667737         80%
                                  MPLS                        2053          1%
                                  EoM                            0          0%

                                  IPv6                        2331          2%
                                  IPv4 mcast                   258          1%
                                  IPv6 mcast                    58          1%

            Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                               1048576         909          1%
L3 Forwarding Resources
 Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
   3                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      835584      669790     80%
                        144 bits (IP mcast, IPv6)      106496         2647      2%

                     detail:      Protocol                    Used       %Used
                                  IPv4                      667737         80%
                                  MPLS                        2053          1%
                                  EoM                            0          0%

                                  IPv6                        2331          2%
                                  IPv4 mcast                   258          1%
                                  IPv6 mcast                    58          1%

            Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                               1048576         909          1%
L3 Forwarding Resources
 Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
   4                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      835584      669790     80%
                        144 bits (IP mcast, IPv6)      106496         2647      2%

                     detail:      Protocol                    Used       %Used
                                  IPv4                      667737         80%
                                  MPLS                        2053          1%
                                  EoM                            0          0%

                                  IPv6                        2331          2%
                                  IPv4 mcast                   258          1%
                                  IPv6 mcast                    58          1%

            Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                               1048576         909          1%
L3 Forwarding Resources
 Module              FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
   6                     72 bits (IPv4, MPLS, EoM)      835584      669790     80%
                        144 bits (IP mcast, IPv6)      106496         2647      2%

                     detail:      Protocol                    Used       %Used
                                  IPv4                      667737         80%
                                  MPLS                        2053          1%
                                  EoM                            0          0%

                                  IPv6                        2331          2%
                                  IPv4 mcast                   258          1%
                                  IPv6 mcast                    58          1%

            Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                               1048576         912          1%

     Forwarding engine load:
                     Module       pps   peak-pps                     peak-time
                     1              0       8710  11:09:19 MSK Mon Oct 16 2017
                     3        1608918    4252040  14:47:46 MSK Wed Nov 1 2017
                     4        1170256    3509004  22:22:07 MSK Sun Oct 29 2017
                     6          88263     162224  13:20:47 MSK Thu Oct 26 2017

Netflow Resources
          TCAM utilization:       Module       Created      Failed       %Used
                                  1                  0           0          0%
                                  3                  3           0          0%
                                  4                  3           0          0%
                                  6                  1           0          0%
          ICAM utilization:       Module       Created      Failed       %Used
                                  1                  0           0          0%
                                  3                  0           0          0%
                                  4                  0           0          0%
                                  6                  0           0          0%

                 Flowmasks:   Mask#   Type        Features
                        IPv4:     0   reserved    none
                        IPv4:     1   unused      none
                        IPv4:     2   unused      none
                        IPv4:     3   reserved    none

                        IPv6:     0   reserved    none
                        IPv6:     1   unused      none
                        IPv6:     2   unused      none
                        IPv6:     3   reserved    none

CPU Rate Limiters Resources
             Rate limiters:       Total         Used      Reserved       %Used
                    Layer 3           9            6             1         67%
                    Layer 2           4            2             2         50%

ACL/QoS TCAM Resources
  Key: ACLent - ACL TCAM entries, ACLmsk - ACL TCAM masks, AND - ANDOR,
       QoSent - QoS TCAM entries, QOSmsk - QoS TCAM masks, OR - ORAND,
       Lbl-in - ingress label, Lbl-eg - egress label, LOUsrc - LOU source,
       LOUdst - LOU destination, ADJ - ACL adjacency

  Module ACLent ACLmsk QoSent QoSmsk Lbl-in Lbl-eg LOUsrc LOUdst  AND  OR  ADJ
  1          1%     1%     1%     1%     1%     1%     0%     3%   0%  0%   1%
  3          1%     1%     1%     1%     1%     1%     0%     3%   0%  0%   1%
  4          1%     1%     1%     1%     1%     1%     0%     3%   0%  0%   1%
  6          1%     1%     1%     1%     1%     1%     0%     3%   0%  0%   1%

