jone31 Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день! Есть маленький узел, на котором стоит APC SUA1500 + внешний комплект батарей на 300Ah(2x150Ah, 12В), 24В. Упс загружен уже на 100%, хотим поставить еще такой же и разгрузить(+добавить) нагрузку на два. Встал вопрос как использовать один комплект батарей для двух УПС? Есть идея поставить диоды и не пускать ток зарядки на батареи, но тогда будет встречный ток зарядки от второго UPS на выход первого. Если ли варианты как то подружить их? Вариант поставить один на мощный упс понятен, но затраты в 50к(батареи на 300Ah стоят столько же), кажутся неоправданными, когда есть в резерве SUA1500 и батареи емкость которых была когда-то взята с большим запасом. Про перегрев тоже просьба не писать, конечно-же ИБП доработаны дополнительным охлаждением. Решение работает уже более 5ти лет Изменено 24 октября, 2017 пользователем jone31 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Если нагрузка будет делиться примерно поровну, то почему бы блок батарей не поделить на два (по 150Ач) и на каждый ИБП подключить отдельно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jone31 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба 2 минуты назад, alibek сказал: Если нагрузка будет делиться примерно поровну, то почему бы блок батарей не поделить на два (по 150Ач) и на каждый ИБП подключить отдельно? батарей там две шт по 150Ач для 24В, с 12В не работает он. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Так батареи как включены? А то есть подозрение что там никак не 300 А/ч, а всего лишь 150. Ибо как я понял батареи подключены последовательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jone31 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба ой, извиняюсь, всё верно - там две по 150Ah, и да они последовательно включены, для получения 24В. затупил что-то Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба jone31 можете попробовать, безовсяких диодов, тока упсы в розетку включите одинаково в плане фаза/ноль, есть шанс что не сгорит, и заработает если повезет :) но по хорошему схему упса смотреть нада, а так же идентичность их обоих, ну и софт остаеца который если там дюжа вумный вдруг может все испортить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Да, можно так сделать, если есть желание посмотреть, как горит бесперебойник в серверной — зрелище впечатляющее и поучительное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба alibek да там хрень а не бесперебойник - сильного зрелища не выйдет, хлопнет, дымком пыхнет да и все зрелище максимум, ито если повезет и преды не погорят раньше, или не повезет - смотря с какой стороны смотреть, зрителя или исполнителя:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jone31 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Господа, вопрос не стоит в том как сжечь ибп. То что их напрямую подключать к батареям тоже нельзя, это однозначно выгорит плата управления на какой-то из сторон. Вопрос в том можно ли их как-то подружить? Основной сложный момент в том что ИБП не выходит на рабочий режим без проведения диагностики батарей, поэтому полностью изолировать батареи в одну сторону диодами нельзя. Я очень надеюсь что я же не один такой, кто использует подобные схемы!? Основная трудность в томкупить один ИБП на 3ква, или использовать два по 1500? конечно же два по 1500, но к ним нужны батареи, которые стоят под 50-60к, как ИБП на 3ква. Думаю что все же есть какой-то вариант тут... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба jone31 в каждой шутке как говорицца есть доля правды, как их подружить я вам на полном серьезе описал, и думаю процентов 90 что они подружаца, ну покрайней мере не подохнут если принять в расчет софт. ну либо попробуйте подкиньте в конце концов второму какихнить аккумов чтоп он включился, включите в розетку как я сказал рядом с первым, возьмите тестер и замерьте потенциал между выходов на аккумуляторы если не хотите смотреть что там за шасси и искать от него схему зарядника которая не факт что вообще есть и разбираца в ней. думаю намерите единицы вольт максимум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба с точки зрения схемотехники не вижу никаких проблем во включении 2 упс от одной батареи. 2 зарядника могут свободно друг с другом уживаться, ну а сам упс- не более чем потребитель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Крышу у них снесет. Как минимум на этапе заряда. Невозможность расчитать емкость и время разряда/заряда это меньшее, с чем можно столкнуться. В теории будет работать вариант, когда один из упсов включен через диод, и является только потребителем. Но опять же, мониторингу крышу точно снесет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба 11 минут назад, [anp/hsw] сказал: Крышу у них снесет. Как минимум на этапе заряда. Невозможность расчитать емкость и время разряда/заряда это меньшее, с чем можно столкнуться. В теории будет работать вариант, когда один из упсов включен через диод, и является только потребителем. Но опять же, мониторингу крышу точно снесет. ну да время работы не смогут рассчитать. но никто и не пользуется сигналами от упс для пауэрофф серверов. более того сомневаюь что у тс на суа1500 стоит плата мониторинга. они смотрят максимум время работы от батарей* на дельту напряжения при разряде. шкала уровня заряда на панели ориентируется опять же на напряжение батарейного блока. