Andrey_Tka Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Всем привет! Столкнулся с неприятной и не очень понятной ситуацией при монтаже видеонаблюдения. Имеем 4 камеры 2 mp Hiwatch, комбинированый кабель (питание+ сигнал), регистраторы Hikwission, BestDVR800pro, ИБП ЭЛИС 12в 10А. При первом подключении камеры - регистратор - монитор (VGA) получил синий дымок из монитора. При контакте одной рукой ВГА кабеля а другой bnc немного трухануло током. Все отключил и начал проверять. В силовых кабелях до камер КЗ нет, пробоя тоже, напряжение отсутствует, замыкания силового кабеля на сигнальный так же нет (за исключением: черный силовой-корпус bnc. но вроде так и должно быть). При подключении камер к ИБП, ан сигнальном выходе имеем порядка 1В. НА горячую подключать камеры к регу и проверять напряжение на видеовыходе ВГА не решался, переживаю что б и рег не спалить. Есть у кого какие нибудь мысли? Спасибо Изменено 4 октября, 2017 пользователем Andrey_Tka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blacklotus Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Здравствуйте, Правильно, что не решались. Как поживает заземление видеорегистратора? Проверяли ли напряжение между пинами VGA ( https://ru.m.wikipedia.org/wiki/VGA_(разъём) )? Больше походит на дурость HiWatch регистратора. Схему подключения бы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 4 октября, 2017 · Жалоба Всё проще простого. Устройства должны работать в одной системе заземления. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_Tka Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Сделали заземление вообщем. Но теперь другая проблема - при подключеных камерах выбивает автомат. Час от часу не легче. То током бъет, то пробки выбивает)) схема осталась прежней- камеры-регистратор-ибп. Ибп подключается к розетке трехжильным кабелем. И видно что быбивает по заземлению- контакт на вилке чуть подплавился. Без камер связка рег- ибп работаю с заземлением нормально. Заземление регистртора подключено к одно точке с землей ибп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба А почему вы сами занимаетесь заземлением? Ищете приключений на свою пятую точку? Это задача штатного электрика объекта, он за это деньги получает и ответственность несёт. В вашем случае похоже либо на утечку (получается КЗ), либо на проблемы с нейтралью, если заземлено на неё (зануление) - весть ток других потребителей стекает через ваш хиленький проводок. Вызывать электрика, и пусть он ищет, где у него ноль отгорел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_Tka Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Это дом. Заземление делал электрик. Заземление я потом проверял тестером. Фаза-ноль и фаза-земля дают одинаковое напряжение. Тестером светятся все три жилы. Так что не исключено что сделано где то неправильно. Изменено 18 октября, 2017 пользователем Andrey_Tka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stalker86 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба А вот так быть не должно. Скорее всего земля не земля,а "зануление". ради интереса померьте напряжение и по возможности сопротивление между 0 и землёй..Скорее всего будет по 0. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_Tka Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба 19 минут назад, stalker86 сказал: А вот так быть не должно. Скорее всего земля не земля,а "зануление". ради интереса померьте напряжение и по возможности сопротивление между 0 и землёй..Скорее всего будет по 0. Да. По нулям. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stalker86 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Ну вот и ответ. Нет у вас земли и где-то 0 ещё подгорел/отгорел и он прёт через Вас. Привет электрикам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey_Tka Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба 2 минуты назад, stalker86 сказал: Ну вот и ответ. Нет у вас земли и где-то 0 ещё подгорел/отгорел и он прёт через Вас. Привет электрикам. А правильно должно быть: между землей и фазой напряжение должно отличаться между напряжением фаза-ноль ? И сопротивление нольь-земля должно быть отлично от 0 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stalker86 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба да некая разница напряжений там должна быть. И точно сопротивление не равно 0 У Вас просто земля посажена на 0.. нет честной земли Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба На самом деле зануление допускается, и в некоторых случаях это единственный выход, называется система заземления TN-C. Но она плоха тем, что в случае обрыва силового нуля (который в этой системе является и заземляющим проводником) весь ток чужих нагрузок будет искать себе новый путь в землю. В вашем случае он найдёт его через земляной провод от вашей вилки, далее через провода до камер и через корпуса камер на заземлённые поверхности, на которых закреплены камеры. На самом деле ситуация непростая, но для решения нужно видеть нарисованную схему соединений, с указанием возможных контактов кпмер с заземлёнными поверхностями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...