делаем ставки: что произойдёт быстрее, сработает термореле или сгорит кабель :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для предотвращения подобного явления проводники заземления грозозащит рекомендуется подключать через резистор сопротивлением 100 Ом с обеих сторон линии связи.
Занулишь в одной точке, при этом в момент удара молнии у тебя будет большая разность потенциалов между потенциалом экрана кабеля и потенциалом питающего напряжения удалённого свича, с большой вероятностью может вышибить порт. Если занулить с 2х концов, то по твоему экрану начнут течь токи, вызванные разностью потенциалов между нулями домов, а если не дай бог на одном из домов повредится ноль, то все токи потребителей, висящих на этом оборванном нуле потекут через экран кабеля с плачевными для него последствиями.
поставить тепловое релле с одной стороны а с другой занулить. тоесть при обычной работе оно имеет ничтожно малое сопротивление. при отгорании нуля (чево так все страшно боятся) релле просто напросто разомкнет цепь.

Предохранитель дешевле :)

Непонятно, почему все забывают о простой детали, которая зовется варистором?

93 джоульные варисторы на 360 вольт стоят 2 р мелким оптом, нулить через них и не изобретать велосипед...

http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w32502.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предохранитель дешевле :)

Непонятно, почему все забывают о простой детали, которая зовется варистором?

93 джоульные варисторы на 360 вольт стоят 2 р мелким оптом, нулить через них и не изобретать велосипед...http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w32502.html

 

ну это может спасёт от обрыва нуля, но не от грозы. И всё равно, нули на домах могут быть разными, по оплётке всегда будут течь токи. Вот интересно только какие, померил бы кто-нибудь, а то у меня по-другому всё сделано, я не смогу. Но очень любопытно узнать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну это может спасёт от обрыва нуля, но не от грозы

Почему?

При грозовой наводке через 360-вольтовый варистор http://www.compotrade.ru/Components/pdf/135-136.pdf

при 650 вольтат на нем ток будет уже 25 ампер, т.е. его сопротивление - около 25 ом, заведомо лучше, чем нулить через 100-омные резисторы

А при 1500 в, т.е. при напряжении пробоя трансов в свичах - через варистор уже будут течь сотни ампер, если не килоамперы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну это может спасёт от обрыва нуля, но не от грозы

Почему?

При грозовой наводке через 360-вольтовый варистор http://www.compotrade.ru/Components/pdf/135-136.pdf

при 650 вольтат на нем ток будет уже 25 ампер, т.е. его сопротивление - около 25 ом, заведомо лучше, чем нулить через 100-омные резисторы

А при 1500 в, т.е. при напряжении пробоя трансов в свичах - через варистор уже будут течь сотни ампер, если не килоамперы...

 

это всё в теории очень красиво, а на практике нужно смотреть насколько быстро срабатывает варистор, а то может оказаться, что эти сотни ампер через него начнут течь тогда, когда свич уже загнётся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Производитель другой, но не думаю что есть большие различия

http://www.epcos.com/inf/70/db/var_01/01590173.pdf

Response time < 25 ns

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гораздо проще заземлить со второго конца через обычную лампу накаливания 220 Вольт 100 Ватт. И сопротивление у нее маленькое и от (мифического) отгорания нуля кабель защитит (еще и индикатором отгорания будет) и не надо после каждой грозы бегать предохранители менять.

:-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

RDS, а куда вы лампочки вешаете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лампочка вешается в разрыв зануления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Fog, ))))))) весьма остроумный ответ

в ящик, на стену, в щиток..?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понял что вопрос про зкран кабеля.

Нет. Именно сам блок грозозащиты. Экран в UTP электростатический и может подключаться к заземмлению через резистор сопротивлением до 1 мОм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой мощности должно быть сопротивление 100 Ом?

 

Не большой, выступет в роли предохранителя для защиты от разрушающих токов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если поставить грозозащиту (покупную) и кинуть ее на громоотвод, что идет вдоль стены дома. Что тогда будет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как отразится этот резистор на прямой функции грозозащиты.

Никак. Наведенные слаботочные высоковольтные импульсы будут стекать без помех.

Если будет большой ток, то этот резистор превратится в пыль

При близком разряде в землю (соседний дом) ток стандартного грозового импульса 8/20 не сможет разрушить резистор, так как выделяемая на нем мощность не превышает 1 Вт, он даже не успеет нагрется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если занулить с 2х концов, то по твоему экрану начнут течь токи

Экран - это лавсановая пленочка с напылением, по ней токи не потекут.

 

а если не дай бог на одном из домов повредится ноль

Вот для этого резисторы и предназначены, чтобы ограничить протекающий ток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня мысля новая родилась.  

поставить тепловое релле  

Для этого существуют само восстанавливающиеся предохранители.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что произойдёт быстрее, сработает термореле или сгорит кабель  

Я подключал предохранитель прямо на аккумулятор - прекрасно выдерживает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Непонятно, почему все забывают о простой детали, которая зовется варистором?

Просто никто не читает форум. Об этом писалось многократно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предохранитель дешевле  

Дешевым может только получится одноразовый грозопрезерватив.

