ds86 Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба Есть SNR-UPS-ONRM-1500. Если подать на него питание, ИБП запускает зарядку батарей, но не включается сам и не подает питание на нагрузку. Не можем найти нужные настройки. Подскажите, как вылечить такое поведение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Отон Опубликовано 20 сентября, 2017 · Жалоба ECO\BPS нужно выключить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Данное поведение является абсолютно нормальным. Если ИБП был выключен принудительно (нажатием кнопок), то при подаче питания он останется в том же состоянии, как до отключения питания, т.е. не отдавая нагрузку. В том случае, если ИБП отключился сам (по достижению разряда АКБ), то при подаче питания он автоматически вернется в предыдущее состояние, т.е. включит нагрузку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...