com Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба Почитал форум!!! Да??? Так и не понял как определиться с землёй в домах??? Кто нибудь скажите как определить есть земля или нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadi Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба земля есть в любом доме!!! обрати внимание на антенное оборудование! на крайний случай - земля корпус щитка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
com Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба земля есть в любом доме!!! обрати внимание на антенное оборудование!на крайний случай - земля корпус щитка а как отличить корпус щитка ноль или земля? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadi Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба на пальцах я не смогу объяснить. Притащи к щитку мужика соображающего и он тебе все покажет. там нет ничего сложного. меня жизнь заставила я сам вообще разобрался Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
com Опубликовано 20 июня, 2005 · Жалоба на пальцах я не смогу объяснить.Притащи к щитку мужика соображающего и он тебе все покажет. там нет ничего сложного. меня жизнь заставила я сам вообще разобрался Может, что-то я не понимаю, но, сколько я смотрел щитков земли я там не увидел кроме силового нуля электросети!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KD Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба так, к слову... пункт 1.7.39 7-го издания ПУЭ: В электроустановках с глухозаземленной нейтралью.....Применение ....заземления электроустановок.... без их зануления не допускается. Любой электрик объяснит почему. Поспрашивайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
com Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба так, к слову...пункт 1.7.39 7-го издания ПУЭ: В электроустановках с глухозаземленной нейтралью.....Применение ....заземления электроустановок.... без их зануления не допускается. Любой электрик объяснит почему. Поспрашивайте. Сегодня общался с месными электриками и вот что они мне сказали: что силовой ноль приходит на центральный щит в доме а от этого щита дальше к остальным щиткам,а в свою очередь главные щиты заземлены на контур т.е заземлены!!! Так от сюда вопрос: Можно ли заземляться к щиткам или нет??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRU Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Можно. Отдельным проводом, минуя компьютер и защитный ноль в розетке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KD Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Можно ли заземляться к щиткам или нет??? можно ...к остальным щиткам,а в свою очередь... уточни, ноль он приходит в щиток или на него? Т.е. соединен ли ноль с корпусом щитка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
com Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Можно ли заземляться к щиткам или нет??? можно ...к остальным щиткам,а в свою очередь... уточни, ноль он приходит в щиток или на него? Т.е. соединен ли ноль с корпусом щитка? Да соединен Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Спектр Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Может просто измерить напряжение между нулем в самой розетке и корпусом щитка? я так думаю - если там на корпусе щитка зануление то и напряжения небудет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agaze Опубликовано 21 июня, 2005 · Жалоба Есть термин "защитное зануление", при отсутствии лучшего ноль вполне годится и для ящика, и для ГЗ. Если в щитке есть земля, то ее видно визуально. Либо по цветовой маркировке (редко), либо она разделана в клемник, выполненый из диэлектрика, т.е. щиток занулен, на нем пластмассовый клемник и на него прикручен толстый провод идущий снизу. Как еще доходчивей обьяснить не знаю. Главное не путать с фазой, для этого существуют индикаторы и электро-измерительные приборы. :) http://www.nag.ru/goodies/pue/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRU Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба Лучше один раз увидеть... QF1 - вводной автомат или пакетный выключатель. QF2 - УЗО. QF3 и QF4 - выходные автоматы. P1 - счетчик. [/img] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба А как быть с панельными домами и арматурой в плитах, можно ли "землить"??? Потому, что в машинном отделении есть только "ноль" и никакой "земли"... Как быть??? подскажите. А то куча оборудования уже сгорела!!!!!!! Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tail Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба в машинном помещении обязана быть земля по определению. в лифтовых все шкафы обязательно заземлены по элементарным правилам ТБ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KD Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба в машинном помещении обязана быть земля по определению. в лифтовых все шкафы обязательно заземлены по элементарным правилам ТБ. не думаю что обязательно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 22 июня, 2005 · Жалоба KD вот когда от лифта тебя шарахнет 380 то тогда подумаеш и чего незаземлить бы. еще как обязательно. вобще по ТБ заземление проверяется чуть ли не в первую очередь. иногда полезно почитать технику безопасности и правила эксплуатации электроустановок. тогдаб и глупые вопросы отпали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба Есть термин "защитное зануление", при отсутствии лучшего ноль вполне годится и для ящика, и для ГЗ.