L3 Multicast Resources
  Replication mode: Egress
  Replication capability: Module                                         Mode
                               1                                         Egress
                               2                                         Egress
                               3                                         Egress
                               4                                         Egress
                               6                                         Egress
  MET table Entries: Module                             Total    Used    %Used
                     1                                  65526       8       1%
                     3                                  65526      12       1%
                     4                                  65526      12       1%
                     6                                  32752      10       1%

QoS Policer Resources
  Aggregate policers: Module                      Total         Used     %Used
                      1                            1024            1        1%
                      3                            1024            1        1%
                      4                            1024            1        1%
                      6                            1024            1        1%
  Microflow policer configurations: Module        Total         Used     %Used
                                    1                64            1        1%
                                    3                64            1        1%
                                    4                64            1        1%
                                    6                64            1        1%

Switch Fabric Resources
  Bus utilization: current: 0%, peak was 0% at 08:53:09 MSK Thu Nov 2 2017
  Fabric utilization:     Ingress                    Egress
    Module  Chanl  Speed  rate  peak                 rate  peak
    1       0        20G    0%    1% @12:41 18Sep17    0%    1% @06:55 02Nov17
    2       0        20G    0%    1% @14:24 18Oct17    0%    1% @02:14 02Nov17
    2       1        20G    0%    1% @09:44 29Oct17    0%    1% @02:14 02Nov17
    3       0        20G   21%   75% @23:49 01Nov17   25%   65% @23:42 01Nov17
    3       1        20G   26%   70% @22:36 31Oct17   26%   69% @21:00 29Oct17
    4       0        20G   11%   68% @22:17 18Oct17   21%   60% @23:37 30Oct17
    4       1        20G   23%   71% @23:49 01Nov17   19%   66% @22:44 29Oct17
    6       0        20G    2%    7% @13:20 26Oct17    0%    5% @13:20 26Oct17
  Switching mode: Module                                        Switching mode
                  1                                                    compact
                  2                                                    compact
                  3                                                    compact
                  4                                                    compact
                  6                                                    compact

Interface Resources
  Interface drops:
    Module    Total drops:    Tx            Rx      Highest drop port:  Tx  Rx
    3                          0       4945385                           0   5
    4                          0          4474                           0   5
    6                          0             3                           0   1

  Interface buffer sizes:
    Module                            Bytes:     Tx buffer           Rx buffer
    1                                              1221120              174016
    2                                             14622592             1914304
    3                                             91889216           109296640
    4                                             91889216           109296640
IBC Resources
  Module                     Packets/sec     Total packets     Dropped packets
  6  RP      Rx:                     381         645164989                 159
             Tx:                      62          98774646                   0
  6  SP      Rx:                       7          31573573                   9
             Tx:                      51          80682253                   0

SPAN Resources
  Source sessions: 18 maximum, 0 used
    Type                                    Used
    Local                                      0
    RSPAN source (max   2)                     0
    ERSPAN source                              0
    Service module                             0
  Destination sessions: 62 maximum, 0 used
    Type                                    Used
    RSPAN destination                          0
    ERSPAN destination (max  24)               0

 

m9-co-asbr2#show fabric utilization all
 slot    channel      speed    Ingress %     Egress %
    1          0        20G            0            0
    2          0        20G            0            0
    2          1        20G            0            0
    3          0        20G           21           21
    3          1        20G           21           21
    4          0        20G            8           18
    4          1        20G           20           20
    6          0        20G            2            0

 

m9-co-asbr2#show fabric switching-mode
Global switching mode is Compact
dCEF mode is not enforced for system to operate
Fabric module is not  required for system to operate
Modules are allowed to operate in bus mode
Truncated mode is allowed, due to presence of DFC, CEF720 module

