Перейти к содержимому
Калькуляторы

Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PROject-2 обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок

Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-PROject-2

 

SNR-ERD-PROject-2_big.png

 

Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.

 

firmware_ERD-Project.bin

 

инструкция SNR-ERD-PROject

 

MIB файл

 

Адрес технической поддержки

 

 

Последние изменения в прошивке:

 

 

01.08.2017

- v2.1

- добавлена поддержка SMS сервиса

- wrlss: fix бага, из-за которого после перезагрузки устройства сбрасывался выбранный номер канала частоты

- fix бага, из-за которого после удаления MAC-адреса на web-странице регистрации радио-устройств, удаленное устройство продолжало отображаться на web-странице "Wireless Network"

- web: добавлена страница с информацией о GSM/GPRS сервисах

 

 

Изменено пользователем Victor Pestov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rs-232 здесь "полноценный"? не могу заставить работать DS9097U-009# на нем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, большой вопрос - есть ли в данном устройстве режим watch dog??? Нам необходимо перезапускать питание коммутатора при пропадании связи... В других ваших SNR-ERD такой режим есть, а в этом устройстве нет... Можно скорректировать прошивку и добавить эту функцию??? Мы у вас купили партию из 17шт... а без этой функции их эксплуатировать нельзя.... :((((

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, sergey norkin сказал:

Господа, большой вопрос - есть ли в данном устройстве режим watch dog??? Нам необходимо перезапускать питание коммутатора при пропадании связи... В других ваших SNR-ERD такой режим есть, а в этом устройстве нет... Можно скорректировать прошивку и добавить эту функцию??? Мы у вас купили партию из 17шт... а без этой функции их эксплуатировать нельзя.... :((((

В старой версии прошивки данный режим действительно не поддержан, сейчас готовится крупное обновление включающее в себя в том числе и watch dog. На данный момент можете воспользоваться beta версией прошивки. В ней некоторые функции могут работать некорректно, но вы всегда можете написать сюда и мы оперативно все исправим.  Скачать можно по ссылке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 14.11.2018 в 21:40, FenX сказал:

rs-232 здесь "полноценный"? не могу заставить работать DS9097U-009# на нем.

На ERD-Project-2 установлен разъем DB9 типа female. На DS9097U-009 так же разъем типа female.

Распиновка DS9097U-009 для DB9: TXD (3), RXD (2), DTR (4), RTS (7), PC-Ground (5); all other pins not connected следовательно для корректной работы нужен кроссовый кабель DB9M-DB9M. Можно изготовить его самостоятельно.

 

Image result for DB9M/DB9M Adapter pinouts

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 часов назад, Bad_cemka сказал:

В старой версии прошивки данный режим действительно не поддержан, сейчас готовится крупное обновление включающее в себя в том числе и watch dog. На данный момент можете воспользоваться beta версией прошивки. В ней некоторые функции могут работать некорректно, но вы всегда можете написать сюда и мы оперативно все исправим.  Скачать можно по ссылке.

добрый день!

Вкладка сетевой диагностики появилась, но режим перезагрузки так и не срабатывает (подключили на выход DO2)... Судя по журналу устройство пингуется, определяется подключение или недоступность устройства, но перезагрузка не происходит.

Так же не добились выполнения режима перезагрузки в ручном режиме, можем только в ручную включать и выключать выход, но перезагрузка (выключение на 3 секунды) не работает и в ручном режиме.

P.S. - перезагрузка работает на DO6 - ОК!

Изменено пользователем sergey norkin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, sergey norkin сказал:

добрый день!

Вкладка сетевой диагностики появилась, но режим перезагрузки так и не срабатывает (подключили на выход DO2)... Судя по журналу устройство пингуется, определяется подключение или недоступность устройства, но перезагрузка не происходит.

Так же не добились выполнения режима перезагрузки в ручном режиме, можем только в ручную включать и выключать выход, но перезагрузка (выключение на 3 секунды) не работает и в ручном режиме.

Добрый день. Проверьте используется ли у вас DO2 в других сервисах. 

P.S. Выход перезагружается только из включенного состояния. если вам необходимо отсутствие напряжение при включенном состоянии, то измените тип выхода на нормально-разомкнутый.

Изменено пользователем Bad_cemka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20 минут назад, Bad_cemka сказал:

Добрый день. Проверьте используется ли у вас DO2 в других сервисах. 

P.S. Выход перезагружается только из включенного состояния. если вам необходимо отсутствие напряжение при включенном состоянии, то измените тип выхода на нормально-разомкнутый.

 

DO2 в других сервисах не использовался. Перезагрузка на нем не работает (реле стоит под нагрузкой и не перещелкивается), по DO6 все работает как надо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 минут назад, sergey norkin сказал:

DO2 в других сервисах не использовался. Перезагрузка на нем не работает (реле стоит под нагрузкой и не перещелкивается), по DO6 все работает как надо!

1) Проверьте, что перезагрузка происходит при включенном состоянии выхода;

2) Попробуйте повторить на аналогичном устройстве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Последнюю версию прошивки на устройство, можно скачать:

firmware_ERD-Project 2.4 b10.bin

SNR-ERD-Project 2.4_b10.mib

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После обновления на b10 не пингуется. Сбросить не получается. Прошу помочь.

Изменено пользователем dshpak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, dshpak сказал:

после обновления на b10 не пингуется

DHCP-сервера нет в сети?

В последних версиях прошивки включен DHCP-клиент по умолчанию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24 минуты назад, d.brusentsev сказал:

DHCP-сервера нет в сети?

В последних версиях прошивки включен DHCP-клиент по умолчанию.

Да, похоже дело было в нем. Спасибо. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Get your hand on the best convection microwave oven in India under 10000 with high quality
service. Get now! best convection microwave oven under 10000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.