alibek Posted October 9, 2017 Posted October 9, 2017 Есть Микротик, на котором рисуются графики загрузки интерфейсов. Микротик выключают вечером, включают утром. После включения графики PPPoE рисуются заново, предыдущая утилизация не видна. На физическом интерфейсе (через которое выполняется PPPoE-подключение) графики сохраняются. Можно ли сохранить графики на PPPoE? Вставить ник Quote
kaist Posted October 9, 2017 Posted October 9, 2017 PPPOE интерфейс динамический же, после дисконекта история стирается. Как вариант, создайте простую очередь в которую в качестве таргета укажите IP,который на туннель назначаете, беудет рисовать утилизацию и не стираться после дисконекта туннеля. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 10, 2017 Posted October 10, 2017 Если микротик выключается, то нужно настроить получение времени через NTP, при чем получить время он должен успеть за 5 минут, иначе все графики пропадут=) Вставить ник Quote
alibek Posted October 10, 2017 Author Posted October 10, 2017 Правда? А как тогда объяснить, что графики eth6 не пропадают? Вставить ник Quote
YuryD Posted October 14, 2017 Posted October 14, 2017 В 10.10.2017 в 15:38, alibek сказал: Правда? А как тогда объяснить, что графики eth6 не пропадают? Смотря чем и с чего рисуете... Например - snmp сбирает данные с конкретного ип, поинтерфейсно. Это если что - я про мртг. В нём при упадании интерфейса - рисуется 0, при упадании съема полностью - серый график. М.б. вы снимаете статистику счётчиков вовнутри туннелей, а тогда - нет туннелей, нет данных... И вообще - что есть рисование трафика на микротике ? Внутренняя фича ? Тогда возможна ситуация нехранения счётчиков на динамических интерфейсах(ибо незачем). Вставить ник Quote
YuryD Posted October 14, 2017 Posted October 14, 2017 В 10.10.2017 в 15:34, Saab95 сказал: Если микротик выключается, то нужно настроить получение времени через NTP, при чем получить время он должен успеть за 5 минут, иначе все графики пропадут=) :) мало микротиков прорулено по ntp :) Вообще идея всовывать красивые вёбморды в мелкие дивайсы - порочна. И не только в микротике, убнт тоже подвержена этой красивостью. Мне хватает нормального snmp, и системы, рисующей по счётчикам графики, независимо от синхронизации времени. Логи - от ntp конечно зависят, и это полезно, но какой толк от логов, сбрасывающихся при перезагрузке ? Как в анекдоте - " мужика обосрала птица налету, обращается к товарищу - дай бумажку. А зачем тебе бумажка - жопа уже улетела". Коллекционирование сислогов централизованно - полезно, но там в коллекциях такая срань, что лучше не смотреть. Для анализа гуано ремотных сислогов нужен весь аппарат вселенной :) Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 16, 2017 Posted October 16, 2017 Логи можно записывать в память (на диск в файл) тогда они не пропадают при перезагрузке. Время быстро синхронизируется, можно где-то на центральном микротике создать свой NTP сервер. Проблем никаких нет. Сбор логов можно делать и удаленно. А вот собирать статистику по SNMP с микротиков не самое лучшее решение, т.к. этот протокол уже устарел и на его обработку тратятся ресурсы процессора, именно по этой причине (особенно при кривых сборщиках) микротик у некоторых и тормозит. Вставить ник Quote
alibek Posted October 16, 2017 Author Posted October 16, 2017 Логи на диск записываются. Часы синхронизируются, и например, на eth6 графики сохраняются. SNMP не используется. kaist указал причину — это динамический интерфейс — но я надеялся, что это можно как-то решить. Ставить отдельный сервер мониторинга я точно не буду. Вставить ник Quote
YuryD Posted October 16, 2017 Posted October 16, 2017 9 часов назад, alibek сказал: SNMP не используется. А почему ? Сервер мониторинга для меня гораздо более информативен, чем локальные картинки на недоступном устройстве. И если он попал в конфиг мртг например, хоть и динамический, и индекс у него не менялся - вполне рисуется. Вставить ник Quote
alibek Posted October 16, 2017 Author Posted October 16, 2017 Потому что в Микротике использование SNMP нежелательно, он неадекватно на него реагирует. Если уж нужно, то лучше через ssh опрашивать. Вставить ник Quote
DRiVen Posted October 16, 2017 Posted October 16, 2017 35 минут назад, alibek сказал: в Микротике использование SNMP нежелательно, он неадекватно на него реагирует. Нормально он реагирует, если опрашивать не всё дерево (от такого и помощней железкам хреново становится), а конкретные oid. На десятке мт-шек по 15-20 параметров заббиксом опрашиваю - никаких проблем не наблюдается, ни один не падает. Вставить ник Quote
pingz Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 В 16.10.2017 в 11:15, alibek сказал: Логи на диск записываются. Часы синхронизируются, и например, на eth6 графики сохраняются. SNMP не используется. kaist указал причину — это динамический интерфейс — но я надеялся, что это можно как-то решить. Ставить отдельный сервер мониторинга я точно не буду. Должен быть отдельный сервер с vmware Вставить ник Quote