DA-520 dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs

Коллеги добрый вечер.

Никто не сталкивался с растущими mac_stats.checksum_errs на сетевой карте?

 

Заменили на  BGP 4 портовую сетевую карту на карту с 10G SFP  (da520 / 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection).

Внешне всё почти ок..но растут счётчики на  mac_stats.checksum_errs и на ряде узлов speedtest тест рандомно  виснет.

 

ix0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=e000bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
        ether 90:e2:ba:14:4d:04
        hwaddr 90:e2:ba:14:4d:04
        nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
        media: Ethernet autoselect (10Gbase-SR <full-duplex>)
        status: active

netstat -nI ix0
Name    Mtu Network       Address              Ipkts Ierrs Idrop    Opkts Oerrs  Coll
ix0    1500 <Link#5>      90:e2:ba:14:4d:04 3101811480     0     0 1817319886     0     0

 

На циске со 2 стороны также всё чисто.

sh int te 7/1
TenGigabitEthernet7/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is C6k 10000Mb 802.3, address is 0017.5a0f.c854 (bia 0017.5a0f.c854)
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 27/255, rxload 5/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 10Gb/s, media type is 10Gbase-LR
  input flow-control is off, output flow-control is off
  Clock mode is auto
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:32, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/4096/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/4096 (size/max)
  5 minute input rate 234322000 bits/sec, 63248 packets/sec
  5 minute output rate 1071721000 bits/sec, 107422 packets/sec
     1833867744 packets input, 720587303442 bytes, 0 no buffer
     Received 22289 broadcasts (0 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     3124415364 packets output, 3900123516083 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

 

vmstat.txt

sysctl_stat.txt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего физика.

Чистить, протирать, менять...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 минут назад, Ivan_83 сказал:

Скорее всего физика.

Чистить, протирать, менять...

Физика новая.
Новые патчи. Новые сфп модули.

Патчи пробовал менять.

 

Что интересно - отправил сейчас с соседнего прова к себе 10к пингов, на 1 из Ip висящих на этом интерфейсе, вернее на 1 из вланов висящем на этом интерфейсе. ни 1 потери или скачка времени ответа.

ping -c 1000 xx.yy.126.2 -c 10000 -i 0.

....

10000 packets transmitted, 10000 received, 0% packet loss, time 2078816ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.655/0.752/1.442/0.057 ms

 

 

и утилизация интерфейса равна тому что было пока юзал вместо 10г lagg из 4 интерфейсов по меди.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у фри есть команда посмотреть сигнал?

У линуха если что ethtool -m

    Laser bias current                        : 9.850 mA
    Laser output power                        : 0.4161 mW / -3.81 dBm
    Receiver signal average optical power     : 0.4972 mW / -3.03 dBm
    Module temperature                        : 34.69 degrees C / 94.44 degrees F
    Module voltage                            : 3.3135 V
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Со стороны циски, куда приземляюсь

sh int te 7/1 tra det
Transceiver monitoring is disabled for all interfaces.

ITU Channel not available (Wavelength not available),
Transceiver is internally calibrated.
Alarms applicable when thresholds or values are not N/A.

mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, +  : high warning, -  : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
           Temperature         Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)
---------- ------------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Te7/1        36.8                74.0        70.0         0.0       -4.0

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
            Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port        (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)
----------  ---------------    ----------  ---------  ---------  ---------
Te7/1        N/A                    N/A         N/A         N/A        N/A

                            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
            Current            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port        (milliamperes)     (mA)        (mA)       (mA)       (mA)
----------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------                                                                                                                   
Te7/1       160.5         --     N/A        N/A        N/A       N/A                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                             
            Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm                                                                                                                   
            Transmit Power     Threshold   Threshold  Threshold  Threshold                                                                                                                   
Port        (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)                                                                                                                       
----------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------                                                                                                                   
Te7/1        -1.1                 4.4         0.4        -8.2      -12.2                                                                                                                     

            Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
            Receive Power      Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port        (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
----------  -----------------  ----------  ---------  ---------  ---------
Te7/1       -3.4                 4.4         0.4       -14.4      -18.4

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас на прием ошибки, потому надо смотреть на FreeBSD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, nuclearcat сказал:

У вас на прием ошибки, потому надо смотреть на FreeBSD

Уху, но не нашёл как в bsd посмотреть ddm...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Загрузитесь с livecd и гляньте в линухе, если уж выбрали такую корявую ОС, где девелоперы не удосужились за 7 лет существования чипсета сделать поддержку DDM.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ммм...Вот что откопал. Подсказали командочку.

ifconfig -vvv ix0

....