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Ну в общем, а если рассмотреть замену ИБП на инверторы ? На нужное напряжение АКБ и мощь, и нужный зарядный ток для главного, для остальных зарядную цепь кусачками.... Или у всех зарядные цепи выкл, и внешний зарядник для внешних батарей ? В этом варианте можно сильно сэкономить на акб, ставить обычные... И с диодами инверторы от акб отвязать просто. А то, что думают в своих мозгах очумные упс - я и в голову не беру, только при калибровке. А так -я и сам догадываюсь, сколько времени проживёт акб (расходник в общем, и срок службы после замены в общем одинаков). В случае инвертора - вы в общем-то ничего особо не теряете, есть вход - можно смело сделать откл аккумам, и притащить новые - свежезаряженные. ИБП при этом заорёт как слон, а инвертору пох на аккумы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба YuryD думаю это встанет стока что можно будет рассматривать покупку нормального бесперебойника:) чувак же написал что у него какой то мелкий узел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Только что, GHhost сказал: YuryD думаю это встанет стока что можно будет рассматривать покупку нормального бесперебойника:) чувак же написал что у него какой то мелкий узел. С батарейками на 150ач, с двумя 1,5квт бесперебойниками ? Ничего себе мелочь... На такую энергетику - это либо девнее энергожрущее гуано, или крупный узел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба YuryD это мелочь, у меня на балконе 1 сервер, 1 маршрутизатор, 1 монитор, и климатконтроль с кое какой автоматикой но последнее можно даже не считать там ват 10 от силы, и того получается 400 ват, много это киловат 10 и больше. YuryD и не путайте ваты и вольт амперы, APC SUA1500 это киловат а не полтора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба 1 минуту назад, GHhost сказал: YuryD это мелочь, у меня на балконе 1 сервер, 1 маршрутизатор, 1 монитор, и климатконтроль с кое какой автоматикой но последнее можно даже не считать там ват 10 от силы, и того получается 400 ват, много это киловат 10 и больше. Я не ставлю маршутизаторы и сервера на личных лоджиях-балконах :) И я не майню биткоины :) 4 минуты назад, GHhost сказал: YuryD YuryD и не путайте ваты и вольт амперы, APC SUA1500 это киловат а не полтора. ВА и квт я не путаю лет так 30, заодно и вар. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба YuryD это просто пример, обычный 2u сервер + обычный маршрутизатор, жрут уже почти половину заявленного в теме упса. зачем мне все это на балкое и что я с этим всем делаю только мое дело и к теме не относица. так же как и что там у него стоит и почему оно столько жрет, стоит, жрет, значит оно там нужно. 11 минут назад, YuryD сказал: ВА и квт я не путаю лет так 30, заодно и вар. ваше утверждение выше про полутарокиловатные бесперебойники свидетельствует об обратном:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба 20 минут назад, GHhost сказал: YuryD ваше утверждение выше про полутарокиловатные бесперебойники свидетельствует об обратном:) Мой коллега :) здесь, про так выглядят мощности запрашиваемые, как это выглядит категория энергопотребителей - я это прошел лет 20 назад. И про то, что пишут в брошурах на ибп, тоже знаю, не хуже Вас. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GHhost Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба YuryD тогда как вы насчитали полторакиловатные бесперебойники?:) P.S. харош уже флудить наверное, ато ща совсем наглухо все засрем тут все категориями потребителей/вводов, пэу, активными/реактивным/емкостными нагрузками/архитектурами построения ибп/сверху или снизу подсоединять фазу/ селективностью/характеристиками автоматов/как пошутить над колегой оставив в отвертке только пружинку:) / прочей хренью до которой мы дойдем и каторая нах автору темы не нужна никаким боком :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Только что, GHhost сказал: YuryD тогда как вы насчитали полторакиловатные бесперебойники?:) P.S. харош уже флудить наверное, ато ща совсем наглухо все засрем тут все категориями потребителей/вводов, пэу, активными/реактивным/емкостными нагрузками/архитектурами построения ибп/сверху или снизу подсоединять фазу/ селективностью/характеристиками автоматов/как пошутить над колегой оставив в отвертке только пружинку:) / прочей хренью до которой мы дойдем и каторая нах автору темы не нужна никаким боком :) Вы так уверены в своей правильности ? Давайте - у вас полчаса времени осталось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба 22 минуты назад, GHhost сказал: YuryD 250$/hour и дам:) Это Вы чего попытались сказать ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба В 25.10.2017 в 14:35, GHhost сказал: да там хрень а не бесперебойник - сильного зрелища не выйдет, хлопнет, дымком пыхнет да и все зрелище максимум Вот зря вы так. Я как-то соединил у башенного 1500 вход и выход по ошибке . Зрелище там было достойное прибытия терминатора - молнии, взрыв, отстрел большого электролита и дальше внутри все горело фиолетовым пламенем.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба 5 минут назад, GHhost сказал: дык это онлайник не, обычный sua1500i. истинно "башенных" онлайнов от APC не бывает вроде. и даже 1500XL не бывает. Только 1000VA XL и 1500VA без XL Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...