Module Slot     Switching Mode
    1                     dCEF
    2                 Crossbar
    3                     dCEF
    4                     dCEF
    6                     dCEF
m9-co-asbr2#show fabric channel-counters all

 slot channel   rxErrors   txErrors    txDrops  lbusDrops
    1       0          0          0          0          0
    2       0          0          0          0          0
    2       1          0          0          0          0
    3       0          0          0          0          0
    3       1          0          0          0          0
    4       0          0          0          0          0
    4       1          0          0          0          0
    6       0          3          0          0          0
m9-co-asbr2#show inventory
NAME: "CISCO7606", DESCR: "Cisco Systems Cisco 7600 6-slot Chassis System"
PID: CISCO7606         , VID:    , SN: FOX11100SP1

NAME: "CLK-7600 1", DESCR: "OSR-7600 Clock FRU 1"
PID: CLK-7600          , VID:    , SN: NWG110701EP

NAME: "CLK-7600 2", DESCR: "OSR-7600 Clock FRU 2"
PID: CLK-7600          , VID:    , SN: NWG110701EP

NAME: "module 1", DESCR: "WS-X6724-SFP CEF720 24 port 1000mb SFP Rev. 4.3"
PID: WS-X6724-SFP      , VID: V06, SN: SAL1406AFD4

NAME: "switching engine sub-module of 1", DESCR: "WS-F6700-DFC3CXL Distributed Forwarding Card 3 Rev. 1.6"
PID: WS-F6700-DFC3CXL  , VID: V03, SN: SAL1414EFLN

NAME: "module 2", DESCR: "WS-X6704-10GE CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet Rev. 2.5"
PID: WS-X6704-10GE     , VID: V02, SN: SAL1109J94E

NAME: "switching engine sub-module of 2", DESCR: "WS-F6700-CFC Centralized Forwarding Card Rev. 3.1"
PID: WS-F6700-CFC      , VID: V04, SN: SAL1109J8WE

NAME: "module 3", DESCR: "WS-X6708-10GE CEF720 8 port 10GE with DFC Rev. 3.5"
PID: WS-X6708-10GE     , VID: V11, SN: SAL16084SPD

NAME: "switching engine sub-module of 3", DESCR: "WS-F6700-DFC3CXL Distributed Forwarding Card 3 Rev. 1.1"
PID: WS-F6700-DFC3CXL  , VID: V01, SN: SAL12437BCP

NAME: "Transceiver Te3/1", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te3/1"
PID: X2 to SFP+        , VID: V02 , SN: X2C4Q550004

NAME: "Transceiver Te3/2", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te3/2"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V02 , SN: X2FB4610039

NAME: "Transceiver Te3/3", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te3/3"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V02 , SN: X2FB4610010

NAME: "Transceiver Te3/4", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te3/4"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V02 , SN: X2FB4610002

NAME: "Transceiver Te3/5", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te3/5"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V03 , SN: XX96L013

NAME: "Transceiver Te3/6", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te3/6"
PID: MT-X2-31192-LRC   , VID: V01 , SN: S1211280511

NAME: "Transceiver Te3/7", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te3/7"
PID: MT-X2-31192-LRC   , VID: V01 , SN: S1211280547

NAME: "module 4", DESCR: "WS-X6708-10GE CEF720 8 port 10GE with DFC Rev. 1.6"
PID: WS-X6708-10GE     , VID: V06, SN: SAL1310LEU0

NAME: "switching engine sub-module of 4", DESCR: "WS-F6700-DFC3CXL Distributed Forwarding Card 3 Rev. 1.3"
PID: WS-F6700-DFC3CXL  , VID: V02, SN: SAL1311LRK6

NAME: "Transceiver Te4/1", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te4/1"
PID: MT-X2-31192-LRC   , VID: V01 , SN: S1211280539

NAME: "Transceiver Te4/3", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te4/3"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V03 , SN: XX96L006

NAME: "Transceiver Te4/4", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te4/4"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V03 , SN: XX96L007

NAME: "Transceiver Te4/5", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te4/5"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V03 , SN: XX96L012

