4 часа назад, frol13 сказал:

Ничего нового нет

Может и так, но рекомендую для развития посмотреть на продукцию немецкой конторы vetter

https://www.vetter-kabel.de/en/products/catalogues-pdf/

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Bachaa сказал:

Может и так, но рекомендую для развития посмотреть на продукцию немецкой конторы vetter

А что конкретно посмотреть? Там много всего. Часть видел уже. Не увидел я ничего относящегося к микро ADSS, о котором речь шла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Именно. Нет его пока и там.  Европа как-то вся на микротрубках.

Потому и пользуем блочки промальповские.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, а есть у кого то практика использования угловых раскаточных роликов по внешнему углу НА ОПОРАХ ?

 

image.thumb.png.96ba0255ad544d3be1226e38595879df.png

 

Вообще у нас такое где-то продается?  Не для грунтового электрического кабеля, а чтобы под оптику можно было использовать.

Особой нужны в таких штуках небыло, но вот припекло. Сейчас надо почти 4 км поднять без разрыва по ВЛ-10 кВ, но заказчик нанюхался клея и хочет чтобы кабель шел все время с одной стороны, даже на поворотах.

 

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вобщем перелопатил весь ютуб. Нашел канал одной американской монтажной конторы.

Через них нашел сайт конторы, которая продает ролики. И у них это выглядит вот так

 

image.thumb.png.875a1658f210e13b27ad8c50c0c6df47.png

 

и на этот кронштейн одевается несколько видов угловых роликов

 

Это на 60 градусов

 

image.thumb.png.99a494a3702f4ed68456415e2fcd75a5.png

 

а это на 90

 

image.thumb.png.6dcefae6ad846ffa02a9d0993690e5a7.png

 

Я же сейчас придумал как это сделать на коленке по-русски.

Сделаю два уголка на шпильках и подвешаю два ролика. Для раскатки вполне рабочий вариант.

 

image.thumb.png.8fc852afe47b44a1d88ff93d5cb69e37.png

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, Bachaa сказал:

Сейчас надо почти 4 км поднять без разрыва по ВЛ-10 кВ, но заказчик нанюхался клея и хочет чтобы кабель шел все время с одной стороны, даже на поворотах.

А вы ему объясните что вслучае повреждения его ВОЛС если кабель идет с внутренней стороны опоры, то его просто от опоры оторвет (сорвет с крепежа или оторвет крепеж), а в случае если кабель идет с внешней стороны опоры, то этот кабель еще и опору за собой утянет, что приведет к повреждению линии в 10кВ, которую этот заказчик и будет потом восстанавливать за свой счет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.08.2018 в 18:46, ALEX_SE сказал:

Спасибо :) Очень часто бывает нужно совсем не только для монтажа роликов.

Здравствуйте!

Я руководитель данного направление на МЗВА - "Volscom".

Ельчанинов Сергей Владимирович.

Мой телефон 8-905-578-70-40

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.