vdevtomske Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба День добрый! В последнее время грозы идут одна за другой уже кончились силы менять железо и разговаривать со злыми клиентами, подскажите как защитить оборудование в шкафах?! На данный момент стоят обычные автоматы питания, которые даже не откл, а за ними горят импульсные бп и оборудование( Хотели перейти на стабилизаторы напряжения, но не оказалось место в шкафах( Далее удалось найти: 1) Реле напряжения (паралл. подкл.) RV-5A EKF PROxima 2) Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-C/1P In 20кА 400В с сигн. EKF PROxima Помогут ли данные девайсы? как лучше использовать в паре или 1 не особо эффективно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Сначала надо выяснить путь пробоя от перенапряжений, а потом думать про защиту. А для этого нужна полная информация про способ подвода питания, наличие и схема заземления, способ прокладки линий данных и т.д. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdevtomske Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Сначала надо выяснить путь пробоя от перенапряжений, а потом думать про защиту. А для этого нужна полная информация про способ подвода питания, наличие и схема заземления, способ прокладки линий данных и т.д. Питание взято в эл. щитке на том же этаже, через обычный несколькоамперный автомат. Земли нету в 95% Линии все волс самонесущие, уличная прокладка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба можно варистор характеристики D (250в -например иэк ОПС1 D ) перед коммутаторами в шкафу разумеется после автомата в щите обычно от выгорания бп помогает затянуть защитый ноль(корпус щита) или заземление на корпус коммутатора. любое наведенное перенапряжение уже уйдет на землю через корпус/массу свича а не через входные цепи блока питания на ноль. есть еще замечтельная штука узм-51м Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба тогда только Варисторы... "Ограничитель импульсных напряжений" НО самое эффективное решение только с Заземлением... :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vdevtomske Опубликовано 12 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Подсказали еще вариант запитать через акб например самый бюджетный Delta DTM 1205 12V 5Ah (650 руб) + зарядное к нему Орион Вымпел-09 (950 руб) Цена как у реле + будет помогать от короткий отключений электричества, еще бы оповещение)) p.s. зарядники по гаранти в своем городе проще менять, чем железо через москву. Изменено 12 августа, 2017 пользователем vdevtomske Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Без нормальной земли жизни не будет никогда. В панельках многоэтажных с лифтами их есть аж две, лифтовая (не всякому доступна) и от молниеотводов, наружка с крыши. На худой конец можно забить дюбель в мокрый бетон техэтажа - почти земля. Совсем земля - если достанете до арматуры бетона. В древних домах - ну закопайте свой заземлитель, и дотащите его до шкафа кобелем соотв сечения. И никаких автоматов-предохранителей в этой цепи! Как изготовить самопальную землю - да легко. Три лома(или один длинный, метра на полтора), у нас бывшие буры перфораторные годятся. забиваем в самое мягкое-влажное место, если нету такого - писаем в дырку всем коллективом (ну или солью поливаем). Привариваем болт, под гайку загоняем кобель псевдоземли. Мажем сверху солидолом. Кабель тоже солидолом - чтобы не спёрли раньше времени. И помните - это очень псевдоземля, но сработает в грозу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Линии все волс самонесущие, уличная прокладка. Силовой элемент металлический? Заземлять в обязательном порядке. Иначе с него будут искровые пробои на близкие объекты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YuryD Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба От прямого попадания молнии не спасает ничто. Иэ электротехники, в молниеотвод 4 ома заземления,попадает многокилоамперный разряд. Разницы показаний в напряжении на 4х омах вполне известны, выгорает всё в здании, включенное в розетку, видено лично. Но, гроза это не только прямое попадание, но еще и дикие наводки в проводниках. И они согласно неба и земли синфазны, хоть расставьте варисторы на дифпаре utp, хоть разрядники. Если некуда эту наводку в землю слить - то она и прийдет в активку, всегда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...