NAME: "Transceiver Te4/6", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te4/6"
PID: X2-10GB-LR        , VID: V03 , SN: XX96L003

NAME: "Transceiver Te4/7", DESCR: "Transceiver 10Gbase-LR Te4/7"
PID: MT-X2-31192-LRC   , VID: V01 , SN: S1211280546

NAME: "module 6", DESCR: "RSP720-3CXL-GE 2 ports Route Switch Processor 720 Rev. 5.6"
PID: RSP720-3CXL-GE    , VID: V04, SN: JAE1232RB9D

NAME: "msfc sub-module of 6", DESCR: "7600-MSFC4 C7600 MSFC4 Daughterboard Rev. 1.1"
PID: 7600-MSFC4        , VID: 000, SN: JAE1232RBF8

NAME: "switching engine sub-module of 6", DESCR: "7600-PFC3CXL Policy Feature Card 3 Rev. 1.0"
PID: 7600-PFC3CXL      , VID: 000, SN: JAE1232R5MX

NAME: "Transceiver Gi6/1", DESCR: "Transceiver 1000BaseBX10D Gi6/1"
PID:                     , VID: A   , SN: FP201301288002

NAME: "PS 2 PWR-2700-AC", DESCR: "AC power supply, 2700 watt 2"
PID: PWR-2700-AC       , VID: V02, SN: APQ10330015

 

Безымянный1.png

Безымянный.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это ведь графики с LAG?

А есть графики с отдельных портов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, alibek сказал:

Это ведь графики с LAG?

А есть графики с отдельных портов?

Графики портов из port-chan 3 (в котором 4 порта)

 

ps: отредактировал 1 пост, распортовку уточнил.

 

Безымянный5.png

Безымянный4.png

Безымянный3.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 минут назад, iValera сказал:

Сейчас portchannel собраны:

1. 3:6, 3:7, 4:7

2. 3:2, 3:4, 4:3, 4:4

3. 3:1, 3:2, 4:1, 4:6

Косяк не в выделенном?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, snvoronkov сказал:

Косяк не в выделенном?

Да, спасибо. поправил

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первый Po - три порта? Так у него максимальная нагрузка сильно меньше 30. Хэш 4-битный, 0-15, распределяется по портам.

0, 3, 6, 9, 12, 15 - в первый порт

1, 4, 7, 10, 13 - во второй

2, 5, 8, 11, 14 - в третий

 

может, немного поможет включение 4го порта в Po1

 

Еще надо бы понять размер пакета. 20G линк - это при пакете 1500 байт. При пакете 64 байта там 14 или даже меньше. 

 

ну и для 6708 я бы попробовал выключить oversubscription и использовать только по 4 порта на карте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

55 минут назад, cmhungry сказал:

Первый Po - три порта? Так у него максимальная нагрузка сильно меньше 30. Хэш 4-битный, 0-15, распределяется по портам.

0, 3, 6, 9, 12, 15 - в первый порт

1, 4, 7, 10, 13 - во второй

2, 5, 8, 11, 14 - в третий

 

может, немного поможет включение 4го порта в Po1

 

Еще надо бы понять размер пакета. 20G линк - это при пакете 1500 байт. При пакете 64 байта там 14 или даже меньше. 

 

ну и для 6708 я бы попробовал выключить oversubscription и использовать только по 4 порта на карте

1ый Po 3 порта, у него нагрузка меньше да, но если есть нагрузка на одном из 3ех Po, то абонентов так или иначе это затронет.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по пиковой утилизации fabric channel, перегрузка возникает на одном или нескольких из FPGA. Можно сесть с карандашиком, нарисовать потоки трафика и подсчитать загрузку всех групп. Потом жонглировать портами, чтобы распределить трафик более равномерно.

Большого профита от перемещения всех линков etherchannel в один модуль не будет. От etherchannel с нечетным количеством портов лучше избавиться - нагрузка распределяется неравномерно, считать неудобно.

