19 часов назад, jone31 сказал:

В итоге получается, что подключив два ибп к одной батареи, я всего лишь увеличу ток заряда(и то не значительно)

и поломается логика работы заряд-разряд в мозгах ибп

Share this post


Link to post
Share on other sites

с такой емкостью и зарядниками заточенными под 14-18 ач врятли, особенно если они одинаковые, и если там вообще есть эта логика.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Апну тему.

Есть желание подключить 2 наговских ИБП к одной батарее АКБ.

ИБП один такой, но более старая модель - https://shop.nag.ru/catalog/09836.ibp-ups/09839.on-line/19068.snr-ups-onrm-3000-xl72

Второй такой, но тоже более старая модель - https://shop.nag.ru/catalog/09836.ibp-ups/09839.on-line/19067.snr-ups-onrm-3000-s72

Понял, что как минимум нужно соблюсти фазировку на входах.

Заработает или сгорит все синим пламенем?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, sanoka сказал:

Апну тему.

Есть желание подключить 2 наговских ИБП к одной батарее АКБ.

ИБП один такой, но более старая модель - https://shop.nag.ru/catalog/09836.ibp-ups/09839.on-line/19068.snr-ups-onrm-3000-xl72

Второй такой, но тоже более старая модель - https://shop.nag.ru/catalog/09836.ibp-ups/09839.on-line/19067.snr-ups-onrm-3000-s72

Понял, что как минимум нужно соблюсти фазировку на входах.

Заработает или сгорит все синим пламенем?

а нас работает на таких. Но мы добавили на второй ИБП диод... то есть с батареи в случае чего берет энергию, но через диод не идет зарядка батареи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не до конца понятно вообще желание ставить общую батарею. Отказ батареи явление более частое ( или клемм ее ) чем поломка ибп

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 минуты назад, AAS сказал:

а нас работает на таких. Но мы добавили на второй ИБП диод... то есть с батареи в случае чего берет энергию, но через диод не идет зарядка батареи.

Что за диод не подскажите?

Мощность ИБП 3кВт, ток при полной нагрузке получается 42А.