Есть Микротик, на котором рисуются графики загрузки интерфейсов.

Микротик выключают вечером, включают утром.

После включения графики PPPoE рисуются заново, предыдущая утилизация не видна.

На физическом интерфейсе (через которое выполняется PPPoE-подключение) графики сохраняются.

Можно ли сохранить графики на PPPoE?

Posted

PPPOE интерфейс динамический же, после дисконекта история стирается. Как вариант, создайте простую очередь в которую в качестве таргета укажите IP,который на туннель назначаете, беудет рисовать утилизацию и не стираться после дисконекта туннеля.

Posted

Если микротик выключается, то нужно настроить получение времени через NTP, при чем получить время он должен успеть за 5 минут, иначе все графики пропадут=)

Posted
В 10.10.2017 в 15:38, alibek сказал:

Правда? А как тогда объяснить, что графики eth6 не пропадают?

 Смотря чем и с чего рисуете... Например - snmp сбирает данные с конкретного ип, поинтерфейсно. Это если что - я про мртг. В нём при упадании интерфейса - рисуется 0, при упадании съема полностью  - серый график.  М.б. вы снимаете статистику счётчиков вовнутри туннелей, а тогда - нет туннелей, нет данных... И вообще - что есть рисование трафика на микротике ? Внутренняя фича ?  Тогда возможна ситуация нехранения счётчиков на динамических интерфейсах(ибо незачем).

Posted
В 10.10.2017 в 15:34, Saab95 сказал:

Если микротик выключается, то нужно настроить получение времени через NTP, при чем получить время он должен успеть за 5 минут, иначе все графики пропадут=)

 :) мало микротиков прорулено по ntp :) Вообще идея всовывать красивые вёбморды в мелкие дивайсы - порочна. И не только в микротике, убнт тоже подвержена этой красивостью. Мне хватает нормального snmp, и системы, рисующей по счётчикам графики, независимо от синхронизации времени. Логи - от ntp конечно зависят, и это полезно, но какой толк от логов, сбрасывающихся при перезагрузке ? Как в анекдоте - " мужика обосрала птица налету, обращается к товарищу - дай бумажку. А зачем тебе бумажка - жопа уже улетела".  Коллекционирование сислогов централизованно - полезно, но там в коллекциях такая срань, что лучше не смотреть. Для анализа гуано ремотных сислогов нужен весь аппарат вселенной :)

Posted

Логи можно записывать в память (на диск в файл) тогда они не пропадают при перезагрузке. Время быстро синхронизируется, можно где-то на центральном микротике создать свой NTP сервер. Проблем никаких нет.

Сбор логов можно делать и удаленно. А вот собирать статистику по SNMP с микротиков не самое лучшее решение, т.к. этот протокол уже устарел и на его обработку тратятся ресурсы процессора, именно по этой причине (особенно при кривых сборщиках) микротик у некоторых и тормозит.

Posted

Логи на диск записываются.

Часы синхронизируются, и например, на eth6 графики сохраняются.

SNMP не используется.

kaist указал причину — это динамический интерфейс — но я надеялся, что это можно как-то решить.

Ставить отдельный сервер мониторинга я точно не буду.

Posted
9 часов назад, alibek сказал:

SNMP не используется.

 А почему ? Сервер мониторинга для меня гораздо более информативен, чем локальные картинки на недоступном устройстве. И если он попал в конфиг мртг например, хоть и динамический, и индекс у него не менялся - вполне рисуется.

Posted

Потому что в Микротике использование SNMP нежелательно, он неадекватно на него реагирует. Если уж нужно, то лучше через ssh опрашивать.

Posted
35 минут назад, alibek сказал:

в Микротике использование SNMP нежелательно, он неадекватно на него реагирует.

Нормально он реагирует, если опрашивать не всё дерево (от такого и помощней железкам хреново становится), а конкретные oid. На десятке мт-шек по 15-20 параметров заббиксом опрашиваю - никаких проблем не наблюдается, ни один не падает.

Posted
В 16.10.2017 в 11:15, alibek сказал:

Логи на диск записываются.

Часы синхронизируются, и например, на eth6 графики сохраняются.

SNMP не используется.

kaist указал причину — это динамический интерфейс — но я надеялся, что это можно как-то решить.

Ставить отдельный сервер мониторинга я точно не буду.

Должен быть отдельный сервер с vmware

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...