 

В целом, присоединяюсь к предыдущим опраторам - отключать переподписку или подключать в эти модули только ненагруженные линки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Переподписку можно использовать в свою пользу, зачем порты будут проставать?

Переподписка там между портами и шиной, а если трафик в основном льётся с одного порта на другой? Тогда надо вставить эти порты в один модуль, и шина вообще не будет загружаться таким трафиком, всё разрулит DFC...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если мне не изменяет память, ASIC передает в DFC только заголовки пакетов для осуществления lookup. Данные между ASIC передаются через фабрику. В случае WS-X6708-10GE это означает, что при нагрузке около 50% Вы упретесь либо в производительность каналов между FPGA и ASIC (2 x 16 Gbps), либо в производительность канала до фабрики (1 x 20 Gbps).

К сожалению, мне не удалось найти подходящей картинки из авторитетных источников с пакет флоу между двумя портами 6708 с разных ASIC. Если у кого-то есть контр-примеры - буду очень признателен...

 

Польза от переподписки, на мой взгляд, только в том, что используя WS-6708 можно агрегировать относительно много портов, где гигабита уже мало, а до 10 ГБит еще как до Луны. Как только появляются требования к нагрузке - два порта на левый асик, два порта на правый асик - вуаля, мы получили 6704 с большими пакетными буферами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, shellsmith сказал:

Как только появляются требования к нагрузке - два порта на левый асик, два порта на правый асик - вуаля, мы получили 6704 с большими пакетными буферами.

мы именно там 6708 и используем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да чот у автора на свитчфабрике 

    3       0        20G   21%   75% @23:49 01Nov17   25%   65% @23:42 01Nov17
    3       1        20G   26%   70% @22:36 31Oct17   26%   69% @21:00 29Oct17
    4       0        20G   11%   68% @22:17 18Oct17   21%   60% @23:37 30Oct17
    4       1        20G   23%   71% @23:49 01Nov17   19%   66% @22:44 29Oct17

все еще неплохо ) 70% еще далеко до предела. 

что за портченелами ? может проблема вовсе не в 76? сце случаем нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 портченел вниз к абонентам, 1 к аплинкам, 1 на вторую циску (в котором балансится трафик между цисками, тоесть там есть трафик обоих Po)

 

Кому если интересно, аплинковский портченел разобрали, постарались по-другому раскидать порты (хотя и так они подключены более менее правильно), не помогло. Как начинает расти трафик - портченел, который вниз, просаживается, затем боковой Po, затем аплинковский. В итоге все перенесли на вторую циску.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто выросли вы из этого железа. Все танцы могут дать ±2Г

Понятно что сейчас (76xx) стоит копейки, но смотрите в будущее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, zhenya` сказал:

у вас там нетфлоу случаем нет?

Или хуже того, мирроринга?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 02.11.2017 в 15:35, shellsmith сказал:

Если мне не изменяет память, ASIC передает в DFC только заголовки пакетов для осуществления lookup. Данные между ASIC передаются через фабрику. В случае WS-X6708-10GE это означает, что при нагрузке около 50% Вы упретесь либо в производительность каналов между FPGA и ASIC (2 x 16 Gbps), либо в производительность канала до фабрики (1 x 20 Gbps).

Я мониторю загрузку портов по 6708, и у меня бывало 27Gbit на 4 портах одного 20G канала фабрики.

Стало быть, DFC как-то разбрасывает трафик внутри платы, без обращения к фабрике. Но как оно между портами, висящими на разных каналах фабрики - сказать не могу, не экспериментировал. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.11.2017 в 09:32, iValera сказал:

Ничего нет, только BGP

 

Как правильно писал Telesis : Просто выросли вы из этого железа. Все танцы могут дать ±2Г. Понятно что сейчас (76xx) стоит копейки, но смотрите в будущее.

 

В купле/продаже в одном месте шасси продают ASR9010, а в другом начинку для этой железки.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.