Перейти к содержимому
Калькуляторы

upa-5hnd poe in long cable как включить?

Купил upa-5hnd с poe-out на выходе. На столе все работало нормально, но как перенес на мачту - из-за "длинного" (15 метров всего) кабеля теперь ничего не могу запитать - показывает на выходе короткое замыкание. О проблеме такой знаю, начитался уже. Но никак не соображу как изменить ether1-poe-in-long-cable с no, на yes. В веб морде такой функции не нахожу. RouterOS 6.40.2, там есть терминал. Через него как-то можно включить?

Заранее благодарю за ответ.

Изменено пользователем Engenius

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в винбоксе на порту настройки смотри

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что не так с командой ? 

 

[admin@BS-olshany-1] /interface ethernet poe settings> print 
                   version: 2.17
  ether1-poe-in-long-cable: yes
 

 

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, 777BLOODER777 сказал:

в винбоксе на порту настройки смотри

В винбоксе этой функции нет.

 

5 минут назад, npokypop сказал:

А что не так с командой ? 

 

[admin@BS-olshany-1] /interface ethernet poe settings> print 
                   version: 2.17
  ether1-poe-in-long-cable: yes
 

 

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PoE-Out

 

А у меня - ether1-poe-in-long-cable: no

 

Как поменять то? Заранее прошу прощения - я чайник в этом. Ничего сложнее убиков не настраивал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вместо print команда edit

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 минут назад, npokypop сказал:

вместо print команда edit

Благодарю, но именно на этом я и застрял, перед тем как задать вопрос на форуме.

 

/interface ethernet poe settings> edit 

value-name:  Что здесь нужно? 

Что только не пробовал - пишет Script Error: action cancelled

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

/interface ethernet poe> edit etherX value-name=poe-out  

Вместо Х номер интерфейса, на ether1 вроде как poe-out не подается. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.