avel Posted October 14, 2017 Доброго времени суток. Интересует вопрос: как можно использовать в БП PSC-60A функции "AC OK" & "Battery Low"? Чтобы иметь индикацию этих параметров (например, свечением светодиода). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uraso Posted October 17, 2017 И я присоединяюсь к заданному вопросу... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
avel Posted October 18, 2017 Ребята кто нибудь может помочь с этим вопросом? Нужно подключить этот блок и иметь возможность видеть индикацию указанных параметров. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry Polyakov Posted October 19, 2017 Например можно просто припаять на шлейфе; зеленый и красный — сигналы «AC OK» и «Batt. Low» от БП. PSC-60A подтягивает эти выводы к земле при соответствующем событии, подключаем светодиоды через резисторы номиналом 510 Ом к +5 В, если питание есть — то зажигается зеленый, а если батарея разряжена, то красный. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
avel Posted October 19, 2017 Понятно, спасибо. Будем пробовать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mechanic Posted June 24, 2021 подключал ли кто к порту свича данные сигналы, чтобы видеть когда питание упало ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...