Грозозащита должна работать всегда и долго.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

его сопротивление - около 25 ом, заведомо лучше, чем нулить через 100-омные резисторы  

??????????????????

через варистор уже будут течь сотни ампер, если не килоамперы...

Не забываем про резистор 100 Ом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

заземлить со второго конца через обычную лампу накаливания 220 Вольт 100 Ватт

Не плохая идея, но надежнее 2 по 15 от холодильника последовательно.

 

В идеале цепь подключения грозозащиты к заземлению должна содержать последовательно включенные:

1. резистор 100 Ом - ограничение разрушающих токов,

2. варистор 20...50 В - для предотвращения протекания блуждающих токов между различными "нулями" и как конденсатор для замыкания ВЧ наводок,

3. самовосстанавливающийся предохранитель на 1 А - защита варистора и резистора от разрушения при попадании фазного наряжения на нейтраль при "отгорании нуля".

 

Жаль, что не написал об этом в самом начале, не пришлось бы заниматься длительными разъяснениями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это только грозозащита. Подключение экрана П296, не используемых жил UTP, грузонеущего троса и корпуса компьютера или свитча - совершенно отдельные истории...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Путаница блин как в зазеркалье попал.

Исходный более менее развернутый вопрос:

Если зануление (при отстутствии лучшего) все же годится для "заземления" ГЗ, то хочется все же определиться - занулять оба конца подвесного линка? Форум перечитал, поиском попользовался: одни говорят зануляй один конец, другие - оба конца. Ясности нет.
сам по себе запутан. Начато про ГЗ, а потом про зануление "концов".

Обычно когда спор идет про зануление концов кабеля люди имеют в виду именно экран магистрального кабеля. Таким образом нельзя занулять экран с двух сторон, чтоб не получить нить накаливания при "отгорании" нуля. Но вполне можно использовать ноль для "заземления" ГЗ с обеих сторон линка, т.к. при "отгорании" нуля ГЗ (клон APC) не отрабатывают, ток через них и сигнальные жилы кабеля не идет, никакие дополнительные предохранители не нужны. Это неоднократно проверялось и теоретически и практически. Практически, это при разборе полетов в местах "отгорания". Если кто имеет обратные факты - подробности в студию, что как сделано было, какая ГЗ, вопрос серьезный и любой факт интересен.

Экранированную витуху операторы связи как магистральный кабель не используют ;). Экранированную витуху используем как юзерский линк. В этом случае все также: экран зануляем или заземляем только со стороны оператора связи и статика благополучно стекает, ГЗ устанавливаем обязательно со стороны коммутатора, нет земли - зануляем. Если есть необходимость поставить ГЗ со стороны абонента - ставим не парясь что там есть, ноль вполне годится, "отгорание" нуля ни чем не грозит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

agaze вешай куда удобно. я например в ящик ставлю.

 

 

Да и вобще тема довольно раздутая. народ разговаривает о какихто сотнях ампер и килоампер. о том что отгорит ноль и кабель перегорит. народ головой думайте а не языком.

начнем с того что существует режим работы вашей грозозащиты как штатный так и нештатный.

штатный это повседневный и при грозе.

нештатный это например прямое попадание молнии (вероятность 0.00000000001%) ну и отгорание/отсоединение нуля.

 

ну если молния попадет в кабель то врядли он после молнии будет цел. хай к едрени фени сгорит грозозашита, если сгорит порт/свич то сильно нерастроюсь ведь это настолько маловероятно. а если рядом бахнет то один то конец жестко заземлен а второй через лампочку.

если отвалится 0 то на этот случай я лампочку в ящик ставлю. ну засветится она ну и что станет с кабелем. да ниче. чтоб с пэшкой чтото сделалось до в натуре килоамперы надо. а где их то взять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема вся в том, что тут палка о двух концах... Занулишь в одной точке, при этом в момент удара молнии у тебя будет большая разность потенциалов между потенциалом экрана кабеля и потенциалом питающего напряжения удалённого свича, с большой вероятностью может вышибить порт. Если занулить с 2х концов, то по твоему экрану начнут течь токи, вызванные разностью потенциалов между нулями домов, а если не дай бог на одном из домов повредится ноль, то все токи потребителей, висящих на этом оборванном нуле потекут через экран кабеля с плачевными для него последствиями.

вопрос к электрикам и разбирающимся в диодах/варистора/резисторах.... :

многие предлагаемые схемы ГРОЗОЗАЩИТ используют 4 провода для защиты + 4 провода землят НАПРЯМУЮ на землю. Кроме таких схем я видел схемы в которых 4 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ провода в УТП землятся ЧЕРЕЗ ВАРИСТОР.

При возникновении статики в воздушке (в сулчае грозы, или метеоосадков)

?) А ЧТО БУДЕТ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ такой схемы при заземлении НА НОЛЬ с ОБЕИХ СТОРОН?

 

?) Что будет при заземлении на НОЛЬ С ОБЕИХ СТОРОН и ПОВРЕЖДЕНИИ НУЛЯ с ОДНОЙ СТОРОНЫ ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.