biox Posted August 17, 2017 Posted August 17, 2017 Добрый день коллеги. Возник вопрос о необходимости заземления этажных боксов для PON сети. Нужно заземлять или ненужно? При наличии поделитесь ссылкой на нормативы. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted August 17, 2017 Posted August 17, 2017 Нужно ли заземлять почтовый ящик? Аргументация простая: токоведущих элеметов в боксе нет в принципе, там все диэлектрик. Вот если вы туда оптику на троссе заводите, то другое дело, нужно поднимать нормативы. Вставить ник Quote
frol13 Posted August 17, 2017 Posted August 17, 2017 Если у Вас там нет активных устройств, запитанных напряжением св. 50 В, и нет точек подключения таких сетей, то защитное заземление по ПУЭ - не нужно. Если у Вас наружняя оптика с металлическими частями туда заходит, то нужно землить по нормам устройств связи если из канализации. А если воздушка, то надо землить на контур грозозащиты (но снаружи здания). Если ничего этого нет и потенциалу там взяться неоткуда, соответственно, землить не надо. Вставить ник Quote
Алекъ Posted August 17, 2017 Posted August 17, 2017 ...вопрос о необходимости заземления этажных боксов для PON сети. Нужно заземлять или ненужно? А что по этому вопросу сказано в проекте сети? Вставить ник Quote
frol13 Posted August 17, 2017 Posted August 17, 2017 Да, это очень существенный вопрос, только, как водится, кмк, ни проекта, ни листочков его заменяющих нет. Поэтому и вопрос возник. Но бить будут согласно проекту. :)) Вставить ник Quote
biox Posted August 21, 2017 Author Posted August 21, 2017 ...вопрос о необходимости заземления этажных боксов для PON сети. Нужно заземлять или ненужно? А что по этому вопросу сказано в проекте сети? В проекте будет сказано так, как требуется ;-) Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted August 21, 2017 Posted August 21, 2017 Металлические части в кабеле есть? Если да - заземлять нужно. Если нет - не нужно. Вставить ник Quote
biox Posted August 21, 2017 Author Posted August 21, 2017 кабель с металлическими частями (трос) остаётся на чердаке в муфтах, в боксы спускается диэлектрик. Вставить ник Quote
Алекъ Posted August 21, 2017 Posted August 21, 2017 В проекте будет сказано так, как требуется ;-) ну и делайте так, как требуется )) зачем кроилово? Вставить ник Quote
biox Posted August 21, 2017 Author Posted August 21, 2017 (edited) В проекте будет сказано так, как требуется ;-) ну и делайте так, как требуется )) зачем кроилово? Ну так а я и пытаюсь узнать требования. Какое "кроилово"? :-) Edited August 21, 2017 by biox Вставить ник Quote
Firsa Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 Саша, фигачь так, как завтра скажу... ))) Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.