RX: 0.58 mW (-2.36 dBm) TX: 0.62 mW (-2.01 dBm)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вроде как за бюджет не выхожу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, сигнал в норме. А какое соотношение в процентном плане, ошибок и общего количества принятых пакетов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот чуть выше прикладывал выхлоп

sysctl_stat.txt

 

Вот вырезка.

dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs: 8034395

dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_rcvd: 3114028852

dev.ix.0.mac_stats.good_pkts_rcvd: 3114024382
dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_rcvd: 3114028852
dev.ix.0.mac_stats.good_octets_rcvd: 3886926628831
dev.ix.0.mac_stats.total_octets_rcvd: 3886927292878

 


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, на порядок выше даже чем у меня на одном из линков с сигналом на пределе.

Правда по прежнему это 0.2%, и speedtest виснуть не должен. Проверьте флуд пингом, в т.ч. 1472 байт (т.е. полный 1500 фрейм если с оверхедом), есть ли потери.

На линухе это ping -c 10000 -i 0.0001 ip

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

гммм... Сейчас попробую ещё 1 влан поднять на этом интерфейсе и на сервере мониторинга.
Сейчас  данный интерфейс смотрит только в апстримы..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итого...сделал ещё 1 vlan между сервером мониторинга, повесил его на ix0 так же.
Запустил ping -c 10000 -i 0.0001  192.168.8.2

получил 25%потерь. заглянул в dmesg. Вспомнил про net.inet.icmp.icmplim.

Увеличил. Запустил ещё раз.

 

--- 192.168.8.2 ping statistics ---
10000 packets transmitted, 10000 received, 0% packet loss, time 1027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.034/0.070/0.282/0.021 ms, ipg/ewma 0.102/0.072 ms

 

далее прогнал 

ping -c 10000 -i 0.0001  192.168.8.2 -s 1472

 

Также чисто

 ping -c 10000 -i 0.0001  192.168.8.2 -s 1472

....

--- 192.168.8.2 ping statistics ---
10000 packets transmitted, 10000 received, 0% packet loss, time 2119ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.071/0.181/0.567/0.057 ms, ipg/ewma 0.212/0.183 ms

 

 

 

Так же на всякий прогнал

 ping -c 10000 -i 0.0001  192.168.8.2 -s 1472 -M do

Тоже чисто

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я уже подумываю  не попробовать ли мне взять модуль с сайта интела вместо дистрибутивного..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, stalker86 сказал:

Я уже подумываю  не попробовать ли мне взять модуль с сайта интела вместо дистрибутивного..

Попробуйте отключить оффлоады на сетевой карте. Вдруг поможет. Это точно ошибки физики? Это не CRC это checksum, вроде. Может фрагменты пакетов?
Видим подобную картину именно на спидтесте, но если использовать приложение - работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

TSO/LRO отключены.
В самом начале вопроса привёл конфиг

 

options=e000bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>

 

Кстати висло всего несколько  узлов спидтеста..и сейчас этих узлов вообще на карте нет..так что мб с этими узлами косяки были и + совпало

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ошибки могут быть из-за косяков источников траффика- у меня например на серверах все ок, но в нескольких отдаленных точках есть радиолинки и оптика "на пределе", вот оттуда и "налетает".

Т.е. проблема может быть совсем не у вас. Вы раньше смотрели количество ошибок? Т.е. стало ли их больше с установкой десятки?

Чексуммы на интелях должны работать ок, а вот всякие tso/gso/gro (не знаю как их на фре зовут) - при проблемах лучше выпиливать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда там был lagg счётчик был по 0.  TSO/LRO отключены.

Линк смотрит в 65 циску и далее в сторону апстримов.

Ни радио ни чего-то ещё там нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.