Если в щитке есть земля, то ее видно визуально. Либо по цветовой маркировке (редко), либо она разделана в клемник, выполненый из диэлектрика, т.е. щиток занулен, на нем пластмассовый клемник и на него прикручен толстый провод идущий снизу. Именно - зануление! Не заземление. По словам электриков ЖЭКа и инженеров городского Энергоуправления это зануление сходится с заземлением только на трансформаторной подстанции. ИМХО это совсем не заземление - сопростивление провода до подстанции будет заведомо больше сопротивления устанавливаемой ГЗ и ток пойдет на ГЗ, а не на ноль. Если зануление (при отстутствии лучшего) все же годится для "заземления" ГЗ, то хочется все же определиться - занулять оба конца подвесного линка? Форум перечитал, поиском попользовался: одни говорят зануляй один конец, другие - оба конца. Ясности нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agaze Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба "Отгорание" нуля не легенда. Пожары в электрощитках тоже к сожалению суровая реальность. Тех кто _зануляет_ экран междомовых линков с двух сторон, берет питание от фазы без автоматического предохранителя и пр. к сожалению к разбору полетов почему-то не удается обычно привлечь... по причине их пионерской сущности, не иначе. Я вам так скажу, если вы занулите экран с двух сторон, то он без сомнения занулится и статика таки будет "стекать" ;). И последнее: форум это не место где стоит искать обьективную информацию, здесь общаются субъекты. Смотрите первоисточники, начинать можно с http://nag.ru/goodies/pue/ Не получается понять - займитесь другим делом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRU Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба В дома с подстанции приходит три фазы (L1, L2, L3) и нейтраль (N). В квартиру к обычным розеткам заходит одна фаза и нейтраль. На кухню заходит три провода: фаза, нейтраль и защитное зануление. Провод защитного зануления в щитке электрически соединен с нейтралью ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!!! (см. рис. выше). К этой же точке присоединен и металлический корпус щитка. При присоединении устройств грозозащиты к проводникам защитного зануления при "отгорании" нейтрали существует опасность возникновения сверхтоков. Для предотвращения подобного явления проводники заземления грозозащит рекомендуется подключать через резистор сопротивлением 100 Ом с обеих сторон линии связи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agaze Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба GRU, "хочется все же определиться - занулять оба конца подвесного линка? Форум перечитал, поиском попользовался: одни говорят зануляй один конец, другие - оба конца. Ясности нет." Я так понял что вопрос про зкран кабеля. ГЗ другой вопрос. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба При присоединении устройств грозозащиты к проводникам защитного зануления при "отгорании" нейтрали существует опасность возникновения сверхтоков. Для предотвращения подобного явления проводники заземления грозозащит рекомендуется подключать через резистор сопротивлением 100 Ом с обеих сторон линии связи. А нельзя ли поинтересоваться какой мощности должно быть сопротивление 100 Ом? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stevе Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба При присоединении устройств грозозащиты к проводникам защитного зануления при "отгорании" нейтрали существует опасность возникновения сверхтоков. Для предотвращения подобного явления проводники заземления грозозащит рекомендуется подключать через резистор сопротивлением 100 Ом с обеих сторон линии связи. Интересно, а разве грозозащита не должна быстро сливать сверхтоки от близкого удара молнии? Как отразится этот резистор на прямой функции грозозащиты. Если будет большой ток, то этот резистор превратится в пыль, ну а для сливания статики хватит и резистора 1 МОм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stevе Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба GRU, "хочется все же определиться - занулять оба конца подвесного линка? Форум перечитал, поиском попользовался: одни говорят зануляй один конец, другие - оба конца. Ясности нет." Я так понял что вопрос про зкран кабеля. ГЗ другой вопрос. Проблема вся в том, что тут палка о двух концах... Занулишь в одной точке, при этом в момент удара молнии у тебя будет большая разность потенциалов между потенциалом экрана кабеля и потенциалом питающего напряжения удалённого свича, с большой вероятностью может вышибить порт. Если занулить с 2х концов, то по твоему экрану начнут течь токи, вызванные разностью потенциалов между нулями домов, а если не дай бог на одном из домов повредится ноль, то все токи потребителей, висящих на этом оборванном нуле потекут через экран кабеля с плачевными для него последствиями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fog Опубликовано 29 июня, 2005 · Жалоба у меня мысля новая родилась. поставить тепловое релле с одной стороны а с другой занулить. тоесть при обычной работе оно имеет ничтожно малое сопротивление. при отгорании нуля (чево так все страшно боятся) релле просто напросто разомкнет цепь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...